好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

城市电力网规划设计导则 Q-GDW156-2006

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(2)在电线上感应的电压和电流很少引起电缆和设备的损坏,且考虑到可接受的偶然损害的危险低于行政部门的规定。

这些条件特别适用于电缆与中等电压电力线接近,且位于电晕放电水平和土壤电阻率低的地区。

电缆芯线上的纵电动势可能超过对架空的线所给定的限值,且没有采用保护装置,因此当在这些电缆线路上进行工作的时候考虑专门的安全措施是需要的,同时为了保证连接到这条线路上的设备能耐受由此所产生的共模电压和电流也是需要的。

C.1.5 电容耦合电流的允许值

在超高压输电线路附近,由于电场的作用可能在架空明线和没有接地金属屏蔽的电缆上,感应出值得重视的电压,在长接近情况下,可能达到的电流,对于接触这条线路和大地或其他金属构架的工作人员来说是值得重视的。该电流可用导则其他卷册中所提供的方法来计算。由于在电力线路和通信线路间的高容性阻抗,所以在一般情况下,这样的电流不会造成危险。在电容耦合情况下,需要计算当在接触导线与大地或其他金属构架之间可能达到的电流值时,根据本卷第2章资料和IEC标准该电流的允许值为10mA。

C.1.6 共模电压和电流允许值

由于耦合引起的共模电压和电流可能危及在这些线路上工作的工作人员或连接在这条线路上的设备。共模电压的允许值不能超过本章给定的纵电动势限值。

在超过1.3和1.4节中给定的纵电动势的允许值的地方,如果需要确定相关的影响,那么,研究此种情况是必要的。在多种情况下此种情况的研究是考查电信电路模型,连接设备与电力线路的模型以及根据过去类似情况的研究和经验结果,就能够确定所需要的相关影响。

在电力线路发生故障,超过纵电动势允许值的情况下,采用过电压保护装置常常是十分正确的措施。

在有些情况下,特别是由于电力线路发生故障的情况,详细计算确定共模电压和它可能的影响也许是必要的。采用降低装置后,并考虑线路接法与共模电压和电流的重新分配,进一步研究确定可以允许的剩余电压和电流是需要的。

C.1.7 其他问题

上面所给定的限值是基于世界各部门多年来的安全运行经验。他们考虑了以下几个因素,而这些因素在感应电动势出现时有助于安全运行。

——持续感应纵电动势在几伏到几十伏之间变化,仅仅在长而严重的接近线路上,它接近所给定的限值。

——人体阻抗差异很大,采用大于本卷第2章提供的最小值,一般来说是恰当的。同时与导体和设备终端相接触的面积通常是小的,且附加其他阻抗是常常存在的,例如底座。

——对职工的常规训练可以使他们避免危险,即用限制接触面积和次数以及对预期感应而通过人体的电流的认识。

——在导线与大地或其他金属结构之间的共模电压常常要比由于电路接法所允许的数值要小得多,仅在沿电路的某些点上接近允许值。

——在用户设备的导电部分上加了覆盖,因而是不容易触电的。

——具有正常工作经验和安全预防措施,且考虑到电力线路故障电流的概率和短的持续时间,职工不可能接触危险的共模电压。 由于共模电压可能干扰信号装置,或包含的谐波导致不可接受的杂音,或取决于线路接法和其他情况,可能存在一个足以导致设备发生危险或错误的电流,使电路不能良好地运行,则就需要较低水平的纵电动势,在这种情况下,与良好地运行的电路相协调的较低限值应予遵守。

一般说来,对于遵守的限值,当然不希望在设备和装置上发生频繁广泛的损坏。在个别情况下,在使用的设备由于共模电压和电流可能引起不容许的损坏,这时应该用其他设备来代替这种设备或采用降低装置来减小共模电压和电流。

C.2 干扰影响标准

C.2.1 一般原则

多数情况持续纵向感应到电信线路上的电压和电流通常不会导致危险。然而,干扰则可能对电信系统的性能导致严重影响。 最通常的干扰有:

(1)干扰供给通信通道所连接的信号传输回路。 (2)特别是音频频段模拟系统中叠加杂音。

(3)在数字脉冲传输系统中引入误差。

本节在目标选择和回路杂音容许电平方面提供资料,尽管出现回路杂音,电信装置将仍然是令人满意的。 C.2.1.1 设备相关电平

信号传输或转换系统正常运行时,建设没有干扰的感应电压和电流可能允许的精确电平是不实际的。使用中的许多设备类型有不同的电气回路和广泛不同的敏感性。另外在同一条件下,特定的某一系统并不常常使用,当研究实际情况的时候,本节描述的某些条件应予考虑。

在电力和电气化铁道线路附近,用于以大地及电缆屏蔽为回路且一部分对大地不平衡的电缆芯线(对)的信号传输回路,实际上是易受电磁感应电压引起的干扰影响的伤害。在某种情况下即如非常灵敏的接收机结合低阻抗回路,电源频率和低值感应纵电动势(约5V或更小)就足以干扰信号。

如果信号传输回路有大于一个以上的接地连接,对邻近电力或电气化铁道的接地点,则可能有电阻耦合。当大地电位升高以及纵向感应的结果,可能干扰信号传输回路的运行,而且通过接连到线路上的信号设备对大地的每个连接点在通信期间在话音通路上可能增加杂音。如果信号传输回路连接在线路和大地之间,来自邻近电力线路的静电感应,在架空电信明线上可能干扰信号传输回路。

为了电信回路主体的运行,在选择信号传输系统的时候,应对来自电力线路磁或静电感应问题特别注意。

C.2.1.2 音频传输相关电平

装置的传输等级是电话音频质量的主观评价,该电话装置连接是对于目标传输参数的特定组合,质量评价是由电话用户用好或更好和差或更差的百分比来评价连接质量。而且按优、良、好、差及不灵敏五个等级来评定。

由于试验的总体样本或次数不同,使装置的传输等级评定是变化的。为了避免这种差异,采用传输标准模型来评价关于传输的各种组合诸如损耗、杂音或反射(滞后)的传输特性。 杂音衰耗传输额定功能显示出装置的传输等级的接口衰耗,并且能够用来选择特定杂音目标。对于装置的传输等级杂音影响方面在建议书P.74中给出了更多的专门资料。 C.2.1.3 数字传输相关电平

因为随着使用的系统类型的变化,将引起干扰电平变化。因此在数字系统中推荐没有干扰的感应电压和电流的精确电平容许值是不实际的。然而各种系统的灵敏度可以确定以及在电力线正常运行期间干扰可以缓解。

为了传输到下一个增音机和终端机,沿数字传输线路,按特定的周期,用增音机来再生脉冲,而感应电压的高电平可能被理解为一种脉冲和一种错误结果。

在数字线路中,当出现感应电流和电压的时候,通过增音机可能产生错误,或者在极限情况下,由于过多的错误率会损伤测量间隔。在数字电路中最大的许可电流取决于所使用的系统。

有的数字增音机用剩余的电缆芯线送直流电作增音机的动力装置(即运供电源)。在某些具有低阻抗电力回路中足以引起毫安级(tone)交流电流的流动。此电流将叠加或减低该直流电流。当交流电流减低直流电流的时候,在该半周期中,可能达到足够低的电平以致关闭了向增音机提供电力的二级管。这种电力中断通常会出现突发性错误或回路杂音。

因为增音机每发出一个脉冲,对传输来说数字回路仅仅需要出现一个脉冲,所以虽然数字传输需要的带宽是相对地大,对杂音而言,数字回路比模拟回路有着更大的裕度。今后增加数字开关的应用可以认为传输系统就将增加电信网络对电力线路感应杂音的抗扰能力。

C.2.2 干扰容许值

2.2.1 关于音频传输干扰容许值

建议稳态杂音的目标电平,该电平将使用户得到满意的服务。如果该目标许可太多的噪音干扰,将不会使顾客满意。相反地如果该目标太严格,电信公司对改进设备的设计、维护和系统运行可能承担不必要的开支。可以采用的典型目标如下:

(1)对于杂音测量通常采用杂音计衡量的政府部门来说,连接电话用户的电话局到国际电话交换局的线路和干线,遭受全部电力线路磁和(或)静电感应产生的杂音计电动势不应超过1mV。这个值是在用户话机的“线路”终端的测量值。

(2)对于杂音测量通常采用C信息(C message)衡量的政府部门,在用户和第一个电话交换局之间的线路采用下列标准值:

——建议杂音执行(等于)或少于20dBrnc值。 (注:rnc是超过基准噪音的分贝数)

——不建议杂音执行超过30dBrnc值。

该值是在用户接收机的“线路”终端的测量值。 C.2.2.2 数字传输的干扰容许值

数字传输系统的干扰容许值将随考虑的系统类型和电信装置类型而变化。 数字传输性能通常是由测量错误脉冲传输来评价的。 单个错误特性的两种常用测量方法是:

——在一定时间内每秒出现的错误个数(Free)(通常以小时计)。

——每单位时间出现的比特(Bit)误秒率(通常以秒或分计)。

当决定由于感应电压和电流在数字传输系统中允许的干扰极限电平的时候,对于固有回路的传输标准应该协商。

附录D城市地下电缆敷设方式 D.1 直埋敷设

直埋敷设是最经济、简便的敷设方式,适用于人行道下,公园绿地及建筑物的边沿地带,应优先采用。直埋敷设电缆同路径条数一般不超过6条,参见图D1。

图D1 直埋敷设示意图

D.2 沟槽敷设

沟槽敷设适用于不能直接埋入地下且无机动车负载的通道,如:人行道、变(配)电站内,工厂厂区等处所。参见图D2。

a) 无支架沟槽

b) 单侧支架沟槽 图D2 电缆沟槽敷设示意图

c) 双侧支架沟槽

D.3排管敷设

排管敷设适用于电缆条数较多,且有机动车等重载地段,如市区道路,穿越公路、穿越小型建筑等。排管敷设电缆同路径条数一般以6~20条为宜。参见图D3。

图D3 电缆排管示意图(图中管孔直径Φ不小于150mm)

D.4隧道敷设

隧道敷设适用于变电站出线及重要街道,电缆条数多或多种电压等级电缆平行的地段。隧道应在变电站选址及建设时统一考虑,并争取与城市其它公用事业部门共同建设、使用。参见图D4。

a)方形隧道 h×b:2000×1800mm b)圆形隧道 Φ:2000mm 2000×2000mm 2500mm 不超过3000×2500mm 3100mm

图D4 电缆隧道示意图

城市电力网规划设计导则 Q-GDW156-2006

(2)在电线上感应的电压和电流很少引起电缆和设备的损坏,且考虑到可接受的偶然损害的危险低于行政部门的规定。这些条件特别适用于电缆与中等电压电力线接近,且位于电晕放电水平和土壤电阻率低的地区。电缆芯线上的纵电动势可能超过对架空的线所给定的限值,且没有采用保护装置,因此当在这些电缆线路上进行工作的时候考虑专门的安全措施是需要的,同时为了保证连接到这条线路上的设备能