筋的位置,在两层钢筋间加设工字钢筋马凳,马凳拟用Φ14、Φ12钢筋加工,间距1000mm。见下图:

摆放钢筋时,预埋、预留管线、箱盒等要及时配合安装。预留埋管固定需另加钢筋,不允许焊在板筋上。

楼板负弯矩筋弯钩垂直向下,为防止跑位,在弯钩下方绑扎φ6钢筋一根。见下图:

板负筋与φ附加筋绑扎牢固

板面上铁下注尺寸为墙边或梁边至上铁端部的距离。板面上铁端部直钩尺寸为板厚减上、下板面保护层各20mm。

相邻单元交界处两侧板配筋不一致时,板配筋按大规格选用。

板与梁整体连接或连续板下部纵向受力钢筋深入支座内的锚固长度La必须伸至墙或梁中心线且不小于12d (d为受力钢筋直径)。 板筋为短向钢筋包长向钢筋,即:板下铁短跨在下,长跨在上;板上铁短跨在上,长跨在下。下铁钢筋弯钩朝上,上铁钢筋弯钩朝下。

板筋保护层偏差控制在±3mm之内。

当板为双向配筋时,短向钢筋置于外侧,长向钢筋置于内侧,边跨板上铁在墙或梁内的锚固长度必须满足要求。

顶板下部钢筋接头在支座l/3范围处,绑扎接头位置错开,按规范从任一绑扎接头中心至搭接长度1.3倍区段范围内下铁绑扎接头数量不超过截面钢筋数量的25%,上铁不超过25%。

下层钢筋绑塑料垫块,厚20mm,布置间距取0.8m。上下层钢筋之间垫马凳,并教育操作人员进行保护,施工时应在上层钢筋表面铺脚手板,防止踩弯和位移。 5.7.6. 楼梯钢筋绑扎

铺设楼梯底模→画位置线→绑平台梁主筋→绑踏步板及平台板主筋→绑分布筋→绑踏步筋→安装踏步板侧模→验收→浇筑砼

在楼梯段底模上画主筋和分布筋的位置线。

楼梯楼板钢筋在绑扎楼梯间剪力墙钢筋时,先将楼梯板钢筋沿板走向弯折在楼梯间剪力墙内。待浇筑完楼梯间剪力墙砼后,再把楼梯板钢筋剔出,单面焊10d连接成楼梯板钢筋。绑扎楼梯钢筋时,先绑扎梁筋后绑板筋,板筋要锚固到梁内。

当休息平台有梁时,在浇筑墙砼先在梁位置处预留梁豁,梯梁伸入墙内与梯板一同浇筑砼。梁豁深度为3/4墙厚,在楼梯剪力墙外侧留出1/4墙厚,确保梁钢筋满足锚固长度

26

地下钢筋施工方案

且砼不出现色差。

楼梯板钢筋的砼保护层厚度为20mm,为保证保护层厚度,安放垫块时必须认真进行。 5.8. 保证保护层厚度的措施 5.8.1. 钢筋保护层厚度

钢筋保护层厚度

部位或构件 基础底板下侧 基础导墙上侧 地下外墙外侧 地下外墙内侧 厚度(mm) 40 30 40 30 垫块类型 大理石垫块 砂浆垫块 砂浆垫块 砂浆垫块 部位或构件 厚度(mm) 柱 内墙 梁 楼板 35 25 35 20 垫块类型 砂浆垫块 砂浆垫块或塑料垫块 砂浆垫块 砂浆垫块 5.8.2. 保证底板保护层厚度的具体措施

地下室底板基础钢筋保护层垫块采用40mm大理石边角料垫块,间距0.9m梅花形布置。底板侧面采用40mm砂浆垫块做保护层。

垫块摆完后摆放马凳,马凳铁支腿要放在钢筋上。且在马凳铁上划分钢筋上层网南北方向的钢筋间距分格线,并摆放好钢筋,上面保护层为30mm。

水电管线安装施工完后摆放垫块,保证墙、柱保护层厚度的具体措施。 所有墙体采用水泥砂浆垫块间距1.0m梅花形布置控制钢筋保护层厚度。 5.8.3. 措施定位钢筋 5.8.3.1. 柱筋定位

采用35mm砂浆垫块作保护层,避开十字交叉处,间距1.0m,每面两排布置,框架柱圆柱间距1.0m梅花形布置。

措施定位钢筋:

墙体筋模板φ6、φ12钢筋制作墙水平筋两端刷防锈漆

木方钢筋卡棍27

地下钢筋施工方案 柱钢筋柱宽Φ12钢筋制作柱筋定距框5.8.3.2. 墙筋定位 500mm 竖向梯子筋做法上下及中间两道水平筋充当顶模棍500mm顶板下皮以上20-30mm直径大于墙筋直径一个规格LL为墙体水平筋钢筋的竖向间距长度=墙厚-保护层*2-竖向筋直径*2长度=墙厚-2mm柱宽顶模棍两端切齐平整并刷防锈漆墙水平筋要绑扎在梯子水平筋的上方长度=墙厚-保护层*2-水平筋直径*250B竖向梯子钢筋 5.8.3.3. 板筋定位 楼板上铁钢筋沿板厚的位置控制采用支垫马凳的方法进行控制,板筋上铁铺放在专用马凳上,马凳采用φ14或φ12并确保承受荷载不变形,间距不大于1000mm,马凳位于上下铁之间。 1200设计墙竖筋间距长度=墙厚-2 保护层厚度-2 (竖向筋直径 水平筋直径)墙体水平梯子筋 φ14@1400φ12@1400顶板马凳28 地下钢筋施工方案

6. 季节性施工 6.1. 冬季施工

钢筋进场后,进行分类堆放。堆放场地必须平整坚实,无水坑,无积雪。 钢筋在运输和加工过程中注意防止撞击和刻痕。

施工过程中对在负温条件下使用的钢筋加强管理和检验。当温度低于-20℃时,不得对低合金Ⅱ、Ⅲ级钢筋进行冷弯操作,以避免在钢筋的弯点处发生强化,造成钢筋脆断。 本工程钢筋主要采用直螺纹套筒连接及绑扎接头;所以除焊接钢筋马凳或卡具外,钢筋焊接工程冬季施工无负温焊接接头。

对于钢筋马凳以及卡具等的钢筋焊接工程中,雪天或施工现场风速超过5.4m/s(3级风)焊接时,采取遮蔽措施,焊接后冷却的接头避免碰到冰雪。

钢筋接头及浇筑混凝土前将钢筋上的冰雪冻块清理干净。直螺纹钢筋要加保护帽,防止接触冰雪、水泥浆等。

对浇筑完混凝土面预留钢筋上的水泥浆及时清理干净。 6.2. 雨季施工

由于现场施工场地有限,钢筋加工场在场外加工,对于场外加工区域也必须遵照此施工方案执行检查。

钢筋原材堆放场要求规范,用垫木将钢筋架起250mm,避免因雨水浸泡而锈蚀;加工好的成品、半成品雨天用彩条布进行覆盖,防止锈蚀。

钢筋加工区域的施工机械放置于加工棚内,加工棚用石棉瓦和塑料布覆盖,雨天不得露天作业,以防触电。

钢筋绑扎时,工人的脚底不得带有泥砂踩在钢筋网上作业 。

连续雨天应检查作业面内钢筋锈蚀情况,如有锈蚀,应用钢刷或砂纸除锈。 雷雨天气,施工层上钢筋工程应停止作业,防止雷电伤人。 7. 质量要求

7.1. 允许偏差和检查方法

钢筋工程安装允许偏差及检查方法 序号 1 绑扎骨架 项 目 宽、高 长 间距 2 受力钢筋 排距 弯起点位置

允许偏差(mm) 国家规范标准 ±5 ±10 ±10 ±5 20 结构长城杯标准 ±5 ±10 ±10 ±5 ±15 29

检查方法 尺量 尺量 地下钢筋施工方案 3 箍筋、横向筋焊接网片 保护层厚度 不等强直螺纹接头外露丝扣 板受力钢筋锚固长度 间距 网格尺寸 基础 板、墙 套筒外露整扣 套筒外露半扣 入支座、节点搭接 入支座、节点锚固 ±20 ±20 ±10 ±3 ≯2个 —— —— —— ±10 ±10 ±5 ±3 ≯1个 ≯3个 +10、-5 ±5 尺量连续 5个间距 尺量 4 5 尺量 6 尺量 7.2. 验收方法 7.2.1. 主控项目

钢筋进场时,应按《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-2007)等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。钢筋进场要注意混合批的问题。 钢筋加工时,HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯钩内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直长度不应小于钢筋直径的3倍;当钢筋末端作135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 箍筋的末端应作弯钩,当有抗震要求时,弯钩应为135°,弯钩平直部分的长度应不小于箍筋直径的10倍,且不小于75mm。

纵向受力钢筋的连接方式应符合设计和规范要求,按《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003)及相应连接标准的规定抽取钢筋接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规程的规定。

受力钢筋的品种、级别、规格、形状、尺寸、数量必须符合设计要求。

所用钢筋要认真检查是否符合设计要求。钢筋绑扎完毕后,施工队伍必须经过自检合格后上报到项目部质量检查员,经质量检查员检查合格后,填报隐检报到监理工程师,经监理工程师批准后,方可浇筑混凝土。 7.2.2. 一般项目

钢筋平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

当采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%,HRB335。HRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。

钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求。

钢筋接头宜设置在受力较小处,同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头,同一截面的接头数量应符合设计要求,但设计无要求时,必须满足,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的5.4.3、5.4.5、5.4.6条款的要求。

钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。