哈尔滨某新建办公楼电气施工组织设计

按**限公司新建办公楼《单位工程施工组织设计》主旨, 结合电气安装

工程本身施工特点 ,特制定如下电气安装工程施工组织设计. 一、 工程概况: 1.1 工程简介: 序号 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 工程名称 建设单位 设计单位 监理单位 地理位置 结构型式 基础型式 建筑面积 工 期 内 容 **办公楼 **有限公司 **中心设计院 **监理公司 ** 框架剪力墙结构 桩基础 共计2954M2 **共计一年 1.1 电气概况:

序号 项目 1 2 内 容 建筑面积 共计2954M2 施工内容 照明 供配电 应急照明 防雷接地 等电位 均为0.4KV变电所变引入.TN-S系统 导线选择及线3 供配电 路敷设:电缆采用交联电力电缆、消防负荷采用无烟WDZN-YJFE交联电力电缆等。出电井时穿相应规格的电缆保护管暗敷至各配电箱或设备。 普通照明回路采用BV-500 2.5mm2导线,未标根数处均为2根,1~3根时穿FPC16半硬阻燃塑料管,4~6根时穿FPC204 照明 半硬阻燃塑料管,7-8根线为FPE28半硬阻燃管,塑料管应急照明回路采用ZR-BV-500 2.5mm2,应急照明回路采用SC15钢管保护。 本三所建筑均属于二类防雷建筑,屋面设避雷带,避雷带利用结构体内的钢筋做引下线。利用基础桩、承台承台梁5 防雷接地 钢筋作为联合接地体,被利用钢筋不少于2*§16。金属配电箱外壳及所有金属构件均应与接地母线可靠连接。电源工作接地及各弱电系统的工作接地采用联合接地体,其工频接地电阻值不大于1欧姆。 6 等电位 本工程设置总等电位MEB箱. 总等电位MEB箱端子线采用40*4镀锌扁钢。

二 、 工程特点

2.1工序复杂:各个电气系统之间及土建、消防、水暖等各个专业交叉作业点多,施工难度大,特别是各个系统及不同各专业交叉较多。 2.2工期紧、任务重:根据甲方要求,工期比较紧,各工种在交叉作业情况下,必须达到优质高效才能圆满完成施工任务。

2.3土建现浇楼板采用竹制模板,严禁钻孔,下返电气管必须在钢筋网下紧贴竹制模板,因此对电气管定位及工人看号要求严格.

三、编制依据

3.3国家、行业及地方的现行相关的建筑设计、施工验收和质量检测的法规、标准、规范、规程。

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《建设项目环境保护管理条例》 《建筑工程安全生产管理条例》 《安全生产许可证条例》

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑设计防火规范》 (GBJ16-87)

《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95) 《建筑电气工程施工验收规范》(GB50303-2002 ) 《电气安装工程电气设备交接试验规范》(GB50150—91) 《建筑防雷设计规范》(GB50057-94) 《城市建设档案著录规范》(GB/T50323-2001) 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001) 《建筑工程常见质量通病及预防措施》 《项目管理手册》

3.4我省现行的电气安装工程图集。

3.5施工现场的具体情况: 施工用地,临时房屋、水、电,地形,地上、地下障碍物,水准点,气象,工程与水文地质,交通运输道路等。

四、施工部署及施工方案

4.1与土建的配合

由于本工程属大型电气安装工程,根据建筑施工特点,电气施工队伍必须紧密配合土建队伍,实行立体交叉作业,需提前完成部分工程如:防雷接地、混凝土内暗配管等必须提前完成,需提密切配合部分工程如:孔洞预留、砌体内暗配管等必须紧密配合土建队伍,决不能配合协作问题而影响整体施工进度。

4.2建筑材料半成品质量保障措施 4.2.1材料采购与保管

4.2.1.1为保证材料、成品、半成品的质量可靠优质,按业主明确的承包方采购供货范围,依据施工图、合同及技术文件的要求,各栋材料、器具、配电箱、配电柜等集中采购、保管、供货。

4.2.1.2 进入现场的材料、器具、设备等,设专职人员负责,严格按质量标准验收,必须有出厂合格证、材质证明、有特殊要求的应提供厂家的生产许可证的资质等级证明,开箱验检时,及时填写开箱检查报告单,并由参加核验人员签字,不符合要求的产品,立即请退出现场。合格产品并经监理认可方可使用。

4.2.1.3 经检验合格监理认可的材料、器具及设备等全部入库,设专职保管人员,建立进场台帐,统一发放使用。材料要存放有序整齐。主要材料总量控制,由专职材料员保管发放,工程处责任工程师跟踪检查督促,是否妥善保管、合理使用。收支台帐应及时、准确,做到帐卡相符,并随时向材料负责人和施工负责人汇报进货发放情况,配合核算员进行稽查工作。使工程成本准确,基础资料齐全。

4.2.1.4 依招标排序进行供资合同谈判,通过合同谈判及工厂调查确定供

货合同。合同谈判一般包括以下几方面的内容:订货品种、数量、技术条件、工艺参数要求、质量标准、包装形式、包装质量标准要求、交货日期、交货地点、运输方式、检查验收方式、现场服务及回访方式、违约责任和赔偿、预付款(订金)、价款结算方式等。 4.2.2材料进场验收规定

4.2.2.1导管材料进场验收规定:按批查验合格证;外观检查:钢导管—无压扁、内壁光滑。非镀锌钢导管—无严重锈蚀,按制造标准油漆出厂的油漆完整。镀锌钢导管—镀层覆盖完整、表面无锈斑。绝缘导管及配件—不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标。按制造厂标准,现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有制资质的实验室检测。

4.2.2.2 电线、电缆材料进场验收规定:按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按<额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆>GB5023.1~5023.7标准,生产的产品有安全认证标志。外观检查:包装良好,抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭曲,铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显的标识和制造厂家。按制造标准,现场抽样检测绝缘厚度和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%;常用的BV型绝缘电线的绝缘层厚度不小于下表: BV型绝缘电线的绝缘层厚度 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12