苏地2017-WG-62号地块项目 钢板桩支护施工方案
苏地2017-WG-62号地块项目
基坑钢板桩 支护专项施工方案
编制单位: 江苏地基工程有限公司 编 制: 审 批: 编制日期:
苏地2017-WG-62号地块项目 钢板桩支护施工方案
目 录 第一节 工程概况............................................................................................... 1 第二节 钢板桩支护设计及施工要点 .............................................................. 3 第三节 施工组织方案 ...................................................................................... 6 第四节 第五节 第六节 第七节
基坑监测措施 .................................................................................... 13 质量保证措施 .................................................................................... 14 安全施工措施 .................................................................................... 15 文明施工措施 .................................................................................... 17
苏地2017-WG-62号地块项目 钢板桩支护施工方案
第一节 工程概况
一般概况
工程名称:苏地2017-WG-62号地块二期。
工程地址:苏州高新区通安镇,真北路北侧、中塘路东侧。 建设单位:苏州里恒房地产开发有限公司。 基坑围护设计单位:江苏博森建筑设计有限公司。
基坑规模:本基坑开挖面积约14300m2,基坑外围周长412m,一般区域基坑开挖深度约4.45m~5.50m,坑边集水井落深区域基坑开挖深度约6.40m~7.35m。
基坑安全等级:二级。 基坑周边环境概况
(1)基坑北侧:基坑北侧为现状河流,河道宽15m,。北侧地下室外墙距离用地红线为7.8m,用地红线外10m为河道驳岸。
(2)基坑东侧:为在建工地,东侧地下室距离用地红线为12.6m,红线上建有围墙。
(3)基坑南侧:苏地2017-WG-62号地块一期在建工程。
(4)基坑西侧:基坑西侧为中塘路,路宽15m,地下室外墙距离用地红线最近距离为6.0m,红线外4.46m为路边。距离用地红线1.25m为电力管线,埋深0.5m。,距离用地红线2.5m为给水管线,埋深1.0m。距离红线6.0m为雨水管线。 工程地质、水文概况
1
苏地2017-WG-62号地块项目 钢板桩支护施工方案
工程地质条件
根据基坑设计方案,拟建场地浅部土层情况如下:
第①层素填土,层厚约2.5m,γ=18.0kN/m3,C=10.0kPa,φ=10.0kPa。 第②层黏土,层厚约2.5m,γ=19.4kN/m3,C=46.0kPa,φ=13.0kPa。 第③层粉质黏土,层厚约3.0m,γ=18.4kN/m3,C=23.5kPa,φ=10.9kPa。 第④层粉质黏土夹粉土,层厚约3.0m,γ=18.6kN/m3,C=20.0kPa,φ=14.0kPa。 场地水文地质条件
场区勘探深度以浅地下水主要为浅部孔隙潜水和微承压水。 1、潜水
场地浅层的孔隙潜水,主要赋存于第①层素填土等浅部土层中,一般埋深较浅。
2、微承压水
根据基坑围护设计方案,微承压水主要分布于第④层粉质黏土夹粉土中,该层层顶距坑底尚有约2.5m的粘性土覆盖层。
2
苏地2017-WG-62号地块项目 钢板桩支护施工方案
第二节 钢板桩支护设计及施工要点
1、支护对像
(1)基坑19#楼周边因道路的影响,不满足原设计4.5~5.5m的二段放坡工作面,故改用放坡+钢板桩进行基坑支护。 2、支护方法
结合本工程实际,设计中采用9米Ⅳ型钢板桩,设1条8.5m横向支撑钢梁作为西北角两侧基坑侧壁的支护结构,部分电梯井区域设置围檩以做到快速支护、快速撤除的特点。根据西北角基坑特点,采用如下支护断面形式:
(1)19#楼周边西侧基坑B-B剖面,采用放坡+钢板桩支护;放坡系数为0.8,钢板桩采用9米Ⅳ型拉森;钢板桩桩顶标高为-2.800m。
3