Q/MCEP 017-2019
目 次
前言 …………………………………………………………………………………………………… 2 1 范围 ………………………………………………………………………………………………… 3 2 规范性引用文件 …………………………………………………………………………………… 3 3 术语和定义 ………………………………………………………………………………………… 3 4 通信系统的基本要求 ……………………………………………………………………………… 3 5 通信机房的维护 …………………………………………………………………………………… 6
1
Q/MCEP 017-2019
通讯系统运行管理标准
1 范围
本标准规定了光伏电站计算机监控系统、有功/无功自动控制系统、光功率预测系统、远动装置、调度通信系统等的例行检查项目、维护检修的管理内容及要求等。
本标准适用于旻投电力发展有限公司(以下简称“公司”)委托运维电站通信系统运行管理工作。 2 引用标准
DL/T 5391-2007 电力系统通信设计技术规定 DL/T 1710-2017 电力通信站运行维护技术规范 DL/T 544 电力通信运行管理规程
GB/T13730-92 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件 GB 50174 数据中心设计规范
国家发展和改革委员会2014年第14号令 电力监控系统安全防护规定 3 术语与定义
无
4 通信系统的基本要求 4.1计算机监控系统
光伏电站计算机监控系统是针对太阳能发电系统开发的软件平台,可对太阳能光伏电站的电池阵列、汇流箱、逆变器、交直流配电柜、继电保护、升压站等设备进行实时监测和控制,通过各种样式的图表及数据快速掌握电站的运行情况,其友好的用户界面、强大的分析功能、完善的故障报警确保了太阳能光伏发电系统的安全可靠和稳定运行。 4.1.1检查
a)检查工程师站主站的界面显示正常。 b)检查操作员站主站的界面显示正常。 c)检查光伏区通信管理机运行状态正常。 d)检查公用测控装置运行正常。
e)检查远动工作站/前置工控机装置运行正常。 f)检查报警信息显示正常。 g)检查通信设备装置指示灯正常。 h)检查电源模块状态正常。 i)检查GPS卫星时钟装置正常。
3
Q/MCEP 017-2019
j)检查页面数值变化无正常。
k)检查开关位置状态与现场设备状态一致。 l)检查现场遥信数值与现场开关状态一致。 4.1.2维护检修
a)运维人员应加强对计算机监控系统的巡视,实时掌握各设备数据变化情况。
b)运维人员每天对电站遥测、遥信、遥控、遥调等信息进行巡视检查,统计设备缺陷,分析原因,及时消缺。
4.2有功/无功自动控制系统
有功/无功自动控制系统是指安装于光伏电站内,自动接收调度主站下发的有功功率、电压(无功)整定值,自动闭环调节站内逆变器,SVC,SVG等设备的有功/无功功率,实时跟踪调度主站下发指令的系统。 4.2.1检查
a)检查有功/无功自动控制系统监控界面显示正常。 b)每天检查自动有功装置投入正常。 c)检查页面数值变化正常。
d)检查系统投入容量与现场实际一致。 e)检查调度给定的数值正常。
f)检查系统远程投切设备后状态量变化正常。 g)检查实际功率曲线与给定功率曲线变化一致。
h)对因自动调节系统参数超差造成的自动有功控制功能退出的异常现象及时进行检查处理。 4.2.2维护检修
a)运维人员应加强对计算机监控系统的巡视。 b)实时掌握各设备数据变化情况。
c)设备新投入或改造后严格按照调试要求进行试验。
d)运维人员应每天对遥信、遥测、遥控、遥调等信息进行巡视检查。 e)做好设备缺陷统计。
4.3光功率预测系统
光功率预测系统是将天气预报数据和环境检测仪所采集的数据加以分析,最后生成的数据文件通过非实时交换机发送给省调,省调接收数据文件,入库加以分析,得到该站的日常发电情况,便于对
4
Q/MCEP 017-2019
该地区整个新能源发电的集中管控。 4.3.1检查
a)检查光功率预测系统监控界面显示正常。 b)检查预测服务器主机运行正常。 c)检查气象服务器主机运行正常。
d)检查调度规范中对光功率上传文件(短期、超短期、逆变器、气象站等)上报正常。 e)检查隔离装置运行正常。 f)检查外网通信运行正常。
g)检查实际功率曲线与站端功率曲线一致。
h)检查本地气象站设备运行正常,气象仪器无遮挡、覆盖。 i)检查气象站数据正常传输。
j)检查气象站所传数据符合实际,无异常值。 k)每天对外网通信状态至少检查一次。 l)每天对辐照仪至少进行一次检查和维护。 m)检查辐照仪在水平位置。 n)检查辐射仪清洁干净。
o)检查直接辐射仪光筒跟踪太阳准确。
p)检查散射辐射仪遮光环阴影完全遮住仪器的感应面和玻璃罩。 4.3.2维护检修
a)机柜及柜体内设备进行清扫检查。 b)更换损坏部件。
c)维护光功率系统主机软件,导出,备份重要数据文件。 d)整理、紧固设备线缆及补充设备和线缆的标示。 e)校正气象仪各设备安装角度。
f)清扫气象站各设备、并更换损坏的设备。 4.4调度通信系统
为满足电力系统运行、维修和管理的需要而进行的信息传输与交换。电力系统为了安全、经济的发供电、合理地分配电能,保证电力质量指标,及时地处理和防止系统事故,就要求集中管理、统一调度,建立与之相适应的通信系统。因此电力系统通信是电力系统不可缺少的重要组成部分,是电网实现调度自动化和管理现代化的基础,是确保电网安全、经济调度的重要技术手段。
5
Q/MCEP 017-2019
4.4.1检查
a)检查调度设备正常运行(调度加密设备、路由器、交换机、远动装置、隔离装置等)。 b)检查调度实时、非实时通道、设备运行状态正常。 c)检查隔离装置运行状态正常。 d)检查外网通信正常。
e)检查实际功率曲线与站端功率曲线一致。 4.4.2维护检修
a)调度数据网应纳入站端设备巡视范围。 b)运行人员应按规定内容进行巡视检查。 c)发现故障应及时汇报相应调度部门。 d)做好应急处置和记录。
e)建立设备运行日志和设备缺陷、异常处理记录。 f)定期备份网路设备配置和参数并备份。 g)妥善保管调度数据网技术资料。 5 通信机房的维护
5.1值班制度
a)机房实行24小时值班制度。 b)值班人员要遵守值班守则。
c)值班人员的主要职责是要在第一时间发现故障和故障隐患,并及时报告,使相关管理人员能及时赶到现场尽最大可能缩短故障恢复时间。
d)熟知工作内容和责任规范。值班时间内不得做与工作、业务无关的任何私事,不得擅自离开岗位。
e)值班人员负责机房的安全和机房环境卫生。认真履行机房的各项规定,并督促进入机房人员严格遵守。
f)负责机房的环境设备与网络系统的安全运行;负责完成规定的日常操作和故障监测记录,简单故障的排除,负责环境设备的日常巡视。
g)值班人员必须以严肃、严格的态度,认真执行机房巡视制度,负责每日对机房网络设备、机房设备、机房环境的巡视,认真填写巡视记录表,发现问题及时向相关管理人员反映。
h)值班人员要定时对网络管理监控机进行巡视并认真进行记录。
i)当遇到故障报警时,应及时判断出故障点,并立即通知相关的系统管理员现场排除故障。发生
6
电力公司通信系统运行管理标准2019版