好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施耐德电气-配电产品选型手册-2

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6-9

Compact NSX100 ~ 630 的二次接线

电源

Micrologic

远程操作

Micrologic A或E

A/E A/E A/E E 通信

H(白色)、L(蓝色): 数据

- (黑色)、+ (红色):DC 24 V电源ZSI (区域选择性联锁) Z1 : ZSI 输出电源 Z2 : ZSI 输出

Z3 : ZSI 输入电源

Z4 : ZSI 输入(短延时)Z5 : ZSI 输入(接地故障)

注: Z3、Z4和 Z5仅适用于NSX400/630ENCT : 外置中性线电流互感器- 双绞线屏蔽电缆(T1、T2)

- 仅一端接地(CT终端)最大连接长度 L = 30 cm- 最大长度为10米

- 电缆截面为0.4至1.5 mm2

外置中性线电压互感器,可通过一个3极断路器而连接中性线。 远程操作

MN : 或 MX :

失压线圈 分励线圈

电动操作机构 (MT)A4 : A2 : B4, A1 : L1 : B2 : BPO : BPF :

分闸命令合闸命令

电动操作机构的电源手动位置(manu)

SDE 联锁(确保正确操作)分闸按钮合闸按钮

带通信功能的电动操作机构 (MTc)B4, A1 : 电动操作机构的电源BSCM : 断路器状态和控制模块

6-10

指示触点

指示触点

如图所示:电路已断电,所有设备均处于断开状态

OF2 / OF1 : OF4 / OF3 : SDE : SD :

CAF2/CAF1 : CAO1 : SDV :

断路器开/关指示触点

断路器开/关指示触点 (NSX400/630)

故障脱扣指示触点(过载、短路、接地故障、漏电故障)脱扣指示触点

预合触点(仅用于旋转手柄)预分触点(仅用于旋转手柄)

漏电故障脱扣指示触点(装于Vigi模块中)

蓝色 所示的端子需由客户连接。

辅助接线的彩色代码

RD : 红 WH : 白 YE : 黄 BK : 黑 GN : 绿

VT : 紫GY : 灰OR : 橙BL : 蓝

6-11

如图所示:电路已断电,所有设备都处于断开位置。

通过使用“Push”(按下脱扣)按钮或失压线圈(MN)、或分励线圈(MX),可以使断路器脱扣;随后,可对装置进行自动、远程或手动复位。

电气故障引起的脱扣(SDE会给出指示),须执行手动复位。

符号Q : 断路器A4 : 分闸命令A2 : 合闸命令

B4, A1 : 电动操作机构的电源L1 : 手动位置(manu)

B2 : SDE 联锁(确保正确操作)BPO : 分闸按钮BPF : 合闸按钮

SDE : 故障脱扣指示触点

(过载、短路、接地故障、漏电故障)

6-12

Compact NSX100 ~ 630 电动操作机构

自动复位的电动操作机构(MT)接线

远程复位的电动操作机构(MT)接线

手动复位功能的电动操作机构(MT)接线

带通信功能的电动操作机构(MTc)

带通信功能的电动操作机构 (MT)的图示 带通信功能的电动操作机构 (MTc)的RSU界面

用于带通信功能的电动操作机构的RSU界面带通信功能的电动操作机构的单线图

分闸、合闸和复位命令可通过通信网络传输。须通过点击蓝色文本而在RSU软件界面上设置

“Enable automatic reset(启用自动复位功能)”和“Enable reset even if SDE(即使SDE动作时也启用复位功能)”参数。

“Auto/manu”电动操作机构自动/手动转换开关。

符号

Q : 断路器

B4, A1 : 电动操作机构的电源BSCM : 断路器状态和控制模块蓝色 所示的端子需由客户连接。

6-13

施耐德电气-配电产品选型手册-2

6-9CompactNSX100~630的二次接线电源Micrologic远程操作MicrologicA或EA/EA/EA/EE通信H(白色)、L(蓝色):数据-(黑色)、+(红色):DC24V电源ZSI(区域选择性联
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2nc5x4p9ed23x6i11q4t
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享