好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《临时用电组织设计》编制要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《临时用电组织设计》编制要求

建设部标准《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005 )明确规定: 施工现场用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组 织设计。

编制好临时用电组织设计,对搞好建筑施工现场的安全用电,保障企业员工 生命安全及企业的安全生产是十分重要的。

一个完整的临时用电施工组织设计应包括: 1、 现场堪测;

2、 确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向; 3、 进行负荷计算; 4、 选择变压器;

5、 设计配电系统(包括设计配电线路,选择导线或电缆;设计配电装置, 选择电器;设计接地装置;绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、 配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图);

6、 设计防雷装置; 7、 确定防护措施;

8、 制定安全用电措施和电气防火措施; 9、 电气事故应急预案。

以下为编制临时用电组织设计的具体要求及范例: 一、 现场堪测

现场堪测工作包括调查施工现成的地形、地貌、地质结构,正式工程位置、 电源位置,地上与地下管线和沟道位置,以及周围环境、用电设备等。通过堪测 可确定电源进线、变电所、配电室、总配电箱、分配电箱、固定开关箱、物料堆 放和机具使用位置,办公、加工及生活设施、消防器材位置和电线线路走向等。 通过现场勘测为临时用电工程的总体布局提供依据。

完成现场堪测后,应将建筑工程概况、市政供电容量作一说明。将建筑工程 施工机具用电容量进行汇总,列出明细表。 二、 负荷计算

建筑施工现场有许多用电设备,如塔式起重机、混凝土搅拌机、混凝土振捣 机、钢筋加工机械、木工加工机械、手持电动机具、电焊机以及照明用具等设备, 电线的正确选择、配电箱(开关箱)内电器元件的正确配置,临时用电设备安全 可靠、经济合理的运行,都要涉及到如何进行负荷计算。

负荷计算主要是根据现场用电情况计算用电设备、用电设备组、配电线路、 以及作为供电电源的电力变压器、 发电机或外电线路的计算负荷和需要提供的电 力容量。负荷计算是建筑施工现场临时用电设计的基本依据。 将直接影响电器和导线的选择是否经济合理。

负荷计算时要考虑到如下因素: 1、 各用电设备不可能同时运行; 2、 各用电设备不可能同时满载运行;

3、 性质不同的用电设备,其运行特征各不相同。 三、 配电装置设计

配电装置设计主要是依据现场勘测确定配电室、配电箱、开关箱的位置和布 置;根据负荷计算、配电系统保护要求,选择和确定配电装置(总配电箱、分配 电箱、开关箱)的结构、电器规格、电气接线方式和电气保护措施等。 四、 配电线路设计

配电线路设计主要是根据现场勘测确定线路走向、配线种类、敷设方式、防 护措施,以及根据负荷计算选择和确定线路的走向、配线种类(绝缘线或线缆)

敷设方式(架空或埋地)、线路排列、导线或电缆规格以及周围防护措施等。配 电线路必须按照三级配电二级漏电保护要求设计,又因为是临时性布线,设计时 应考虑架设迅速和便于拆除,线路走向尽量短。 五、 接地、防雷设计

1、 接地设计:接地设计主要是依据现场勘测和配电系统。接地要求接地位 置、接地类别,选择接地体和接地线材料,组合或选择接地装置,以及规定其敷 设方式、方法等。

2、 防雷设计:防雷设计主要是依据现场地域位置、机械设备高度及邻近设 施防雷装置保护范围等情况确定防直击雷和感应雷电波侵入的接地措施等 。

(施工

现场的设备、构件若在相邻建筑物、构筑物的保护范围之外,应安装防雷装置)

负荷计算是否合理,

六、 施工临时用电平面图设计

临时供电平面图的内容应包括:

1、 在建工程临时、在施、原有建筑物的位置。

2、 电源进线位置、方向及各种供电线路的导线敷设方式、截面、根数及线 路走向。

3、 重复接地、防雷接地点的位置,楼层引上线的位置。

4、 变压器、配电室、总配电箱、分配电箱及开关箱的位置,箱与箱之间的 电气关系。

七、 施工临时用电系统图设计

临时供电系统图是表示施工现场动力及照明供电主要图纸,其内容应包括: 1、 各种箱体之间的电气联系。

2、 配电线路的导线截面、型号、PE线截面、导线敷设方式及线路走向。 3、 各种电气开关型号、容量、熔体、断路器熔断器的整定、熔断值。 4、 标明各用电设备的名称、容量。 八、 安全用电措施和电气防火措施

1、 安全用电措施; 2、 电气防火措施。 九、 事故应急预案

电气事故应急预案是施工现场临时用电组织设计的重要一环, 直接关系到企 业信誉和员工的生命安全及社会的稳定。因此,应根据施工现场的特点制定相应 的应急预案,成立应急救援小组,有效及时地进行事故处理,防止事故扩大。

XX#楼

临时用水用电施工方案

文件编号:编制单位:rmai

Guangxi Construction

四建

200---第一分公司一临时用水用电--- 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司

编制人: 编制日期:

年 月

目 录

1、 编制说明及编制依据 ------------------------------------------------- XX 2、 工程概况 ------------------------------------------------------------ xx 3、 确定用电布置 -------------------------------------------------------- xx 4、 负荷计算 ------------------------------------------------------------ xx 5、 变压器的选择 -------------------------------------------------------- xx 6、 各电箱内电器的选择 -------------------------------------------------- xx 7、 接地、防雷装置的设计 ------------------------------------------------ xx &

电气设备平面图 ------------------------------------------------------ xx

9、 系统接线图 ---------------------------------------------------------- xx 10、 -------------------------------------------------------------- 防护措施 11、 ------------------------------------------------------ 安全用电技术措施 12、 ---------------------------------------------------------- 用电防火措施 13、 ---------------------------------------------------------- 安全技术管理 14、 应急预案 ----------------------------------------------------------- xx

xxxxxxxx

《临时用电组织设计》编制要求

《临时用电组织设计》编制要求建设部标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)明确规定:施工现场用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。编制好临时用电组织设计,对搞好建筑施工现场的安全用电,保障企业员工生命安全及企业的安全生产是十分重要的。一个完整的临时用电施工组织设计应包括:1、现
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2omsu2sbfw0daes3y3831emx02sb1m00vm5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享