模式。
明原因才能恢复送电。
误造成交直流互串事故。
丝熔断造成全站保护拒动事故。
期间的密封、防水、防潮、防凝露措施。
串入直流造成全厂机组全停事故。
6.加强直流系统的配置和运行管理。
析,对外包工作,要抓实管细、管严,严禁以包代管。
流)电源前,必须测量负荷侧是否有直流(交流)电位。
措施,进行技术交底,做好继电保护二次安措票和危险点分
电厂内的外围辅助设备应单独设置直流系统,避免由于交流
开)的配合和双重化独立配置,避免交流串入后越级将总熔
交直流回路之间的绝缘电阻,并做好记录;在合上交流(直
(3)正常运行出现直流空开和PT空开跳闸事故,应查
(5)做好户外端子箱包括线路PT端子箱在雨季和台风
7.加强继保工程施工安措管理和图纸管理,避免人员三
(2)将继电保护图实相符工作作为继保重要的基础管理
(1)认真做好继电保护工作保证安全的组织措施和技术
(2)对于大型电厂,各台机组保护的直流电源应分开,
(1)加强继电保护二次回路直流系统上下级的熔丝(空
(6)二次回路和装置定检后或二次回路改造后,应测量
6
工作来抓,确保现场作业图实相符。
目,应尽量采用无源节点方式,确需采用有源节点(站内直
系统的前提下,才允许用运行直流电源作为被检验的继电保
整、并进行交直流绝缘试验合格、确保交流分量不串入直流
源或其他检修用途;有关班组在检验时,在保护回路接线完
流)方式时,接入前应认真检查录波器、试验设备的交直流隔
离良好。
串入直流回路。
护及自动装置的工作电源。
(5)现场需引用节点进行录波、保护动作时间测试等项
(4)禁止把运行和备用直流电源作为试验仪器的工作电
(3)做好现场监护、核对工作,避免接线错误造成交流
7
[VIP专享]电网防止交流串入直流回路规定
模式。明原因才能恢复送电。误造成交直流互串事故。丝熔断造成全站保护拒动事故。期间的密封、防水、防潮、防凝露措施。串入直流造成全厂机组全停事故。6.加强直流系统的配置和运行管理。析,对外包工作,要抓实管细、管严,严禁以包代管。流)电源前,必须测量负荷侧是否有直流(交流)电位。