4 1)20℃时不大于下列数值: 500kV 0.6% 110~220kV 0.8% 35kV及以下 1.5% 2)tgδ值与出厂试验值或历年的数值比较不应有显著变化(一般不大于30%) 3)试验电压如下: 绕组电压 10kV及以上 绕组电压10kV以下 5 电容型套管的介质损 1) 3年 耗因数 2)大修后 (tgδ) 3)必要时 和电容值 绝缘油试验 见第9章“套管” 1)用正接法测量 2)测量时记录环境温度及变压器(或电抗器)顶层油温 10kV 额定电压Un 1)非被试绕组应接地或屏蔽 2) 同一变压器各绕组tgδ的要求值相同 3)测量温度以顶层油温为准,尽量使每次测量的温度相近 4)尽量在油温低于50℃时测量,不同温度下的tgδ值按下式换算 绕组的介质损耗因数tgδ 1)交接时 2)大修前、后 3)必要时 4)绕组绝缘电阻(吸收比、极化指数)测量异常时 tg?2?tg?1?1.3(t2?t1)/10 式中tgδ1、tgδ2分别为温度t1、t2时的tgδ值 6 7 见第13章 1)容量8000KVA以下、额定电压35KV及以上交接时应进行交流耐压试验 2)容量8000kVA及以上、额定电压35KV及以下交接时有试验设备可进行交流耐压试验 3)油浸变压器(电抗器)试验电压按表6.2 1)可采用倍频感应或操作波感应法 2)35kV及以下全绝缘变压器,现场条件不具备时,可只进行外施工频耐压试验 3)电抗器进行外施工频耐压试验 1)采用2500V兆欧表 2)夹件引出接地的可单独对夹件进行测量 绕组连同套管的交流耐压试验 1)交接时 2)更换绕组后 3)必要时 8 铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻 穿心螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻 1)交接时 2)3年 3)大修前\\后 4)必要时 1)与以前测试结果相比无显著差别 2)运行中铁芯接地电流一般不大于0.3A 9 1)交接时 2)大修中 220kV及以上者绝缘电阻一般不低于500MΩ,其它与出厂值和以前测试结果相比应无显著差别 1)采用2500V兆欧表 2)连接片不能拆开者可不进行

10 油中含水量mg/L 1)交接时 2)投运前 3)220kV及以上半年1次,110kV1年1次 4)必要时 1)500kV交接时 2)500Kv1年 3)220kV及以上必要时 投入运行前的油 110kV≤20 220kV≤15 500kV≤10 运行油 110kV≤35 220kV≤25 500kV≤15 运行中设备,测量时应注意温度的影响,尽量在顶层油温高于50℃时取样 11 油中含气量(体积分数)% 投运前的油 500kV≤1 220kV≤3 运行油 220kV≤5 500kV≤3 12 绕组泄漏电流(35kV及以上,且容量在10000kVA及以上) 13 1)交接时 1)试验电压一般如下: 2)投运前 6~绕组额定电18~3)3年 3 15.7压kV 35 4)大修前、5 后 直流试验电5 10 20 5)必要时 压kV 110~220 40 500 读取1min时的泄漏电流值,交接时的泄露电流不宜超过附录G 规定 60 2)与前一次测试结果相比应无明显变化 1)交接时 2)分接开关拆装后 3)更换绕组后 4)必要时 1)交接时 2)更换绕组后 1)各相应接头的电压比与铭牌值相比应 无显著差别,且符合变压比的规律 2)电压35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差为±1%;其它所有变压器:额定分接电压比允许偏差为±0.5%,其它分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,但不得超过±1% 必须与变压器铭牌和顶盖上的端子标志相一致 试验电源可用三相或单相;试验电压可用额定电压或较低电压 (如制造厂提供了较低电压下的测量值,可在相同电压下进行比较) 绕组所有分接的电压比 14 校核三相变压器的组别或单相变压器极性 15 空载电流和空载损耗 1)更换绕组后 2)必要时 与前次试验值相比,无明显变化 16 阻抗电压和负载损耗 1)更换绕组后 2)必要时 与前次试验相比,无明显变化 试验电源可用三相或单相;试验电流可用额定值或较低电流值(如制造厂提供了较低电流下的

测量值,可在相同电流下进行比较) 17 绕组变形测量(110kV及以上主变压器和高压厂用变压器) 1)交接时 按山东电力集团公司集团生工2)更换绕组[2002]12号《变压器绕组变形测试应后 用导则》执行 3)大修后 4)出口(或近区)短路后 5)10年 1) 交接时 2) 大修更换绝缘部件或部分线圈后 3)必要时 18 局部放电实验(220kV及以上电压登记和容量120MWA及以上) 1)在线端电压为1.5Um/3时,视在安装变压器,可比照执放电量不宜大于500pC;线端电压为1) 110kV电压登记的新行 2)运行中的变压器油色异常,怀疑存在放电性故障时可进行局部放电试验 1.3Um/3时,放电量不宜大于300pC 2)新安装的变压器交接试验中,要求加于匝间和主绝缘的试验电压为1.5Um/3 19 有载分接开关的试验和检查 20 1)交接时 2)按制造厂规定 3)大修后 4)必要时 按DL/T574—95《有载分接开关运行维修导则》执行 测温装置及其二次回路试验 1)交接时 2)按制造厂规定 按制造厂的技术要求 3)大修后 4)必要时 1)交接时 2)大修后 3)必要时 必要时 21 气体继电器及其二次回路试验 22 压力释放器校验 按制造厂的技术要求 动作值与铭牌值相差应不大于10%范围或符合制造厂规定 23 全电压下空载合闸 1)交接时 2)更换绕组后 1)在运行分接上进行 2)由变压器高压侧或中1)新装和全部更换绕组,冲击合闸5次,压侧加压 第一次间隔10min,以后每次间隔5min 3)110kV及以上的变压2)部分更换绕组,冲击合闸3次,第一器中性点接地 次间隔10min,以后每次间隔5min 4)发电机变压器组的中间连接无断开点时可不进行

24 1) 糠醛含量(mg/L)超过下列注意值建议在以下情况进行: 时,应视为非正常老化,需跟踪检测: 1)油中气体总烃超标或CO、CO2过高 运行 1~3 4~6 7~9 10~12 2)需了解绝缘老化情况 年限 220kV及以上油中糠醛含量 1)投运后10年内3年1次,其后5年一次 2)必要时 糠醛量 0.04 0.07 16~ 18 0.6 0.1 19~ 21 1 0.2 22~25 2 运行 13~ 年限 15 糠醛量 0.4 2)跟踪检测时,注意增长率 3) 糠醛含量大于2mg/L时,认为绝缘老化已比较严重 25 绝缘纸(板)聚合度 怀疑绝缘老化比较严重 1)试样可取引线上绝缘纸、垫块、绝缘纸板等数克 2)对运行时间较长的变压器尽量利用吊检的机会取样 可用所测绕组的tgδ值推算或取纸样直接测量。 如受试验条件限制可在运行电压下测量 当聚合度小于250时,应引起注意 26 绝缘纸(板)含水量 27 电抗器阻抗测量 28 箱壳振动 29 含水量(质量分数)一般不大于下值: 必要时 500kV 220kV 必要时 1)500kV电抗器交接时 2)必要时 1)交接时 2)更换绕组后 3)必要时 1)500kV电抗器交接时 2)必要时 1)交接时 2)更换绕组后 1)交接时 2)3年 3)必要时 1)交接时 2)3年 3)必要时 1% 3% 与出厂值相差在±5%,与三相或三相组平均值相差在±2%范围内 在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm 500kV噪音测量 油箱表面温度分布 在额定电压及额定频率下不大于80Db(A) 30 1)500kV电抗器交接时温升不应大于65K 2)局部热点温升不超过80K 31 110kV及以上变压器零序阻抗 32 壳式变压器绝缘油带电度 33 壳式变压器线圈泄露电流 如有制造厂出厂试验值,交接时可以不做 应小于500Pc/Ml/20℃ 在变压器停电启动油泵状态下测量 应小于︱-3.5︱μA

6.2 电力变压器交流试验电压值见表6.2

表 6.2 电力变压器交流试验电压 额定电压 kV 6 10 15 20 35 110 220 500 线端交流试验电压值kV 最高工作电 全部更换绕部分更换绕压kV 组 组 6.9 11.5 17.5 23.0 40.5 126.0 252 550 中性点交流试验电压值kV 全部更换绕组 25 35 45 55 85 95 85 (230) 85 140 部分更换绕组 21 30 38 47 72 80 72 (170) 72 120 25 35 45 55 85 200 360 395 630 680 21 30 38 47 72 170(195) 306 336 536 578 注: 括号内数值适用于不固定接地或经小电抗接地系统; 6.3 消弧线圈

6.3 消弧线圈的试验项目和周期 序号 1 2 3 4 5 6 7 绕组直流电阻 绕组绝缘电阻、吸收比 绕组的tgδ 绝缘油试验 交流耐压试验 消弧线圈内电压、电流互感器的绝缘和变比试验 试 验 项 目 油中溶解气体色谱分析 周 期 交接时、1年、大修后、必要时 交接时、3年、大修后、必要时 交接时、3年、大修后、必要时 交接时、必要时 交接时、投运前、3年、大修后、必要时 交接时、大修后、必要时 交接时、大修后、必要时 6.4 干式变压器 6.4干式变压器的试验项目和周期

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 绕组直流电阻 绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数 交流耐压试验 穿心螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁心、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻 绕组所有分接的电压比 校核三相变压器的组别或单相变压器极性 空载电流和空载损耗 短路阻抗和负载损耗 环氧浇注型干式变压器的局部放电测量 测温装置及其二次回路试验 试 验 项 目 周 期 交接时、3年、大修后、必要时 交接时、3年、大修后、必要时 交接时、3年、大修后、必要时 交接时、大修时 交接时、更换绕组后、必要时 交接时、更换绕组后 交接时、更换绕组后 交接时、更换绕组后 交接时、更换绕组后、必要时 交接时、更换绕组后 6.5 干式电抗器

电力设备交接和预防性试验规程 - 图文

41)20℃时不大于下列数值:500kV0.6%110~220kV0.8%35kV及以下1.5%2)tgδ值与出厂试验值或历年的数值比较不应有显著变化(一般不大于30%)3)试验电压如下:绕组电压10kV及以上绕组电压10kV以下5电容型套管的介质损1)3年耗因数2)大修后(tgδ)3)必要时和电容值绝缘油