3.法兰螺栓孔距低压送风不大于200mm,中压送风距离不大于100mm。 4.防火阀及排烟阀与隔墙距离不大于200mm。

5.风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过15m,防晃支架不得少于一个。

6.通风管道吊架距不保温风管边缘为30mm,距保温管道保温层边缘距离为30mm。

7.风管保温应平整,法兰处必须单独保温,法兰保温材料应与管道一致。风管水平度为3‰,垂直度2‰,总体偏差均不大于20mm。

8.安装隔振器的地面应平整,风机各组减振器压缩量应均匀,压缩量偏差不大于2MM。

9.风管与法兰压边宽度应为6-9mm,接触严密并顺直。

10.玻璃钢风管法兰连接,法兰螺栓间距不大于120mm,法兰间距均匀,法兰平整,法兰垫片厚度为3-5mm。

11.玻璃钢风管长度超过20米时,应加固定支架不得少于一个,玻璃钢风管长度超过20米时应按设计要求加伸缩节。

12.风管穿伸缩缝处应采用软连接,软管长度为伸缩缝宽度加100mm。 13.风管保温材料为岩棉时保温应采用铁角包装带,打包带间距为0.6-0.7m。通风管道规格在400mm以下的支吊架间距不大于4米,规格在400mm以上的风管支吊架间距不大于3米。

14.风管垂直安装,支架间距不大于4M,玻璃钢管不大于3M。

15.排风管道与屋面风机连接应垫6mm的橡胶垫,镀锌螺栓应加平光垫和弹簧垫圈。

16.室外铁皮风管保温应平整、光华、咬口不小于20-25mm,接口的搭接方向应顺水。

17.玻璃钢凤管连接螺栓为镀锌螺栓,法兰螺栓两侧加镀锌平光垫片。

18.铁皮风管法兰平整度不大于2mm,边长尺寸偏差不大于3mm,对角线偏差不大于3mm。

19.玻璃钢风管发兰平整度不大于3mm,风管尺寸偏差不大于3mm,对角线尺寸偏差不大于5mm。

20.薄钢板法兰形式风管连接,弹性插条,弹簧夹或紧固螺栓的间隔不应大于150mm,且分布均匀,无松动现象。

21.通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口、必须装设防护罩或其它安全设施。

22.在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板的厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。

23.室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

24.矩形风管或设备保温钉的分布应均匀,其数量底面每平方米不应少于16个,侧面不应少于10个,面不应少于8个,首层保温钉至风管或保温材料边缘的距离应小于120mm。

25.带有防潮隔气层绝热材料的拼缝处,应用粘胶带封严。粘胶带的宽度不应小于50mm。粘胶带应牢固的粘帖在防潮面层上,不得有涨裂和脱落。

㈣风口安装要点

1.风口安装时,确保风口处于板中,所有风口横平竖直,处于一条直线,且确保风口与吊顶板结合紧密。

2.风口的转动、调节部分应灵活、可靠,定位后无松动现象。风口与风管连接应严密、牢固。

3.风口水平度3‰,垂直度2‰。风口应转动灵活,不得有明显划痕与板面接触严密。

㈤空调机房控制要点

5.1空调机混凝土基础达到养护强度,表面平整,位置、尺寸、标高、预留孔洞预埋件符合设计要求,并进行了交接验收。

5.2机组就位安装,其机身纵横水平度允许偏差符合产品出厂说明书要求。对有振动的机组,其底座应设置隔振器,隔振器压缩量应均匀一致。

5.3空调机组安装应保证机组的水平度,空调机组安装应按设计要求加减振垫。 a.空调机组安装位置正确,牢固美观清洁。 b.空调机组组装顺序正确,接缝严密,外表光华。 a.空调机组的冷凝水排水管水封高度应符合设计要求。

a.空调机组安装应考虑检修位置,以便过滤器的拆卸和安装。 ㈥管道保温控制要点

6.1管道保温层与管道应紧贴、密实,不得有空隙和间断,表面平整、园弧均匀。管道穿墙、穿楼板处保温层应同时过墙过板,保温层与支架处接缝应严密,不应将支架包成半明半暗状态。管道保温用金属壳做保护层,其搭口应顺水,咬缝应严密、平整。

6.2保温风管在支吊架处所垫木方厚度应与保温层厚度一致,并采取相应防腐措施。

6.3保温时,所用工具应足够锋利,下料应准确合理,胶和保温钉的分布应均匀。 6.4法兰处保温必须单独下料粘接,保温层厚度必须与风管相同。

6.5如设计和业主无要求,明装风管保温层外应进行通长铁皮包角,外缠压沿膜,压沿膜不得松动,缠绕时相互搭接,使保温材料外表面形成两层压沿膜缠绕,甩头要用胶粘牢,以保证平整美观。

6.6风管保温外如需采用钢板或铝板等进行外保护时,要求板材搭接缝应顺水,且连接严密。闭合所用自攻螺丝应采用短型,避免破坏保温层。

6.7室内给水管道穿越门厅、居室、壁橱、门口上部、吊顶管井内或结露影响使用的部位,均应做防结露保温,防结露保温材料最好采用聚乙烯板或管,保温后能保证其外观平整,但施工时应注意,聚乙烯板或管与墙面接触处应保持紧密;用板材缠绕时,应保证板材拼缝接触严密,缠塑料布或玻璃丝布时,其缝隙应与板材缝隙错开;用管材时应保证对口处用胶封严。

6.8当采用玻璃丝布作绝热保护层时,搭接的宽度应均匀,宜为30~50mm,且松紧适度。

㈦标识控制要点

1.通风管道标识应字迹清晰醒目,介质流动方向正确。 2.采用油漆涂刷颜色要正确。

3.用不干胶粘贴应间距均匀,分布合理。 4.成排管道表识应排列整齐美观。 5.设备标识应固定牢固,高度合理。