【最新资料,WORD文档,可编辑修改】 施工总平面布置图
为保证工程能安全、优质、高速地完成,关键在于合理严密地进行总平面布置和科学地进行总平面的管理。
第一节 施工现场总平面布置
一、遵循招标文件的要求,有效利用场地的使用空间,对施工机械、生产生活临建、材料堆场等进行最优化布置,满足安全生产、文明施工、方便生活和环境保护的要求。
二、保证不对周边医院建筑、居民区和其他建筑物产生影响。不破坏周边的公共设施。
三、施工设备和材料堆场的布置满足现场施工的使用要求,并尽量减少材料的搬运量。
四、根据工程量计算和施工进度安排,合理布置塔吊、施工电梯、混凝土泵等大中型机械设备,以达到最优的使用率。
五、对不同施工阶段总平面布置作动态调整,但临建的迁移量不宜过大。 六、所有材料堆场按照“就近堆放”和“及时周转”的原则,既布置在塔吊覆盖范围内,同时考虑到交通运输的便利,又保证现场的文明施工。
七、临时供水满足现场施工用水、生活用水及消防用水的要求,排水设施通畅,所有污水必须经过沉淀处理。
八、临时用电遵循生产生活用电分路和“三级配电三级保护”的原则。 九、楼层内及临建设施均考虑消防要求。
十、对施工区域和周边各种公用设施、树木等加以保护。
十一、做好总平面的分配和统一管理,协调各专业对总平面的使用。
第二节 施工现场总平面布置图
一、场地整体规划 (一)场地特征
本工程位于恩施州**医院院内西医部原门诊楼址,地处恩施市市中心,西北紧临恩施市舞阳大道,东、南、北三侧紧临恩施州**医院其它建筑,西南侧为居民区。周边建筑密集,施工场地狭窄。
在本标段施工期间,工程地下室单层面积较大,周边可利用空地很小,由于四周紧邻建筑物,基坑开挖需进行桩基围护施工。
(二)围墙的布置设计
为便于现场管理,现场实行封闭式施工。现场采用砖围墙将整个工地现场围护起来,实行封闭式施工,所有围墙面上严格按建设单位要求并结合我单位施工现场标准化管理规定做好CI规划。
(三)道路与大门的布置
现场大门的布置根据现场踏勘的情况看,只能留置在施工现场的西北侧,并在东北侧再开1个大门,作为消防专用通道。大门为钢管-薄铁板组合大门,门外侧在凸显位置设立一个名板,用于书写工程、业主、设计单位、监理单位、施工单位等的名称,书写的格式、标牌的样式和尺寸、设立的位置报送业主审批,文字将聘请优等标志绘制人员书写,并在工程进行期间不时重新油漆和书写。
由于现场场地较小,场内道路主要布置在基坑东侧及北侧,道路采用150厚C20现浇混凝土硬化,并按2%的坡度做好排水。
(四)排水设施的布置
充分利用前期土方阶段设置在基坑周边的排水设施,在道路一侧增加宽400、深400的排水沟;在大门洗车槽旁设置600×600×600的沉淀池,进行有组织排水,坡度0.2%,排至排污口。同时在施工场地大门入口处设置洗车槽,配备高压冲洗水枪,以免车辆出入带泥,引起扬尘污染。
(五)办公区临建的布置
考虑现场西侧及北侧空地相对较大,在西面既有的发热门诊楼(两层)作为办公用房,另外现场再建一栋两层活动房屋作为现场办公用房,主要包括甲方、监理办公室各2间,管理人员办公室12间以及现场会议室,共计300平方米(配备空调等办公设施),共18间。
办公室重新进行统一装修,门窗为铝合金门窗,地面为400mm×400mm地板砖。办公室内还将配备足够的空调、照明、电源和电源插座以及电话系统。
(六)厕所和标养室的布置
现场标养室布置在西侧门卫室旁,占地30m2;采用为240mm厚砖砌,内外墙抹灰,刷大白浆,地面为水泥砂浆压光,屋顶为石棉瓦,门窗为木门窗。标养室内配备标准混凝土养护池、标准混凝土试块模具、坍落度检验设备、各种必要的计量和现场取样设备。
厕所一个,布置在现场西南边,面积30平方米,采用240mm厚砖砌,门窗采用木门窗带纱窗,室内墙面、天棚刷大白浆,墙裙高1.5m,采用15厚1:2防水砂浆并镶贴白瓷砖,地面为200mm×200mm防滑地砖,内设自动冲刷设备和洗手盆。考虑环保要求,厕所设置三级化粪池;
(七)库房和工具房的布置
库房一间布置在西北侧,60平方米; 工具房一间也布置在西北侧,60平方米;全部采用单层水泥板房,内外墙抹灰,刷大白浆,地面为水泥砂浆压光,屋顶为石棉瓦,门窗为木门窗。
(八)大宗材料堆场的布置
地下室施工阶段仅在地下室北侧布置钢筋堆场、模板及周转材料堆场,用地面积约1200平方米,地下室封顶且回填后,将基坑周边场地进行硬化处理,布置堆场可以满足施工要求。
二、分阶段总平面布置
本工程施工空地面积较小,现场只设办公用房,人员住宿全部场外就近租赁民房。由于施工机具、材料、劳动力投入量却较多,现场的平面布置主要考虑材料临时堆场和垂直运输机械。同时考虑不同施工阶段的动态调整,分为地下室施工阶段、主体施工阶段及安装与装修施工阶段三个不同时期进行管理,根据每个时期的材料和设备的不同,合理调整堆场位置,同时兼顾到不宜移动的设施,如办公用房,大型机械设备,临时水电管线、道路等,具体参见下表。
临时用地一览表(单位:平方米)
用途 办公室 会议室 材料库房 工具房 钢筋加工房 钢筋堆场 木工加工房 模板堆场 周转架料堆场 标养室 厕所 浴室 食堂 管理人员宿舍 工人宿舍 混凝土拌合站 面积 300 60 60 60 150 200 160 150 150 30 30 30 100 180 1980 位置 现场西侧 现场西侧 现场西北侧 现场西侧 现场北侧 基坑北侧 基坑西侧和东侧 基坑东南侧 基坑西南侧 现场西北侧 西南侧 场外租赁 场外租赁 场外租赁 场外就近租赁民房 场外租赁 需用时间 整个阶段 整个阶段 整个阶段 整个阶段 地下室和主体阶段 地下室和主体阶段 地下室和主体阶段 地下室和主体阶段 地下室和主体阶段 整个阶段 整个阶段 整个阶段 整个阶段 整个阶段 整个阶段 地下室和主体阶段 (一)地下室阶段总平面布置
本阶段总平面布置主要考虑以下几个方面: 1、进场后首先对施工现场进行封闭。
2、西侧沿舞阳大道边开1个大门,做为施工人员和物资材料的出入口,在入口处设置洗车槽,并设门卫室。在东北侧围墙开1个侧门作为消防专用通道,平时关闭。
3、对场地进行平整,清除场内各类垃圾,然后结合总平面布置进行硬化和绿化。
4、根据已完成的基坑支护结构,采用防护栏杆和高安全网将基坑封闭,保证周边安全。
5、在底板施工前安装2部FO/23B型塔吊,钢筋、钢构件堆场均布置在塔吊覆盖范围内,并满足最重构件的起重要求。
6、从业主指定的水源接驳口处接水管至施工现场,供生产、生活和消防用水需要。
7、从业主指定的变电站处埋设供电电缆至施工现场,在场内修建配电室,并引至各专用配电箱,供生产及生活用电需要。
(二)地上主体阶段总平面布置
本阶段总平面布置在地下室阶段布置的基础上结合主体阶段的特点和要求考虑,主要考虑以下几个方面:
1、材料及施工人员垂直运输。主体施工至四层后在塔楼的东北侧及西南侧各安装一部SCD200/200型施工电梯。
2、考虑主体阶段楼外型面积收缩,可利用地下室顶板布置模板及周转材料,并经过验算在地下室顶板加设竖向支撑保证楼板承载力。
3、本阶段在地下室东北侧和西南侧空地布置砌体临时堆场,初装修所用砂浆采用自拌砂浆,现场设置砂浆搅拌机。
4、从给水主干管接支管至建筑物各楼层,根据要求留出接头位置,以满足楼层内生产用水和消防用水需要。
5、 从现场一级配电箱引电缆至建筑物内,每层均设置两级配电箱,以满足楼层内生产用电需要。
6、 建筑物楼层内逐层设置垃圾箱,并派专人负责定时清理。 (三)安装和装修阶段总平面布置
恩施州医院外科大楼工程施工现场平面布置方案