好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高压输电线路保护配置

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

肀 第二篇

膈第三章220kV变电站

螄第五节高压输电线路保护配置

薂一、电力系统保护的作用

电力系统在运行中,可能发生各种故障和不正常运行状态,最常见同时也是最危险的故障是发生各种形式的短路。在发生短路时可能产生以下的后果:

芈1.通过故障点的很大的短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏。

芅2.短路电流通过非故障元件,由于发热和电动力的作用,引起它们的损坏或缩短它们的使用寿命。

肀3.电力系统中部分地区的电压大大降低,破坏用户工作的稳定性或影响工厂产品质量。

蚈4.破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统振荡,甚至使整个系统瓦解。

莇电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障,这种情况属于不正常运行状态。例如,因负荷超过电气设备的额定值而引起的电流升高(一般又称过负荷),就是一种最常见的不正常运行状态。由于过负荷,使元件载流部分和绝缘材料的温度不断升高,加速绝缘的老化和损坏,就可能发展成故障。此外,系统中出现功率缺额降低,发电机突然甩负荷而产生的过电压,以及电力系统发生振荡等,都属于不正常运行状态。

莂故障和不正常运行状态,都可能在电力系统中引起事故。事故,就是指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量破坏到不能允许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备的损坏。

螂系统事故的发生,除了由于自然条件的因素(如遭受雷击)以外,一般都是由于设备上的缺陷,设计和安装的错误,检修质量不高或运行维护不当而引起的。因此,只要充分发挥人的主观能动性,正确地掌握客观规律,加强对设备的维护和检修,就可以大大减少事故的发生几率,把事故消灭在发生之前。

莇在电力系统中,除应采取各项积极措施消除或减少发生事故的可能性以外,故障一旦发生,必须迅速而有选择地切除故障元件,这是保证电力系统安全运行的最有效的方法之一。切除故障的时间常常要求小到十分之几甚至百分之几秒,实践证明只有装设在每个电气元件上的保护装置才有可能满足这个要求。我厂的四条220kV出线(二满线、二头线、二托线、二宫线)均配置了南京自动化设备厂的保护装置。

蒇新疆电网主网框架为220kV环网。作为主网框架的重要构成部分——220kV线路应装设功能完善、性能可靠的主保护和后备保护装置。

螃二、本厂220kV线路保护配置及技术参数

膀我国220kV及以上高压输电线路开关均采用分相操作。保护配置要求:同一回线应配置不同原理的双套主保护和单相一次重合闸装置,后备保护应采用近后备方式且应双重化,还应配置断路器失灵保护,保证在断路器拒动时,由断路器失灵保护去启动母线差动保护,再由母线差动保护将故障切除。

蒀我厂高压输电线路保护由南自厂生产的WXB-11C型保护装置、WXB-15型保护装置和JCSS-11D型三相不一致及失灵启动保护装置组成。各保护装置配置如下。 薇CPU 薅 膄CPU1 蚇高 羆频 肁距 羀离 芄● 螇高 肂频 螃零 蝿序 莂● 蒆● 袇高 蒃频 芁负 薈序 羇方 袄向 羃高 芇频 羂CPU2 肆相 芅间 蒁距 莀离 羁● 蒂● 蒈● 膆接 蒂地 膃距 聿离 莆● 薆● 腿CPU3 芆零 袃序 蚇CPU4 薁综 袈重 保护 荿功能 羈型号 芆WXB-11C 虿WXB-15 肅● 蚅● 膂● 螀● 羀● 芇JCSS-11D型保护装置配置有三相位置不一致保护和断路器失灵保护,其中三相位置不一致保护未用。 蚆各保护装置技术参数如下。 薃1.WXB-11C(15)型装置主要技术数据 蚂1.1额定数据

芀直流电压:220V

螅交流电压:相电压57.7V

羄开口三角电压100V

膀线路抽取电压互感器二次侧设有抽头,可分别适用于100V和57.7V。

聿交流电流:5A

袅频率:50Hz

莅1.2交流回路过负载能力

袂交流电压:连续工作1.2倍Un

螈交流电流:连续工作2倍In

袅1S20倍In

1.3功耗

芀直流回路<50W

袁交流电压回路<0.5VA/相

羅交流电流回路<1VA/相 1.4整定范围

羁距离元件0.05~99.9Ω

薀电流元件0.05~99.9A

肅时间元件a.保护跳闸时间

莃接地故障:0~12S

螃相间故障:0~4.5S

莈b.其他:0~15.9S 1.5精确工作范围

螄距离元件:

膁a.精确工作电压0.5V

膇b.精确工作电流(0.1~20)In

芅零序方向元件:

膅a.最小动作电压2V(固定)

袃b.最小动作电流<0.1In

膀突变量方向元件:

高压输电线路保护配置

肀第二篇膈第三章220kV变电站螄第五节高压输电线路保护配置薂一、电力系统保护的作用电力系统在运行中,可能发生各种故障和不正常运行状态,最常见同时也是最危险的故障是发生各种形式的短路。在发生短路时可能产生以下的后果:芈1.通过故障点的很大的短路电流和所燃起的
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2tux51ugv637lyd0yjbf83hrt8bf8q008ub
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享