12、根据现行国家标准,《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),关于市政消火栓设置的说法,正确的是()。
A.市政消防栓最大保护半径应为120m
B.当市政道路宽度不超过65m时,可在道路的一侧设置市政消防栓 C.当市政消防栓距路边不宣小于0.5m不应大于5m
D.室外地下室消火栓应设置直径为100mm和65mm的栓口各一个 答案:D
解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,7.2.5市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m,选项A错误。7.2.3市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度超过60m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓,选项B错误。7.2.6.1市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m,选项C错误。7.2.2.2室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,选项D正确。 13、关于火灾风险评估方法的说法,正确的是()。
A、在评估对象运营之前,采用表格方式对潜在火灾危险性进行评估的方法属于安全检查表法 B、运用安全检查表法进行火灾风险评估时,可通过事故树进行定性分析,找出评估对象的爆弱环节,将其作为安全检查的重点
C、运用安全检查表法进行火灾风险评估时,每一个事件的可能的后续事件只能取完全对立的两种状态
D、运用运筹学原理,对火灾事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事件树分析方法 答案:【B】
解析:2018年版《消防安全技术实务》P559。六、安全检查表的编制方法 (二)系统安全分析法
根据对编制的事故树的分析、评价结果来编制安全检查表法。通过事故树进行定性分析,求出事故树的最小割集,按最小割集中基本事件的多少,找出系统中的薄弱环节,以这些薄弱环节作为安全检查的重点,编制安全检查表。选项B说法正确;
选项A说法应为预先危险性分析法,在评估对象运营之前,预先危险性分析结果可列为一个表格; 选项C说法应为事件树分析法遵循每一事件可能的后续事件只能取完全独立的两种状态之一的原则; 选项D说法应为运用运筹学原理,对火灾事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事故树分析法。 14、关于建筑消防电梯设置的说法,错误的是()。 A、建筑高度为30m的物流公司办公楼可不设置消防电梯 B、埋深9m、总建筑面枳4000㎡的地下室可不设置消防电梯 C、建筑高度为25m的门诊楼可不设置消防电梯 D、建筑高度为32m的住宅建筑可不设置消防电梯 答案:【C】 解析:
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 7.3.1下列建筑应设置消防电梯: 1 建筑高度大于33m的住宅建筑;
2 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑、5层及以上且总建筑面积大于3000m2(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施;
3 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。
建筑高度为25m的门诊楼为一类高层建筑,应设置消防电梯,因此C选项是错误的。
15、某建筑高度为36m的病房楼,共9层,每层建筑面枳3000㎡,划分为3个护理单元。该病房楼难间的下列设计方案中,正确的是()。 A、将满足避难要求的监护室兼作避难间
B、在二至九层每层设置1个避难间 C、避难间的门采用乙级防火门
D、不靠外墙的避难间采用机械加压送风方式防烟 答案:【D】
解析:5.5.24高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:
1 避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0㎡确定。选项B错误;
2 避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积。选项A错误; 3 应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。选项C错误;
4 应设置消防专线电话和消防应急广播。 5 避难间的入口处应设置明显的指示标志。
6 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。
16、某大型商业建筑,油浸变压器室、消防水池和消防水泵房均位于建筑地下一层,油浸变压器采用水喷雾灭火系统进行保护。经计算得到了水喷雾系统管道沿程和局部水头损失总计0.13MPa,最不利点处水雾喷头与消防水池的最低水位之间的静压差为0.02MPa,则该系统消防水泵的扬程至少应为()。 A、0.30MPa B、0.35MPa C、0.65MPa D、0.50MPa 答案:【D】
17、某室内净高为4.0m的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB50370),该气体灭火系统的下列设计方案中,错误的是()。 A、泄压口下沿距顶棚1.0m B、一套系统保护5个防护区 C、设计喷放时间为12s D、灭火设计浓度为10% 答案:C
解析:《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005
3.2.7防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。选项A正确 3.1.4两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。选项B正确
3.3.7在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其它防护区,设计喷放时间不应大于10s。选项C正确
3.3.3图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。选项D正确 18、根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),下列燃煤电厂内的建筑物或场所中,可以不设置室内消火栓的是()。 A、网络控制楼 B、脱硫工艺楼 C、解冻室
D、集中控制楼 答案:【C】 解析:《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229):
网络控制楼为丁类火灾危险性,耐火等级二级;脱硫工艺楼为戊类火灾危险性,耐火等级二级;解冻室为戊类火灾危险性,耐火等级三级,集中控制楼为丁类火灾危险性,耐火等级二级。 11.5.7变电站内建筑物满足下列条件时可不设室内消火栓:
1 耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类建筑物。
2 耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房。
3 室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自贮水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。 19、某耐火极限为二级的会议中心,地上5层,建筑高度为30m,第二层采用敞开式外廊作为疏散走道。该外廊的最小净宽度应为()。 A、1.3m B、1.1m C、1.2m D、1.4m 答案:【A】 解析:
此建筑为二类高层公共建筑,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版):5.5.18除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。
高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度应符合表5.5.18的规定。
20、某建筑高度为54m的住宅建筑,其外墙保温系统保温材料的燃烧性能为B1级。该建筑外墙及外墙保温系统的下列设计方案中,错误的是()。 A、采用耐火完整性为0.50h的外窗 B、外墙保温系统中每层设置水平防火隔离带 C、防火隔离带采用高度为300mm的不燃材料
D、首层外墙保温系统采用厚度为10mm的不燃材料防护层 答案:【D】