门式脚手架搭设 技术交底
施工 单位:中铁一局集团市政环保工程有限公司
工程名称:长乐东区水厂 ___________________
日 期:2010年12月14日 ____________
资料员(章): _____________
门式脚手架搭设技术交底
施工 单位 中铁一局集团市政环保工程 有限公司 工程名称 长乐东区水厂 机修间仓 门式脚手架 施工部位 库及车库 施工 内容 交底 时间 2010年12月14日 搭设 交底内容: 一、 搭设准备工作 1.对脚手架的搭设场地进行清理、平整,并做好排水工作。 2.脚手架搭设前,对门架配件、加固件进行检查验收,禁止使用不合格的构配件。 二、 搭设技术要求 (一) 地基处理 1.为保证明地基具有足够的承载能力,待基础承载力满足设计要求后才能做脚手架搭设工作; 2.在脚手架基础上应弹出门架立杆位置线,垫板、底座安放位置要准确。 (二)门式脚手架搭设程序 1.脚手架的组装:应自左端延伸向右端 ,自下而上按步架设,并逐层改变搭设方向,减少误差积累, ,难于连接。 不可自两端相向搭设或相间进行,以避免结合处错位 2.脚手架搭设的顺序: 铺设垫木(板) T安放底座T自一端起立门架并随即装交叉支撑 T安装水平架(或脚手板) T安 装钢梯T安装水平加固杆 T照上述步骤,逐层向上安装 T按规定位置安装剪刀撑 T装配顶步栏 杆。 3.脚手架的搭设必须配合施工监督,一次搭设高度不应超过最上层连墙件三步或自由高度小于 以保证脚手架稳定。 (三)架设门架及配件安装注意事项 1.交叉支撑、水平架、脚手板、连接棒、锁臂的设置应符合构造规定。 2.不同产品的门架与配件不得混合使用于同一脚手架。 3.交叉支撑、水平架及脚手板应紧随门架的安装及时设置。 6m, 4. 各部件的锁臂、搭钩必须处于锁柱状态。 5. 水平架或脚手板应在同一步内连续设置,脚手板应满铺。 6. 7. 钢梯的位置应符合组装布置图的要求,底层钢梯可跨越两步或三步门架再行转折。 挡脚板(笆)应在脚手架施工层两侧设置,栏板(杆)应在脚手架施工层外侧设置,栏杆、挡 脚板应在门架立杆的内侧设置。 (四)水平加固杆、剪刀撑安装 1. 水平加固杆、剪刀撑安装应符合构造要求,并与脚手架的搭设同步进行。 2. 水平加固杆应采用扣件与门架在立杆内侧连牢,剪刀撑应采用扣件与门架立杆外侧连牢。 (五)连墙件的安装 1. 2. 连墙件的安装必须随脚手架搭设同步进行,严禁搭设完毕补作。 当脚手架操作层高处相邻连墙件以上两步时,应采用临时加强稳定措施,直到连墙件搭设完毕 后方可拆除。 3. 连墙件埋入墙身的部分必须牢固可靠,连墙件必须垂直于墙面,不允许向上倾斜。 4. 5. 间距应不大于 (六)加固件、连墙件等与门架采用扣件连接时应满足的要求 1. 扣件规格应与所连钢管外径相匹配。 2. 各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度应不小于 三、验收 1. 脚手架搭设完毕时应对脚手架工程质量进行检查,经检查合格后方可交付使用。 2. 高度在20m及20m以下的脚手架,由项目部工程负责人组织技术安全人员进行检查验收 四、 质量标准 (1)门式脚手架的所有部件要有出厂合格证,且质量符合设计要求。 (2)联结杆的间距符合脚手架设计要求。 五、 注意事项 (1)搭设前应对门架及附件逐一进行检查,不得使用变形、损伤和锈蚀的门架及附件。 (2 )应在结构的外边缘楼面上弹线,以保证脚手架与建筑物的距离一致。 (3)要注意脚手架基础施工的质量,避免发生不均匀沉降。底座底部应有切实可靠的固定措施, 100mm. 连墙件应连于上、下两榀门架的接头附近。 当采用一支一拉的柔性连墙构造时,拉、支点400mm。