好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2018年一级消防工程师《技术实务》真题及答案(文字版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

答案:【AB】

解析:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)

5.2.2民用建筑之间的防火间距不应小于表5.2.2的规定,与其他建筑的防火间距,除应符合本节规定外,尚应符合本规范其他章的有关规定。

注:2 两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限。

3 相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限。

11.0.10民用木结构建筑之间及其与其他民用建筑的防火间距不应小于表11.0.10的规定。 民用木结构建筑与厂房(仓库)等建筑的防火间距、木结构厂房(仓库)之间及其与其他民用建筑的防火间距,应符合本规范第3、4章有关四级耐火等级建筑的规定。

5.2.3民用建筑与单独建造的变电站的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关室外变、配电站的规定,但与单独建造的终端变电站的防火间距,可根据变电站的耐火等级按本规范第5.2.2条有关民用建筑的规定确定。民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。

5.2.6建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合本规范第3.4.5条、第3.5.3条、第4.2.1条和第5.2.2条允许减小的条件时,仍不应减小。

A选项为二类高层住宅和二类高层公建之间的防火间距,应不小于13米,正确; B选项为单多层公建与10KV的预装式变电站之间的防火间距不应小于3m,正确; C选项为单多层公建与建筑高度大于100m的民用建筑之间的防火间距,不应减小。错误; D选项为二类高层住宅建筑与木结构之间的防火间距,应不小于8米,错误;

E选项为二类高层住宅建筑与单多层二级公建之间的防火间距,应不小于9米,错误。

83、现行《火灾自动报警系统设计规范GB50116》关于火灾自动报警系统线缆选择说法正确的是()。 A、消防联动控制线采用阻燃铜芯电缆 B、消防专用电话传输线采用耐高温铜芯导线

C、供电线路应选择耐火铜芯电缆

D、火灾探测报警总线应选择阻燃铜芯导线 E、消防应急广播传输线路应选择耐火铜芯导线 答案:【CD】

解析:《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

11.2.2火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 84、聚氯乙烯电缆燃烧时,燃烧产物有()。 A、炭瘤 B、氮氧化物 C、腐蚀性气体 D、熔滴 E、水蒸气 答案:【AC】

解析:2018年版《消防安全技术实务》P8。

聚氯乙烯电缆燃烧时,可燃物为聚氯乙烯。不同类型的高聚物在燃烧(或分解)过程中会产生不同类别的产物。含有氯的高聚物,如聚氯乙烯等,燃烧时无熔滴,有炭瘤,会产生HCl气体,有毒且溶于水后有腐蚀性。选项A、C正确,D不正确。氮氧化物为含氮高聚物的燃烧产物,水蒸气主要为木材和煤的燃烧产物。

85、某植物油加工厂的浸出车间,地上3层,建筑高度为15m。浸出车间设计方案中,正确的有()。 A、车间地面采用不发火花的地面 B、浸出车间与工厂总控制室贴邻设置

C、车间管、沟采取保护措施后与相邻厂房的管、沟想通 D、浸出工段内的封闭楼梯间设置门斗

E、泄压设施采用安全玻璃 答案:【ACDE】

解析:3.6.6散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应符合下列规定:

1 应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施; 2 散发可燃粉尘、纤维的厂房,其内表面应平整、光滑,并易于清扫;

3 厂房内不宜设置地沟,确需设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施,且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。 3.6.8有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。

3.6.10有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。

86、某商场建筑,地上4层,地下2层,每层建筑面积1000㎡和设备用房,地下一层为库房和设备用房,地上一至四层均为营业厅,该建筑内设置的柴油发电机房的下列设计方案中,正确的有()。 A、在储油间与发电机间之间设置耐火极限为2.00h的防火隔墙 B、柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为2.00h的防火隔墙 C、将柴油发电机房设置在地下二层

D、柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为1.50h的楼板 E、储油间的柴油总储存量为1m3 答案:【BCDE】

解析:《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 5.4.13布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 1 宜布置在首层或地下一、二层。

2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。C选项正确;

3 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。B、D选项正确;

4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。A选项错误;E选项正确; 5 应设置火灾报警装置。

6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。

87、下列民用建筑(场所)自动喷水灭火系统参数设计方案中,正确的有()。 [NT:PAGE= 多选题(81-100)$] A、方案4 B、方案5 C、方案1 D、方案2 E、方案3 答案:CE

解析:根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017,附录A高层办公楼的火灾危险等级为中危险级Ⅰ级,室内净高h≤8m时,喷水强度6L/(min·㎡),作用面积160㎡,方案1正确。附录A地下汽车库的火灾危险等级为中危险级Ⅱ级,室内净高h≤8m时,喷水强度8L/(min·㎡),作用面积160㎡,方案2错误。商业中庭室内净高8

88、下列建筑场所湿式自动喷水灭火系统喷头选型方案中,正确的有()。 A.办公楼附建的地下汽车库:选用直立型洒水喷头 B.装有非通透性吊顶的商场:选用下垂型洒水喷头 C.总建筑面积为5000㎡的地下商场:选用隐蔽式洒水喷头 D.多层旅馆客户:选用边墙洒水喷头

E.工业园区员工集体宿舍:选用家用喷头 答案:ABDE

解析:根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017,6.1.3.1不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立性洒水喷头,地下汽车库属于不做吊顶且配水支管布置在梁下的场所,选项A正确;6.1.3.2吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头,装有非通透性吊顶的商场符合本条规定

可选用下垂型洒水喷头,选项B正确;规范附录A总建筑面积为5000㎡的地下商场火灾危险等级中危险级Ⅱ级,不符合“6.1.3.7不宜选用隐蔽式洒水喷头;确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险Ⅰ级场所。”的规定,选项C错误;规范附录A多层旅馆客房火灾危险等级轻危险级,符合“6.1.3.3顶板为水平面的轻危险级、中危险Ⅰ级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头。”的规定,选项D正确;6.1.3.6住宅建筑和宿舍、公寓等非住宅类居住建筑宜采用家用喷头,工业园区员工集体宿舍符合本条规定可选用家用喷头,选项E正确。

89、根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084),下列湿式自动喷水灭火系统消防水泵控制方案中,正确的有()。

A、由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵

B、由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵

C、由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵

D、火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵

E、火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,直接自动启动消防喷淋泵

2018年一级消防工程师《技术实务》真题及答案(文字版)

答案:【AB】解析:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)5.2.2民用建筑之间的防火间距不应小于表5.2.2的规定,与其他建筑的防火间距,除应符合本节规定外,尚应符合本规范其他章的有关规定。注:2两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2debu6l41r9epjx24qwd4i6jo0x1m701294
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享