好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2018年一级消防工程师《技术实务》真题及答案(文字版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

附录B.0.1重要公共建筑物,应包括下列内容:

6使 用人数超过500人的中小学校及其他未成年人学校;使用人数超过200人的幼儿园、托儿所、残障人员康复设施;150张床位及以上的养老院、医院的门诊楼和住院楼。这些设施有围墙者,从围墙中心线算起;无围墙者,从最近的建筑物算起。

40、某耐火等级为二级的5层建筑,高度为28m,每层建筑面积为1200㎡,首层设有净空高度为6.2m的商店营业厅。建筑内全部采用不然或难燃材进行装修,并设置了湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统保护,该商店营业厅内至少应设置()个水流指示器。 A、20 B、3 C、4 D、19 答案:B

解析:根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014,第5.3.4.1条一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,设置在高层建筑内时,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于4000㎡,因此首层商店营业厅应至少划分3个防火分区。根据《自

动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017,6.3.1除报警阀组控制的洒水喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。因此,该商店营业厅内至少应设置3个水流指示器。

41、根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》,下列自动喷水灭火系统中,可组成防护冷却系统的是()。 A、闭式洒水喷头

B、开式洒水喷头雨淋报警阀组 C、水幕喷头雨淋报警阀组 D、闭式洒水喷头干式报警阀组 答案:A

解析:根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017,2.1.12防护冷却系统由闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃等防火分隔设施的闭式系统。 42、根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140),下列建筑灭火器的配置方案中,正确的是()。

A、某电子游戏厅,建筑面积150㎡,配置2具MF/ABC4型手提式灭火器 B、某办公楼,将1间计算机房和5间办公室作为一个计算单元配置灭火器 C、某酒店建筑首层的门厅与二层相通,两层按照一个计算单元配置灭火器 D、某高校教室,配置的MF/ABC3型手提式灭火器,最大保护距离为25m 答案:A

解析:根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,附录D建筑面积150㎡的点子游戏厅灭火器配置场所的危险等级为中危险级,表6.2.1单具灭火器最小配置灭火级别2A,单位灭火级别最大保护面积75㎡/A,2具MF/ABC4型手提式灭火器满足建筑面积150㎡电子游戏厅的配置要求,选项A正确。附录D计算机房属于严重危险级、办公室属于中危险级或轻危险级,7.2.1.2当一个楼层内各场所的危险等级不相同时,应将其分别作为不同的计算单元,选项B错误。7.2.1.3同一计算单元不得跨越楼层,选项C错误。附录D高校教室属于中危险级,表6.2.1MF/ABC3型手提式灭火器单具灭火器最小配置灭火级别满足2A的要求,

表5.2.1中危险级灭火器的最大保护距离为20m,选项D错误。

43、根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)下列配置灭火器的场所中,危险等级属于严重危险级的是()。 A、中药材库房

B、酒精度数小于60度的白酒库房 C、工厂分控制室

D、电脑、电视机等电子产品库房 答案:C

解析:根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,附录C:中药材库房属于中危险级;酒精度数小于60度的白酒库房属于中危险级;工厂分控制室属于严重危险级;电脑、电视机等电子产品库房属于中危险级。

44、磷酸铵盐干粉灭火剂不适合扑救()火灾。 A.汽油 B.石蜡 C.钠 D.木制家具 答案:C

解析:根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.5磷酸铵盐干粉灭火剂可用于扑救固体火灾、液体火灾、气体火灾、电气火灾,但不能用于扑救金属火灾。钠属于金属火灾

45、根据国家标准《火灾自动报警系统》(GB50116)()不属于区域火灾报警系统的组成部分。 A、火灾探测器 B、消防联动控制器 C、手动火灾报警按钮 D、火灾报警控制器

答案:【B】

解析:《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 3.2.2区域报警系统的设计,应符合下列规定:

1系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。

46、某地铁地下车站,消防应急照明和疏散指示系统由一台应急照明控制器、2台应急照明电箱和50只消防应急照明灯具组成。现有3只消防应急灯具损坏需要更换,更换消防应急灯具可选类型()。 A、自带电源集中控制型 B、集中电源非集中控制型 C、自带电源非集中控制型 D、集中电源集中控制型 答案:【A】

解析:《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010

自带电源集中控制型系统:由自带电源型消防应急灯具、应急照明控制器、应急照明配电箱及相关附件等组成。

47、下列民用建筑房间中,可设一个疏散门的是()

A、老年人日间照料中心内位于走道尽端,建筑面积为50㎡的房间 B、托儿所内位于袋形走道一侧,建筑面积为60㎡的房间 C、教学楼内位于袋形走道一侧,建筑面积为70㎡的教室 D、病房楼内位于两个安全出口之间、建筑面积为80㎡的病房。 答案:【C】

解析:根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)

5.5.15公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门:

1 位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施,建筑面积不大于50m2;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75m2;对于其他建筑或场所,建筑面积不大于120m2。

48、根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)不宜分布在民用建筑附近的厂房是()。 A、橡胶制品硫化厂房 B、活性炭制备厂房 C、苯甲酸生产厂房 D、甘油制备厂房 答案:【B】

解析:根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016):

5.2.1在总平面布局中,应合理确定建筑的位置、防火间距、消防车道和消防水源等,不宜将民用建筑布置在甲、乙类厂(库)房,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐和可燃材料堆场的附近。 橡胶制品硫化厂房为丙类厂房;活性炭制备厂房为乙类厂房;苯甲酸生产厂房为丙类厂房;甘油制备厂房为丙类厂房。故答案为B。

49、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),()不应作为联动启动火灾声光警报器的触发器件。 A、手动火灾报警按钮 B、红紫外复合火灾探测器 C、吸气式火灾探测器 D、输出模块 答案:【D】

解析:《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 3.1.2火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。 2018年版《消防安全技术实务》P321。

2018年一级消防工程师《技术实务》真题及答案(文字版)

附录B.0.1重要公共建筑物,应包括下列内容:6使用人数超过500人的中小学校及其他未成年人学校;使用人数超过200人的幼儿园、托儿所、残障人员康复设施;150张床位及以上的养老院、医院的门诊楼和住院楼。这些设施有围墙者,从围墙中心线算起;无围墙者,从最近的建筑物算起。40、某耐火等级为二级的5层建筑,高度为28m,每层建筑面积为1200㎡,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2debu6l41r9epjx24qwd4i6jo0x1m701294
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享