压接时,多股线应搪锡后再压接,不得减少导线股数。

⑥配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。

⑦接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 ⑧零母线在配电箱上应用端子板分路,零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。

⑨电箱上的母线应套上有黄(A相)、绿(B相)、红(C相)、黑(D相)等颜色色带,双色线为保护地线(黄绿,也称PE线)。

⑩配电箱上电具、仪表应牢固、平正、整洁、间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。

⑵弹线定位

根据设计要求现场找出配电箱位置,并按照箱的外形尺寸进行弹线定位,通过弹线定位,可以准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。

①明装配电箱:明装配电箱采用铁架固定和金属膨胀螺栓固定两种方式,具体采用何种方式根据配电箱内随机文件确定。

铁架固定配电箱:将角钢调直,量好尺寸,画好锯口线,锯断煨弯,钻孔位,焊接。煨弯时用方尺找正,再用电焊,将对口缝焊牢,并将埋注端做成燕尾,然后除锈,刷防锈漆。再找准标高用高标号水泥砂浆将铁架燕尾端埋注牢固,埋入时要注意铁架的平直度和孔间距离,应用线坠和水平尺测量准确后再稳注铁架。待水泥砂浆凝固后方可进行配电箱的安装。

金属膨胀螺栓固定配电箱:采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱。其方法根据弹线定位确定固定点位置,用电锤在固定位置钻孔,孔深应以刚好将金属膨胀管部分埋入墙内为宜,孔洞应垂直于墙面。

明装配电箱的安装:在混凝土墙或砖墙上固定吸装配电箱时,采用明配管及暗分线盒两种方式。如有分线盒,先将盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束。待配电箱找准位置后,将导线端头引至箱内,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上,同时将保护地线压在明显的地方,并将配电箱调整平直后进行固定。

②暗装配电箱的安装:先将箱体放在预留洞内,找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸,如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再墙面抹灰,不得在箱底板上抹灰,安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,门平正,螺丝垂直受力均匀。

⑶绝缘摇测

①配电箱全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间、相线与地线之间、相线与零线之间。两人进行摇测同时做好记录,作为技术资料存档。

②安装完毕后进行质量检查,检查器具的接地(接零)保护措施和其它安全要求必须符合施工规范规定。其规定如下:位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面;零线经

汇流排(零线端子)连接,无绞接现象;油漆完整,盘内外清洁,箱盖、开关灵活,回路编号齐全,接线整齐,PE线安装明显、牢固。连接牢固紧密,不伤线芯。压板连接时压紧无松动;螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。

③电气设备、器具和非从属部件的接地(接零)导线敷设应符合以下规定:连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选择正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏,不污染设备和建筑物,线路走向合理,色标准确。

5、电缆桥架的安装

⑴支架制作安装:依据施工图设计标高及桥架规格,现场测量尺寸,然后依照测量尺寸制作支架,支架进行工厂化生产。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便,采用靠墙、柱支架安装或层桥架下弦构件安装。吊装采用在预埋铁上焊接,靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。

(2)桥架安装

①将桥架材质、型号、厚度以及附件应满足设计要求。 ②桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。

③桥架安装在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致;桥架与桥架之间连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统桥架连成一体。

④跨越建筑物变形缝的桥架应按《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理,钢制桥架直线段超过30m时,应设热胀冷缩补偿装置。

⑤桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。

⑥桥架与桥架之间用10mm2软铜线进行跨接,再将桥架与地线相连,形成电气通路。

6、电缆敷设 (1)施工准备

①施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。

②电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验,本工程10KV及1KV以下电缆,10KV电缆须作耐压试验,1KV电缆用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。测试完毕,应将芯线对地放电。

③电缆测试完毕,电缆端部用橡皮包布密封后再用黑胶布包好。 ④在桥架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的方式画出来,以防电缆交叉和混乱。

⑵电缆敷设

①水平敷设:敷设方法可用人力加滚轮进行敷设。电缆沿桥架或线槽敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准,电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。不同等级电压的电缆应分层敷设,截面积大的电缆放在下层,电缆跨建筑物变形缝处,应留有伸缩余量。电缆转弯和分支不紊乱,走

向整齐清楚。

②垂直敷设:自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。沿桥架或线槽敷设时,每层至少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。

⑶挂标志牌

①标志牌规格应一致,并有防腐功能,挂装应牢固。

②标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级。 ③沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌,每2米挂一标志牌,施工完毕做好成品保护。

⑷电缆头制作安装:电缆端头与接头制作,拟采用热缩型电缆附件或冷缩型电缆附件。

7、防雷接地 ⑴施工工艺:

施工准备→接地装置安装→引下线焊接→室内接地安装、接地线埋设→避雷带支架制作安装→避雷网安装、避雷针→等电位接地安装→接地电阻测试

⑵施工准备:材料齐全且符合设计要求,施工机具配备充足,施工图纸已对施工班组进行技术交底。

⑶接地装置

①按照设计图尺寸位置要求,将底梁内四条主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下