消防系统调试方案

目录

一、 工程简介…………………………………………………….3 二、 工程范围…………………………………………………….3 三、 工程特点…………………………………………………….3 四、 编制依据……………………………………………………. 五、 调试组织机构………………………………………………. 六、 调试计划安排………………………………………………. 七、 调试统筹部署………………………………………………. 八、 调试准备…………………………………………………… 九、 系统调试步骤……………………………………………… 十、 调试内容及方法

(1) 自动报警系统调试…………………………………… (2) 消防广播通信系统调试……………………………… (3) 火灾应急照明及安全疏散指示……………………… (4) 防火卷帘门控制系统调试……………………………. (5) 防排烟系统调试……………………………………… (6) 自动喷淋系统调试…………………………………… (7) 消火栓系统调试……………………………………… (8) 气体灭火装置试运行…………………………………. (9) 消防电梯迫降调试……………………………………. (10) 停非消防电源切换调试………………………… (11) 消防喷淋水泵控制柜测试及元件测试…………. (12) 发电机启动调试………………………………….

(13) 系统联合调试……………………………………. 十一、系统验收………………………………………………… 十二、消防验收所需资料………………………………………. 十三、资料图纸的搜集和整理…………………………………. 十四、环境保护措施……………………………………………. 十五、安全保证措施…………………………………………….

一、 工程简介 (1) 工程项目名称: (2) 建设单位: (3) 设计单位: (4) 监理单位: (5) 建设地点: (6) 工程规模

建设面积约 m2,其中地上 栋(最高 层),建筑面积 m2,地下室连成整体,建筑面积约 ,车库 m2,共 个防火分区。

二、 工程范围

1、 消防、自动喷水系统:包括室外消火栓、地上室内消火栓、地下室

内消火栓、车库喷淋系统及设备安装,按施工图要求全部安装到位。 2、 消防系统的调试、开通及竣工交验工作,办理与消防验收部门的一

切相关手续并办理正式运行许可证。

三、 工程特点

1、 室内消火栓给水系统

室内消火栓系统由消防水池、消防泵组、屋顶消防水箱及减压稳压装置组成,室内消火栓系统采用临时高压给水系统,在屋顶设消防水箱一个,容积为18立方,设置在 栋屋面,用于消火栓系统持压。在车库设有消防加压泵,系统设消防泵组,消防泵采用型号为 (Q= L/S,H= m,N= KW)两台(一用一备),水池之间设置稳压泄压阀回流管,安全泄压阀开启压

力为0.7Mpa,室外设置 套SQ100消防水泵接合器,与室内消防系统连接。稳压泵采用 (Q= L/S,H= m)两台(一用一备),气压罐采用的规格¢1000*2300,(PN=1.0MPa)。 2、自动喷水灭火系统 本喷淋系统为湿式系统,由消防水池、喷淋泵组、屋顶水箱及减压稳压装置组成。自动喷洒系统:地下一层车库采用预作用系统,设计喷水强度为8L/min.m2,作用面积为160 m2最不利点工作压力为0.05Mpa,喷头动作温度为680C和790C,净高度超过0.80m的吊顶,应在吊顶内增设喷头。当通风管道、排管、桥架等障碍物的宽度超过1.2m时,应在下方增设喷头,向下喷头采用带装饰盘的吊顶型喷头。在地下室设有系统喷淋泵两台,喷淋泵型号为 (Q= L/S,H= m,N= KW)两台(一用一备),气压罐采用的规格¢1000*2300,(PN=1.0MPa)。稳压泵型号为 (Q= L/S,H= m,N= KW)两台(一用一备),气压罐采用的规格¢1000*2300,(PN=1.0MPa)。 3、自动报警系统 火灾自动报警系统由自动报警系统、手动报警系统、联动控制系统、消防设备手控系统、消防紧急广播、消防通讯系统组成,在 栋首层设消防报警中心。 火灾报警系统主要设备数量如下: 栋号 名称 A1 A2 B1 B2 C1 C2 地下一层 地下二层 总线广播模块 吸顶式扬声器 智能感烟探测器 智能感烟探测器 编码型手动报警按钮 消防电话插口 非编码消火栓按钮 普通感烟探测器 警铃 编码型总线控制模块 水流指示器 信号蝶阀 防火阀(280度) 防火阀(70度) 编码型输入模块 消防电话分机 火灾自动报警区域显示器 新风机 排烟风机 喷淋泵控制箱 消火栓泵控制箱 卷帘门控制箱 4、防火卷帘

地下室进行防火分隔的防火卷帘采用特级防火卷帘,用水幕降温,地下室共安装防火卷帘共16套。 5、灭火器配置

(1)灭火器配置场所属于中危险等级。

(2)每个灭火箱内配置两个4Kg手提磷酸铵盐干粉灭火器。 6、消防联动控制

(1)消火栓水泵联动控制:火灾发生后,由消防控制中心手动或自动启动消火栓水泵。消火栓按钮亦可直接启动消火栓水泵。

(2)喷淋水泵的控制:火灾发生后,由消防控制中心手动或自动启动喷淋水泵,水流指示器不作为自启动的条件,湿式报警阀压力开关作为自启动的条件。

(3)防排烟风机的控制:接到报警信号后,由消防控制中心手动或自动启动相关区域的排烟风机。当设于排烟风机进口的防火阀关闭时(280度时关闭),排烟风机停止。