设备型号 使用单位 项 目 检 查 内 容 备案证号 安装单位 检 查 情 况 基础设计地耐力 Mpa 实际地耐力 Mpa 基础地耐力应满足拼装塔机基础设计要求 地 基 基 础 地基承载 地基施工要求 1.地耐力特征值必须≥80Kpa 2.地基承载力特征值应≥100KPa 1.地基应夯实做10公分石子垫层,垫层表层再做10~15公分C15以上的砼面层,砼面层平面度应小于4mm 2.预制基础拼装后,基础周围应做800mm高240mm厚的维护墙,墙内夯实素土 基础件表面不应有裂纹和大块砼损坏现象 张拉后,预制件之间不得有间隙现象 拼 装 件 预制件拼装完成后,基础表面应清洁 基础底部与垫层之间有缝隙时,必须用黄沙塞实 拼装件总重量必须大于原机基础设计重量 钢 绞 线 锚 具 钢绞线是否清洁,并涂黄油 钢绞线张拉后每根预应力应为24KN,40B型张拉数应为26KN 钢绞线张拉完毕后,应使用塑料套管裹实 锚具、小夹片应清洁,张拉后必须涂刷黄油 多孔承压板不得有变形,如有变形必须更换 原机设计重量 吨 拼装件总重量 吨 其他需要说明的内容: 使用单位验收意见: 项目负责人(签字): (盖章) 年 月 日 施工总包单位验收意见: 项目负责人(签字): (盖章) 年 月 日 监理单位验收意见: 总监理工程师(签字): (盖章) 年 月 日 项目负责人(签字): (盖章) 年 月 日 安装单位验收意见: 16

表8.1.8.1-3 建筑施工起重机械(塔式起重机)轨道基础验收表

工程名称 设备型号 使用单位 项目 基础设计 众房清江人家小区工程 工程地址 备案证号 安装单位 检 查 内 容 检查基础施工是否符合基础方案设计图纸或安装使用说明书的设计要求。

淮安市淮海南路与延安东路交叉口 检 查 情 况 基础地槽 检查基底标高,基底的土质及地下水的情况。 轻型(起重量30KN以下)应为60~100KPa; 中型(起重量31~150KN)应为101~200KPa; 重型(起重量150KN以上)应为200KPa以上。 每隔6m应设轨距拉杆一个,轨距允许偏差为公称值的1/1000,且不超过±3mm。在纵横方向上,钢轨顶面的倾斜度不得大于1/1000。 钢轨接头间隙不得大于4mm,并应与另一侧轨道接头错开,错开距离不得小于1.5m,接头处应架在轨枕上,两轨顶高度差不得大于2mm。 距轨道终端1m处必须设置缓冲止挡器,其高度不应小于行走轮的半径。在距轨道终端2m处必须设置限位开关碰块。 鱼尾板连接螺栓应紧固,垫板应固定牢靠。 路基承载能力 轨道 轨道接头 缓冲止挡 其他 其他需要说明的内容: 使用单位验收意见: 项目负责人(签字): (盖章) 年 月 日 施工总包单位验收意见: 项目负责人(签字): (盖章) 年 月 日 安装单位验收意见: 项目负责人(签字): (盖章) 年 月 日 监理单位验收意见: 总监理工程师(签字): (盖章) 年 月 日

17

表8.1.8.1-4 建筑施工起重机械(塔式起重机)安装前检查表

工程名称 安装单位 序号 1 检查项目 钢结构 众房清江人家小区工程 南通建工集团股份有限公司 内容及要求 无扭曲、变形、裂纹和严重锈蚀 销轴及螺栓螺母规格正确,数量齐全,质量满2 连接件、紧固件 足设计要求;配套开口销或卡板规格数量均符合要求 钢丝绳完好符合GB\\T5972-2009要求,钢丝绳3 钢丝绳及其固结 绳夹固结符合GB\\T5976-2006要求,压板固结应符合GB\\T5975-2006要求 制动带(块)摩擦衬垫磨损不大于原厚度的1/2,间隙符合标准要求,能正常动作,设有防护罩 各安全装置应齐全、完好 油质良好、充足 6 液压系统 各油管及管接头状况良好,平衡阀与油缸之间为硬管连接 7 8 检 查 意 见 安装单位(盖章) 电气系统 现场状况 保持较良好状况,能正常工作 安装现场应具备安全安装塔机的条件

设备型号 设备编号 结果 备注 4 制动器 5 安全装置 年 月 日 安装单位技术负责人: 使用单位设备主管: 检 查 人 安装队长(组长): 安装单位安全(质量)员: 其他参检人员: 18

表8.1.8.1-5 建筑施工起重机械(塔式起重机)安装自检表

工程名称 工程地址 设备生产厂 工程地址 众房清江人家小区工程 淮安市淮海南路与延安东路交叉口 资料检查项 序号 1 2 3 检查项目 隐蔽工程验收单和混凝土强度报告 安装方案、安全交底记录 塔式起重机转场保养作业单或新购设备的进场验收单 基础检查项 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 检查项目 地基允许承载能力(KN/㎡) 基坑围护形式 塔式起重机距坑边距离(m) 基础下是否有管线、障碍物或不良地质 排水措施(有、无) 基础位置、标高及平整度 行走式塔式起重机底架的水平度 行走式塔式起重机导轨的水平度 塔式起重机接地装置 其他 机械检查项 名称 标识与 环境 序号 1 检查项目 登记编号牌和产品标牌 要求 齐全 要求 — — — — — 要求 齐全 齐全 齐全 备案证号 出厂日期 安装单位 安装日期

结果 备注 结果 — — — — — 备注 结果 备注 尾部与建(构)筑物及施工设施之间的距离不小于0.6m 两台塔机之间的最小架设距离应保证处于低位塔机的起重臂端部与另一塔机的塔身之间的距离不得小于2m;处2﹡ 塔式起重机与周围环境关系 于高位的塔机的最低部件与低位塔机中处于最高位置的部件之间的垂直距离不得小于2m 与输电线路的距离应不小于《塔式起重机安全规程》GB5144的规定 19

(续表一)

名称 金 属 结 构 件 7 梯子、护圈、休息平台 6 过道、平台、栏杆、踏板 序号 3﹡ 4 5 检查项目 主要结构件 主要连接螺栓 主要连接销轴 要求 无可见裂纹和明显变形 齐全,规格和预紧力矩达到使用说明书要求 销轴符合出厂要求,连接可靠 符合《塔式起重机安全规程》GB5144的规定 符合《塔式起重机安全规程》GB5144的规定 设置位置和附着距离符合方案规定,结构形式正确,附墙与建筑物连接牢固 无明显变形,焊接无裂纹 独立状态塔身(或附着状态下最高附着点以上塔身 附着状态下最高附着点以下塔身 塔身轴心线对支承面的垂直度≤2/1000 塔身轴心线对支承面的垂直度≤4/1000

结果 备注 8 9 附着装置 附着杆 在空载,风速不大于3m/s 10 11 状态下 12 爬 升 与 回 转 15 14 内爬式塔机的爬升框与支承钢梁、支承钢梁与建筑结构之间连接 平衡阀或液压锁与油缸间连接 连接可靠 应设平衡阀或液压锁,且与油缸用硬管连接 自升式塔机在正常加节、降节作业时, 13﹡ 爬升装置防脱功能 应具有可靠的防止爬升装置在塔身支承中或油缸端头从其连接结构中自行(非人为操作)脱出的功能 对回转处不设集电器供电的塔机,应设 回转限位器 置正反两个方向回转限位开关,开关动作时臂架旋转角度应不大于±540° 起 升 系 统 18 起重量限制器 17﹡ 起升高度限位器 16﹡ 起重力矩限制器 灵敏可靠,限制值<额定载荷110%,显示误差≤±5% 对动臂变幅和小车变幅的塔机,当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为80cm处时,应能立即停止起升运动 灵敏可靠,限制值<额定载荷110%,显示误差≤±5% (续表二)

名称

序号 检查项目 20

要求

结果 备注