全国医师定期考核业务水平测评中医专业模拟试题
2) 水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂砂浆,不得少于3min 3) 掺用有机塑化剂的砂浆,应为3~5min 3. 砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应在3h和4h内用完,最高气温在30℃时,应分别再拌成后2h和3h用完。 4. 由边长为7.07cm的正方体试件,要经过28d的标准养护。 5. 不得在下列墙体或部位设置脚手眼 1) 120mm厚墙料石清水墙和独立柱
2) 过梁上或过梁成60度角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内。 3) 宽度小于1m的窗门墙4)砌体门窗洞口两侧200mm和转角处45→0mm范围内 5) 梁和梁垫下下及其左右500mm范围内6)设计不允许设置的部位
6. 砖墙的转角处和交接处应同时砌筑 7. 熟悉p56的11、12、13点
8. 小砌块施工应对孔错缝搭砌,灰缝应横平竖直,宽度宜为8-12mm 9. 加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,不得使用于下列部位: 1) 建筑物室内地面标高以下部位2)长期浸水或经常受干湿交替部位
3) 受化学环境浸湿或高浓度二氧化碳等环境4)砌块表经常处于80℃以上的高温环
境
页脚内容16
全国医师定期考核业务水平测评中医专业模拟试题
八、钢结构施工环境
1. 焊接缺陷分为:裂纹、孔穴、固体夹杂、未熔合、未焊透、形状缺陷和上述以外的其他缺陷(熟悉原因p58案例考点)
2. 螺栓孔必须钻孔成型,不得采用气割扩孔。 3. 螺栓的紧固次序应从中间开始,对称向两边进行。对大型接头应采取复拧,保证接头内各个螺栓均匀受力。
4. 钢结构涂装工程通常分为防腐涂装(油漆类)和防火涂装。
5. 防火涂装按厚度分为B(耐火极限可达0.5~2小时)、H(耐火极限可达0.5~3小时) 九、防水工程
1. 分类:
1) Ⅰ级防水层,合理使用年限25年,采用三道或三道以上防水设施
2) Ⅱ级防水层,合理使用年限15年,采用二道防水设施 3) Ⅲ级防水层,合理使用年限10年,采用一道防水设施 4) Ⅳ级防水层,合理使用年限5年,采用一道防水设施
2. 屋面防水找平层的排水坡度应符合下列要求:平屋面结构找坡不应小于3%,材料找坡
宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,
3. 卷材铺贴方向应符合下列要求:
1) 屋面坡度小于3%时,卷材宜平行于屋脊铺贴2)屋面坡度在3%—5%时,卷材可平页脚内容17
全国医师定期考核业务水平测评中医专业模拟试题
行或垂直铺贴 3) 屋面坡度大于15%时或屋面受震动时,沥青防水卷材可以垂直铺贴;高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可以垂直也可以垂直铺贴 4. 室内防水施工技术准备p62-63
十、装饰装修工程
1. 吊顶工程施工前准备工作;
(1) 安装龙骨前,应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶管道、设备及其支架的标高进行交接检验。
(2) (2)吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理,并应符合有关设计防火规范的规定。
(3) (3)吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理
(4)安装面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。
(5)吊杆的间距不得大于1200mm,吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm
时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。
2. 工艺流程:弹吊顶标高水平线→画主龙骨分档线→吊顶内分管道、设备的安装、
调试及试件→吊顶安装→龙骨安装→填充材料的设置→安装饰面板→安装收口、收边压条(案例考点)
3. 吊顶工程应对下列隐蔽工程进行验收
⑴吊顶内管道、设备的安装及水管试压⑵木龙骨防火、防腐处理 ⑶预埋件及拉结筋⑷吊杆安装⑸龙骨安装⑹填充材料的设置
4. 检验批的划分和检查数量(考点)
1) 同一品种的吊顶工程没50间(大面积房间和走廊按吊顶面积按30平方米为一间)
页脚内容18
全国医师定期考核业务水平测评中医专业模拟试题
应划分为一个检验批,不足也应划分为一个检验批
2) 每个检验批至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间应按全数检查。 5. 安装隔热板:方法主要有:刚性连接(适用于非抗震设防区)和柔性连接(适用于抗震设防区)
6. 石膏板应采用自攻螺钉固定。周边落定的间距不应大于200mm,中间不应大于
300mm螺钉与板边缘的距离应为10~15mm
7. 玻璃砖墙宜以1.5m高为一个施工段8、隔墙检验批划分(考点)
1) 同一品种的轻质隔墙每50间(大面积房间和走廊按吊顶面积按30平方米为一间)
应划分为一个检验批,不足也应划分为一个检验批
2) 板材隔墙与骨架隔墙每个检验批至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间应按全
数检查。
3) 活动隔墙与玻璃隔墙每个检验批至少抽查20%,并不得少于6间;不足6间应按全
数检查。 十一、地面工程的施工技术
1. 选用不同材料的温度要求;
1) 采用掺有水泥、石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶接料铺贴时,不应低于5℃ 2) 采用有机胶粘剂粘贴时,不应低于10℃3)采用砂、石料铺设时,不应低于0℃ 2. 厚度控制:
1) 水泥混凝土的垫层厚度不应小于60mm2)水泥砂浆面层的厚度符合设计要求,且不低
于20mm
3) 水磨石面层厚度除有特殊要求外,宜为12~18mm且按石粒粒径确定
页脚内容19
全国医师定期考核业务水平测评中医专业模拟试题
4) 5)
水泥钢屑面层铺设时的水泥砂浆结合厚度宜为20mm 防水渗面层采用防油渗涂料时,涂层厚度宜为5~7mm
3. 建筑地面工程的质量验收(考点) 1) 子分部工程:
有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量的蓄水检验记录,并抽查复验认定;铺
设材料的证明资料
2) 子分部工程感观工程质量综合评价:
A. 变形缝的位置和宽度以及填缝质量应符合规定B、室内建筑地面工程按各子分部工程
经抽查分别作出评价
C、 楼梯、踏步等工程项目经抽查分别作出评价 4. 饰面板(砖)检验批的划分和抽查数量(考点)
2) 相同材料、工艺和施工条件的室内饰面板(砖)每50间(大面积房间和走廊按吊
顶面积按30平方米为一间)应划分为一个检验批,不足也应划分为一个检验批
3) 相同材料、工艺和施工条件的室外饰面板(砖)工程每500~1000平方米应划分
为一个检验批,不足500平方米的应划分为一个检验批
4) 室内每个检验批至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间应按全数检查。 5) 室外每个检验批没100平方米应至少抽查一处,每处不得小于10平方米 5. 门窗框安装:木砖间距以0.8~0.9m为宜;6、在砌体上安装金属门窗严禁用射钉固定 页脚内容20
(绝对经典-呕血整理)二级建造师建筑实务知识点全梳理



