好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

压缩空气系统确认方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

压缩空气系统确认方案 第 15 页 共 35 页 培训签到表(附表1)

培训内容 培训人 培训时间 培训地点 考核时间 考核方式 姓名 部门 姓名 部门 培训效果评价 评价人

设计确认文件检查记录(附表2)

(OGWFD-1.6/8.5)设计确认文件检查记录(附表2-1)

文件名称

存放地点 检查结果 压缩空气系统确认方案 第 16 页 共 35 页 设备使用说明书 用户需求表 设备购置合同 合格证 安装图纸 工艺流程图 维修指南 备件清单 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 结论 检查人: 检查日期: 年 月 日 复核人: 复核日期: 年 月 日

(OGWFD-3.3/8.5)设计确认文件检查记录(附表2-2)

文件名称 设备使用说明书 用户需求表 设备购置合同 合格证 安装图纸 工艺流程图 维修指南 备件清单 存放地点 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室

检查结果 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 结论 检查人: 检查日期: 年 月 日 复核人: 复核日期: 年 月 日

压缩空气系统确认方案 第 17 页 共 35 页

设计确认检查记录(附表3)

(OGWFD-1.6/8)设计确认检查记录(附表3-1)

检查项目 主机外形尺寸 设备材质 压力 过滤器 设备电源 运转时间 密封性 设计要求 符合厂房设计要求 符合GMP要求 最小工作压力0.5MPa, 是□ 否□ 检查结果 是□ 否□ 是□ 否□ 最大工作压力0.8MPa 应有除水、除臭、除尘过滤器 380V, 三项四线交流电,频率:50HZ 应确保设备全天24小时运转 控制柜、操控箱、操控按钮应密封性好 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 结论 检查人: 检查日期: 年 月 日 复核人: 复核日期: 年 月 日

(OGWFD-3.3/8.5)设计确认检查记录(附表3-2)

检查项目 主机外形尺寸 设备材质 压力 过滤器 设备电源 运转时间 密封性 设计要求 符合厂房设计要求 符合GMP要求 最小工作压力0.5MPa, 是□ 否□ 检查结果 是□ 否□ 是□ 否□ 最大工作压力0.8MPa 应有除水、除臭、除尘过滤器 380V, 三项四线交流电,频率:50HZ 应确保设备全天24小时运转 控制柜、操控箱、操控按钮应密封性好 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□

压缩空气系统确认方案 第 18 页 共 35 页

结论 检查人: 检查日期: 年 月 日 复核人: 复核日期: 年 月 日

压缩空气系统安装条件检查记录(附表4)

(OGWFD-1.6/8.5)压缩空气系统安装条件检查记录(附表4-1)

名称 环境条件 环境温度 电气部分 管路连接 安装条件要求 地面应平整光滑,墙壁无易脱落物,光线充足,排风设施齐全 低于40℃,高于20℃ 380V(-3*L+1*L) 三项四线交流电 管路连接紧密,无泄漏点 空压机组各边距离墙1.5m以上 距离 顶端空间距离2m以上 分冷机组顶端距离4m 仪表连接 管道过滤器安装 储气罐 末端过滤器 应牢固、严密,仪表已校验 安装位置正确、应严密无泄漏 无泄漏 无泄漏 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 检查结果 是□ 否□ 结论 检查人: 检查日期: 年 月 日 复核人: 复核日期: 年 月 日

(OGWFD-1.6/8.5)压缩空气系统安装条件检查记录(附表4-2)

压缩空气系统确认方案 第 19 页 共 35 页

名称 环境条件 环境温度 电气部分 管路连接 安装条件要求 地面应平整光滑,墙壁无易脱落物,光线充足,排风设施齐全 低于40℃,高于20℃ 380V(-3*L+1*L) 三项四线交流电 管路连接紧密,无泄漏点 空压机组各边距离墙1.5m以上 距离 顶端空间距离2m以上 分冷机组顶端距离4m 仪表连接 管道过滤器安装 储气罐 末端过滤器 应牢固、严密,仪表已校验 安装位置正确、应严密无泄漏 无泄漏 无泄漏 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 检查结果 是□ 否□ 结论 检查人: 检查日期: 年 月 日 复核人: 复核日期: 年 月 日

压缩空气系统各部件安装确认记录(附表5)

(OGWFD-1.6/8.5)压缩空气系统各部件安装确认记录(附表5-1)

名称 电源 空气压缩机 储气罐 冷干机 除油过滤器 精密过滤器 除菌过滤器

技术要求 空压机组:380V/50Hz 检查情况 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 严格按设计要求进行安装,清除安装过程中遗留的杂物等;检查所有动力管道的接口,确认法兰和紧固件已拧紧 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□

压缩空气系统确认方案

压缩空气系统确认方案第15页共35页培训签到表(附表1)培训内容培训人培训时间培训地点考核时间考核方式姓名部门姓名部门培训效果评价评价人
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2mihi2rrbc4m0xc0pdvm
领取福利

微信扫码领取福利