曲要有弧度,尽可能的大弯曲半径。3突出建筑物的金属物都要做防雷连接。

屋顶避雷带:1避雷带安装高度10cm,支架每米一个,转角处0.5m,专用镀锌卡子。2避雷线弯曲要有弧度,尽可能的大弯曲半径。

6.1.3避雷线如用肩钢,截面积不得小于48mm2,如为圆钢,直径不得小于8mm。 6.1.4避雷网支架高度为10-20cm,各支点间距不应大于1M,离拐弯中心点为300mm设立支架,支架应有机械强度,不易变形。

6.1.5遇有变形缝应做偎弯补偿,各处煨弯造型应一致。

6.1.6建筑物屋顶上金属突出物,如金属旗杆、透气管、金属天沟、铁爬梯、冷却水塔、电视天线、风机、烟囱、广告牌等都必须与避雷网焊成一体。

屋顶避雷带及突出金属物连接:1避雷带安装高度10CM支架每米一个,转角处0.5M。2避雷线弯曲要有弧度.3水泥捻口的金属管要焊跨接线。4突出建筑物的金属物都要做防雷连接。

6.1.7上人的屋面尽量采取接地线暗敷,不宜设墩子明装避雷线,将各处要接地金属部件,用镀锌圆钢在屋面保温层暗敷到位。

6.1.8透气管的接地应与镀锌圆钢焊接,不宜采用抱箍卡接,突出屋面的各段管路都得焊接地线。

突出建筑物的金属物都要做防雷连接:大型金属物象冷却塔等有必要做两处连接,无法焊接的部位要有专用接地螺丝压线连接。

6.1.9对体积大、各金属部分连接不好处理的设备,如风机的风管、水塔、大型设备等的防雷方式最好做避雷针,避雷针采用镀锌钢管时,管壁厚度不小于3mm,针尖应搪锡,垂直安装固定牢固。

6.1.10沿建筑物外轮廓线的室外彩灯应低于避雷网30mm。 ㈧金属线槽、桥架安装 1.材料要求

1.1金属线槽分镀锌和不镀锌制品,其规格、型号应满足设计规范要求。线槽内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象。有产品质量认证和检测报告。

1.2对镀锌制品,要采用配套的镀锌配件,镀锌层表面应光滑均匀、致密、不起皮、无气泡、无局部未镀和局部锈蚀现象和划伤等缺陷,不得有影响安装的锌瘤。

1.3对非镀锌制品,漆层应坚固,无锈蚀现象,在每段上应焊接接地螺丝。

1.4支、吊架的结构应满足刚度、强度及稳定性的要求。

1.5焊缝的机械性能不得低于本体材料的机械性能,焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿等缺陷。

2.桥架敷设 2.1空间布置

2.1.1依据配电箱、柜、电气器具,空间管道等确定敷设的位置走向,弹线定位,并确定支吊架的固定位置;在竖井、机房内要考虑垂直干线与分支干线的连接方式。

2.1.2应保证桥架安装横平竖直,在有坡度的建筑物上应保证与建筑物表面相同的坡度。

2.1.3桥架水平敷设时距地高度不宜低于2.5m,垂直敷设时不低于1.8m,低于上述高度时应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(配电室、电气竖井、设备层等)内除外。

2.1.4电缆托盘、桥架多层敷设时其层间距离为:控制电缆间不应小于0.2m,电气电缆间不应小于0.3m,弱电电缆与电气电缆间不小于0.5m,如有屏蔽盖板可减少到0.3m,桥架上部距离顶棚或其他障碍物不应小于0.3m。

2.1.5尽量使用厂家配套的支吊架,在需要自制的场所,支吊架要统一预制,规 2.2支吊架固定

2.2.1预埋铁时,自制加工尺寸应大于120mm×660mm,其锚固圆钢直径不应小于8mm,配合土建结构施工,拆模后,预埋铁的平面应明露或吃进2-3MM,再用肩钢或角钢焊接固定。

2.2.2钢结构上可将支吊架直接焊接在钢结构固定位置处,也可用万能吊具进行安装。

2.2.3用膨胀螺栓固定,应根据承载选择相应的螺栓及钻头,所选钻头应大于套管长度;适用于CS以上混凝土构件及实心砖墙上,不准在空心砖墙固定;打孔的深度应以将套管全部埋入后,表面平齐为宜;不得损伤螺栓的丝扣。

2.2.4不得使用木楔子固定。桥架、线槽敷设完毕后应作好标识,并对于不同系统的桥架、线槽用不同颜色的油漆进行区分。

2.3桥架敷设

2.3.1桥架水平敷设时应按荷载曲线选取最佳跨距及进行支撑,跨距一般为

1.5-3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m,支架与支架应安装牢固,朝向应一致,间距均匀,相同场所的支吊架位置应一致。

2.3.2在进出接线盒、箱、柜、拐角、转弯和变形缝及钉子接头的三端500mm内设固定支持点。

2.3.3在水平敷设时,支吊架应与桥架底面贴平没有缝隙,无悬空现象,以保证各支吊架均匀受力,至少每隔一个支架与桥架本体固定一次。

2.3.4在非直线段的支吊架配置:

2.3.4.1当半径不大于300mm时,应在距非直线段与直线段结合处300~600mm的直线段侧设置一个支吊架。

2.3.4.2当半径大于300mm时,除应按上则要求外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。

2.3.5桥架的接口应平整,接缝处应紧密平直,槽板盖上后应平整,无翘角。 2.3.6桥架进箱、盒、柜时,进线和出线口等处应采取抱角连接,并用螺丝紧固。 2.3.7线槽连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫、螺母紧固,螺母必须在线槽外侧。

2.3.8桥架在交叉、转弯、丁字连接时,应尽量使用厂家配套生产单通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接。

2.3.9从桥架上分支的线管不得用电气焊开孔,管子要套丝用锁母于桥架固定,在距开孔处300mm内管子应加一道支架固定。

2.3.10桥架的连接处不得设置于过楼板、墙壁处,不得设置于支吊架支撑处,必须离支吊架100mm以上。

2.3.11桥架经过建筑物的变形缝师缩缝、沉降缝)时,线槽本身应断开,断开距离以100mm为宜,槽内用连接板搭接,不需固定,保护地线和槽内导线应留有补偿余量,桥架直线段每段50mm,应留伸缩缝20-30mm。

2.4桥架的接地

2.4.1当利用桥架本体系统构成回路时,连接接头处的电阻不得大于0.00033Ω。 2.4.2对镀锌铝制的桥架,本体的连接片连接可作为接地连接,但必须保证连接牢固,配套的螺丝、平垫、弹簧垫齐全,连接处无锈蚀现象和砂浆、渣土等污染。

2.4.3对非镀锌制品,除本体连接外,应在其接地螺丝(螺丝必须在加工时就与

桥架焊接成一体)上用编织软铜线或铜线连接,导线截面积选择应符合,此连接必须在每一段都连接。尤其在拼接处的非直线段L更必须做到位,接地线宜做在桥架的同一侧,以便于检查,避免遗漏。

2.4.4沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)托盘、梯架应至少有一点与接地干线可靠连接。

2.4.5桥架应与配电箱、柜,分支管线、用电气具、设备做好接地,以保证用电系统接地在此环节中的可靠性、连续性。

2.4.6桥架过墙壁、楼板处、不应将空洞抹死,而应作如下处理:土建收口方正,在桥架四周留一定空间,往空间内填充防火枕或防火堵料,在墙壁两侧,各用加工方正、尺寸合适一致、油漆均匀的盖板封盖住。

二、通风工程

㈠通风系统管道支吊架安装

1.风管支、吊架位置应准确,方向一致,吊杆要求垂直,不得有扭曲现象,且风管支、吊架间距,水平管不得超过3m,垂直管不得超过4m,悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。

2玻璃钢风管长度超过20米时,应加固定支架不得少于一个,玻璃钢风管长度超过20米时应按设计要求加伸缩节。

3主风管吊架距支管之间的距离应不小于200mm。 4空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木拖。

5支吊架槽钢头及角钢的朝向,同一区域内应该只有两个朝向(横向和纵向)。且风管支吊架间距应统一,均匀,弯头两端均应加设支吊架。

6吊杆距横担的端头3厘米;吊杆距风管外边(保温风管指保温层外边)3厘米。 7安装期间,吊杆外留5cm;安装、保温、打压等工作进行完,通过报验后,对吊杆进行切割,吊杆在螺帽外留2-3扣。

8吊杆刷漆应均匀,颜色一致。风管安装完后,补刷一遍防锈漆。

9风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过15M,防晃支架不得少于一个。

㈡风管安装节点控制 1.风管连接

1.1风管连接时,法兰螺栓穿接方向应与风管内空气的流动方向相同,且螺丝长度应长短一致。

1.2风管法兰垫料的厚度宜为3~5毫米,洁净系统不得小于5mm。垫料与法兰平齐,不得挤入管内。

1.3安装风管时,不得拖、拉风管,以免造成划伤,影响风管的美观,甚至造成风管的损坏。

1.4玻璃钢风管连接法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈。 1.5.保温风管的支吊架宜设在保温层外部,不得坏保温层。 1.6.风管穿楼板及过墙处作法应按照91SB6图集第9页进行。

1.7洁净风管安装时,风管,静压箱,风口及设备安装在或穿过围护结构时,其接缝应采取密封措施,做到清洁、严密。

1.8洁净风管安装时,法兰垫片应减少接头,接头必须采用梯形或椎形,垫片应清洁,并涂密封胶粘牢。

1.9风管穿伸缩缝处应采用软连接,软管长度为伸缩缝宽度加100mm。 2.风管软连接

2.1.柔性管应松紧适度,长度为150~250mm,不得有扭曲、受力现象,不得用柔性软管做变径管使用。

2.2柔性管与法兰组装可采用钢板压条的方式,通过铆接使二者连接起来,铆钉间距为60-80mm。

a风管软连接材料氧指数必须符合设计要求。 b软管连接长度为150-250mm。

c软管与法兰连接铆钉间距不大于80mm。 d不得使用软连接做变径使用。 ㈢风管安装一般规定

1.管道吊架距法兰距离不小于20mm。柔性短管长度为150-300mm。金属软管及非金属软管长度不得大于2M,并不应有死弯或塌凹。

2.主风管吊架具支管之间距离应不小于200mm。