3 4 1、板材、块材及现浇等保温材料的导热系数、密度、压缩(10%)屋面 强度、阻燃性 2、松散保温材料的导热系数、干密度和阻燃性 1、板材、块材及现浇等保温材料的导热系数、密度、压缩(10%)楼地面 强度、阻燃性 2、松散保温材料的导热系数、干密度和阻燃性 1.3施工机具计划

根据施工组织设计中确定的施工机具、设备的要求及施工进度的安排,编制施工机具设备需用量计划,落实施工机具设备需用量计划,确保按期进场,准时开工。具体施工机具配置情况见下表:

施工机具配置情况一览表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 机具名称 空气压缩机 电动搅拌器 阴阳角槽抹子 靠尺(2m) 搅拌头 密齿手锯 卷尺 打磨搓子 电锤 油刷子 滚筒 手枪钻 专用量筒 钢丝刷子 壁纸刀 数量 1台 3台 若干 若干 2个 若干 若干 若干 2台 若干 若干 10把 6个 若干 若干 1.4劳动力计划

分项工程名称 楼板 外墙贴砖 屋面塑聚苯乙烯泡沫塑料板 门窗工程 给排水工程 通风与空调工程 第7页(共42页)

施工人数(人) 20 90 15 25 40 20

配电与照明节能工程 20

第五章 主要施工方法和施工要点

1.1挤塑型聚苯板(XPS)保温屋面

1.1.1工程概况

屋面做法:

A) 40厚细石钢筋砼板,混凝土C25双向4?6; B) 20厚1:2.5水泥砂浆找平层; C) 20mm挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板; D) 2mm厚非焦油聚氨酯防水涂膜; E) 刷基层处理剂一遍; F) 20厚1:2.5水泥砂浆找平层; G) 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净。 1.1.2材料选择

屋面保温材料采用20厚挤塑型聚苯板,要求导热系数为0.030W/(mk),材料进场后由材料员进行外观验收,检查外形、容重、厚度,外形整齐。应根据块材单块体积,计算其重量检查容重是否超标,办理验收手续和记录。保温材料堆放要注意防潮,防止破坏和污染。

防水材料,出厂质量证明文件应齐全,使用国家认证的厂家和有材料质量证明的材料,同时由现场实验员负责取样送检,合格后方可使用。 1.1.3施工方法: 1.1.3.1保温层施工:

① 基层应平整、干净、干燥; ② 挤塑板的铺贴方式采用干铺;

③ 挤塑板不应破碎、缺棱角,铺设时遇有缺棱掉角、破碎不齐的,应锯平拼接使用。

④ 板与板间之间要错缝、挤紧,不得有缝隙。若因挤塑板裁剪不方正或裁

第8页(共42页)

剪不直而形成缝隙,应用挤塑板条塞入并打磨平。 1.1.3.2找坡层施工:

① 先按设计坡度及流水方向,用砂浆打点定位,确保坡度、厚度正确。 ② 铺设水泥陶粒找坡,用平板振动器压实适当,表面平整,找坡正确。 ③ 找坡层完工后,应用彩条布覆盖,以防浸水和破坏。 ④ 铺设找坡层时,应按设计规定埋设好排气槽、管。 1.1.3.3水泥砂浆找平层施工:

① 水泥砂浆要求:严格控制配合比,使用清净中砂并过5mm孔筛,含泥量不大于3%。

② 做好防水基层的处理,板面上的垃圾、杂物、硬化的砂浆块等必须请除干净,墙上四周必须弹出水平标高控制线(50线)。孔洞、管线应事前预埋、预留,严禁事后打洞。

③ 施工前应在底层先刷一道素水泥奖,找平层应粘结牢固,没有松动、起砂、起皮等现象,表面平整度≤5mm。

④ 找平层应设置30宽分隔缝,间距不大于6m36m。

⑤ 在女儿墙、管道出屋面处均做成半径不小于10~15cm的圆角。 ⑥ 防水层施工前,现场要进行基层检验:一般是将一块薄膜覆盖在找平层上,经过一夜后第2天早上掀起薄膜处没有明显的潮湿痕迹,则可进行防水层施工。

1.1.3.4防水层施工:

一、材料要求

1.聚氨酯涂膜防水材料,应有出厂合格证,应经复试合格后使用。 甲组份是以聚醚树脂和二异氰酸酯等原料,经过聚合及反应制成的含有端异氰酸酯基的聚氨基甲酸酯预聚物,外观为浅黄粘稠状,桶装,每桶20kg。

乙组份是由固化剂、促进剂、增韧剂、防霉剂、填充剂和稀剂等混合加工制成,外观有红、黑、白、黄及咖啡色等,膏状物,桶装,每桶40kg。

二、主要机具

第9页(共42页)

一般应备有电动搅拌器(功率0.3-0.5KW,200-500r/min)、搅拌桶(容积10L),油漆桶(3L)、塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、弹簧秤、干粉灭火器等。

三、作业条件

1.涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压不,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。

2.涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。

3.在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑。坡度符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。经过验收。

4.突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增补处理,刷完聚氨酯底胶后,经检查并办完隐蔽工程验收。

5.防水层所用的各类材料,基层处理剂、二甲苯等均属易燃物品,储存和保管要远离火源,施工操作时,应严禁烟火。

6.防水层施工不得在雨天、大风天进行,冬期施工的环境温度应不低于5℃。 四、操作工艺 1.工艺流程

清理基层表面→细部处理→配制底胶→涂刷底胶(相当于冷底子油) →细部附中层施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜防水层施工→防水层

一次试水→保护层饰面层施工→防水层二次试水→防水层验收

2.防水层施工前,应将基层表面的尘土等杂物清除干净,并用干净的湿布擦一次。

3.涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,含水率一般不大于9%。

4.涂刷底胶(相当于冷底子油):

第10页(共42页)

1)配制底胶,先将聚氨酯甲料、乙料加入二甲苯,比例为1:1.5:2(重量比)配合搅拌均匀,配制量应视具体情况定,不宜过多。

2)涂刷底胶,将按上法配制好的底胶混合料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为0.15-0.2kg/m2,涂后常温季节4h以后,手感不粘时,即可做下道工序。

5.涂膜防水层施工:聚氨酯防水材料为聚氨酯甲料,聚氨酯乙料和二甲苯,配比为1:1.5:0.2(重量比).

1)在施工中涂膜防水材料,其配合比计量要准确,并必须用电动搅拌机进行强力搅拌。

2)附加层施工:地面的地漏、管根、出水口,卫生洁具等根部(边沿),阴、阳角等部位,应在大面积涂刷前,先做一布二油防水附加层,两侧各压交界缝200mm。涂刷仿水材料,具体要求是,常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水材料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工。

3)涂膜防水层:第一道涂膜防水层:将已配好的聚氨酯涂膜防水材料,用塑料或橡皮刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面,每平方米用量为0.8kg,不得有漏刷和鼓泡等缺陷,24h固化后,可进行第二道涂层。

第二道涂层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,涂刮量与第一道相同,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。24h固化后,再按上述配方和方法涂刮第三道涂膜,涂刮量以0.4-0.5kg/m2为宜 。三道涂膜厚度为1.5mm。进行第一次试水,遇有渗漏,应进行补修,至不出现渗漏为止。

除上述涂刷方法外,也可采用长把滚刷分层进行相互垂直的方向分四次涂刷。如条件允许,也可采用喷涂的方法,但要掌握好厚度和均匀度。细部不易喷涂的部位,应在实干后进行补刷。

4)在涂膜防水层施工前,应组织有关人员认真进行技术和使用材料的交底。防水层施工完成后,经过24h以上的蓄水试验,未发现渗水漏水为合格,然后进