浦东古北御庭门窗工程
中国上海市浦东新区 古北御庭项目铝合金门窗工程
保 温 节 能 专 项 方 案
上海辽申幕墙工程有限公司
2011年5月
目 录
第一章 工程概况
第二章 施工技术方案
第三章 保温节能计算书
浦东古北御庭门窗工程
第一章 工程概况
1、工程名称:浦东古北御庭铝合金门窗工程 2、建设单位:上海浦东古北置业有限公司 3、设计单位:中国联合工程公司
4、工程地址:上海市浦东新区沪南公路、龙汇路路口 5、总包单位:浙江宝业建设集团有限公司
6、施工内容:负责浦东古北御庭铝合金门窗工程的深化设计及施工,具体施工内容包
括:
? LD60系列YKK隔热铝合金门窗 ? LD100系列YKK隔热铝合金推拉门 ? LD150系列YKK隔热铝合金三推拉门 7、工程质量目标
? 质量目标:确保工程质量达到一次性验收合格。 ? 对顾客质量承诺:
1)保证向业主提供的铝合金产品符合《铝合金门窗》GB8478-2008、《建筑幕墙》GB/T21086-2008、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2009。
2)遵守《产品质量法》和《消费者权益保护法》,不合格的产品不进入市场,不合格的工程不交付,保证向业主提供合格的门窗产品。
3)本工程质量保修期为2年,终身维修。在保修期内出现的质量问题,本公司将负责无偿维修。
4)施工中达到无伤亡、无重伤、无火灾、无中毒、杜绝安全事故的发生。 5)按总进度计划施工,确保施工周期。
第二章 施工技术方案
一、概述:
(1)外门窗:外门窗使用钢副框安装,钢副框靠墙体部位的缝隙采用防水砂浆填实。钢副框与铝门窗框间隙使用发泡聚氨酯填实,外侧使用密封胶封闭。
(2)门窗材质要求:门窗是影响热工性能的重要部位,为减少热损失,应加强对门窗安装工程的技术质量控制。
①门窗的品种、类型、规格、等级、性能、保温及密封性能等级、密封毛条等应符合设计要求;
②玻璃品种、类型、规格、等级、性能等应符合设计要求;
③加强铝合金门窗的气密性能:根据实际情况,门窗气密性要求满足GB/T7107标准的要求。铝合金门窗加工要作到接缝严密,开启自如,密封胶条长度合适。所有铝合金门窗缝隙全部用密封胶嵌缝,杜绝冷空气自由出入。外门窗的抗风压性能、气密性能、水密性能、保温性能、隔声性能、采光性能均应满足规范要求。
④中空玻璃密封胶层宽度:单道宽度为(10±2)mm,双道外层宽度6-7mm; ⑤现场要有配件齐全、符合要求的封样及书面安装方案。副框要有可靠的强度。 ⑥门窗采用YKK的LD60系列隔热断桥型材,型材中有合理的断热材料,即断桥料。
浦东古北御庭门窗工程
⑦门窗框安装完毕,应清理缝隙杂物。隐蔽工程验收合格后,填充聚氨酯发泡剂。 ⑧推拉门窗在门框安装固定后,将配好玻璃的门窗扇整体安入框内滑道,调整好框与扇的缝隙。
⑨平开门窗安装固定时,应先调整框与扇的缝隙,再调整玻璃的位置,最后镶嵌密封条、填嵌密封胶。
⑩玻璃采用6Low-e+12A+6mm中空层冲氩气,以保证玻璃的保温节能性能。 (3)安装要点
①主框与钢副框连接必须牢固,骨架色泽一致,表面洁净,无污染、麻点、凹坑、划痕,拼接缝严密、平整,横平竖直,无错台错位。主框安装要上下通线,水平通平,误差在允许偏差之内。
②钢副框与墙体固定牢固,四周与墙体的缝隙要用防水砂浆填嵌堵塞严密。 ③门窗扇安装开启灵活,方向准确,固定牢固,表面无损伤。
④玻璃(单块面积大于1.5平米或距地800以下的玻璃为钢化夹胶玻璃)安装朝向正确,表面洁净、平整、无翘曲、无污染,玻璃颜色一致,膜面层完好,反映外界影像无畸变。压条扣板平直,对口严密,安装牢固、整齐,密封条安装嵌塞严密,使用密封膏的部位必须干净,与被密封物粘结牢固,外表顺直,无错台错位,且光滑、严密、美观。胶缝以外无污渍。 ⑤断桥铝门窗严格按节能要求进料、加工,主框、中空玻璃等各料的材质单、产品的合格证、成品复试资料等符以上设计要求;
⑥门窗安装固定好后,框四周与钢副框间必须用发泡胶填满填实并用密封胶封闭,门窗洞四周外侧保温浆料与发泡胶间用防水涂料断开,面层与主框用密封胶密封。以确保窗体与结构间的保温效果。中空玻璃的空气层必须达到设计要求的12mm。 二、主要安装施工工艺
【钢副框施工方案】
1、安装前,熟悉掌握所安装工程的铝合金门窗安装接点、安装要求(详细安装技术图纸及工程平、立面图由项目管理人员提供。有关技术方面的疑问由现场设计技术人员指导解决)。 2、根据总包提供的50或1米线、建筑轴线、灰饼放出安装钢副框所需的水平线、窗中线、进出位线。
3、检查钢副框规格、尺寸、窗号是否符合要求,检查钢副框焊接点、表面处理、安装铁件或涨管安装孔是否满足安装条件。
4、安装前检查安装用红外线水平仪、靠尺、卷尺等测量工器具是否精确能不能满足安装要求。安全带、安全绳、安全帽的佩带,佩带前检查有无断裂、老化现象、佩带后检查是否规范、牢固。施工电器用具必须符合有关规定要求。现场安装、焊接用电必须按照总包或监理要求操作。
5、调整好钢副框的水平度和垂直度,用木楔定位、塞紧,然后固定钢副框。安装过程中注意钢副框的横平、竖直,注意副框面不能出现凹凸现象。如涨管安装,下口一定要根据施工防水接点要求做好防水处理工作。砖墙体安装时,必须使用涨管安装。
6、副框安装无误后,副框与墙体之间的间隙处理方案:用防水砂浆做塞缝处理,充前,清理干净填充部位的尘土、水泥渣块,保证发泡剂的粘接强度,保证发泡剂连续、密实、无遗
门窗保温节能专项方案