好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

LW维护与检修导则客户 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

LW16-40.5W/T1600-25型断路器维护与检修导则

江苏省如高高压电器有限公司

2009年1月

1

前 言

LW16-40.5断路器是江苏省如高高压电器有限公司生产的户外高压交流六氟化硫断路器, 1994年8月18日经国家高压电器质量监督检验测试中心检测,产品符合国家标准,并通过型式试验,见委试号:(94)-106。主要供工矿企业、发电厂及变电站作控制和保护用。其主要技术参数:额定电压40.5kV、额定电流1600A(2000 A),额定开断电流25kA(重合闸)、31.5 kA(单分)、额定短路关合电流63kA。断路器配CT10(改进后为CT10A或CT10A改进型)弹簧操动机构,产品布置型式有:水平、水平加长、高型、垂直、手车式。产品分为普通型(无内附电流互感器)、内附型(内附电流互感器)和外附型(外附电流互感器)。产品自94年鉴定开始生产至07年13年间,共生产近万台产品,基本遍及全国各地,为了更好的开展LW16-40.5断路器的运行维护和检修工作,做到检修工作有章可循,检修工作制度化、规范化、保证断路器安全、可靠和经济运行,特制订本《维护与检修导则》。 本导则由江苏省如高高压电器有限公司负责编写,各检修单位在实际应用过程中如有问题或发现有待于改进的地方请及时向我公司反馈,以便今后修订时进行修改与补充。

2

目 录

前言…………………………………………………………………………………2 第一章 适用范围及引用文件……………………………………………………4 第一节 适用范围…………………………………………………………………4 第二节 引用文件…………………………………………………………………4 第二章 技术数据…………………………………………………………………5 第三章 维修前的准备……………………………………………………………6 第一节 检修条件和项目 …………………………………………………………6 第二节 检修准备工作……………………………………………………………8 第三节 危险点及安全措施 ……………………………………………………10 第四节 工作流程 ………………………………………………………………12 第四章 检修工艺及质量标准 …………………………………………………17 第一节 准备工作 ………………………………………………………………17 第二节 总体检查 ………………………………………………………………17 第三节 瓷瓶清洁检查 …………………………………………………………18 第四节 电气连接检查 …………………………………………………………18 第五节 电气试验 ………………………………………………………………19 第六节 SF6系统检查试验………………………………………………………20 第七节 收尾和验收工作 ………………………………………………………21 第五章 大修工艺及质量标准 …………………………………………………21 附录一 检修报告 ………………………………………………………………22 附录二 常见问题及相关说明 …………………………………………………25 一.故障判断及处理………………………………………………………………25 二.SF6气体密度继电器的模拟校验 ……………………………………………33 附录三.二次原理图及内附CT说明 ……………………………………………33 一.二次原理图说明 ………………………………………………………………33 二.内附CT说明 …………………………………………………………………34 附录四 相关知识…………………………………………………………………34 附录五 常用螺栓紧固力…………………………………………………………35

3

第一章 适用范围及引用文件

第一节 适用范围

本导则适用于江苏省如高高压电器有限公司LW16-40.5W/T1600-25型断路器,对断路器中修、大修等方面提出了具体的要求。

第二节 引用文件

下列标准、规程及技术资料所包含的条文,通过在本导则中的引用,而构成为本作业导则的条文。本导则出版时,所有版本均为有效。由于所有标准、规程及技术资料均会被修订,使用本导则应积极探讨使用下列标准、规程及技术资料最新版本的可能性。 GB 1984-2003 高压交流断路器

GB 11023-1989 高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则 GB/T 8905-1996 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则 GB50150-91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 402-1999 交流高压断路器订货技术条件

DL 506-1992 六氟化硫气体绝缘设备中水分含量现场测试方法 DL/T 662-1999 六氟化硫气体回收装置技术条件

DL/T 639-1997 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则 DL 408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程

随维修产品配发江苏省如高高压电器有限公司《LW16-40.5型六氟化硫断路器安装使用说明书》。

第二章 技术数据

一、表1

序号

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

名 称 单位 数 据

额定电压 kV 40.5 kV 1min工频耐压 95 额定绝缘

水平 kV 雷电冲击耐压 185

Hz 额定频率 50 A 额定电流 1600、2000 kA 额定短路开断电流 25(重合闸)、31.5(单分)kA 额定短路关合电流(峰值) 63 kA 额定短时耐受电流 25 s 额定短路持续时间 4 kA 额定峰值耐受电流 63 O—0.3s—CO—180s—CO 额定操作顺序

A 额定单个电容组开断电流 400 kA 额定失步开断电流 6.3

4

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 序号 1 2 3 4 5 6 7 8

kA 额定异相开断电流 21.75

机械寿命试验 次 3000 额定电流累计开断次数 次 2000 额定短路开断电流(25kA)累计开断

次 21 次数

ms 额定或最高操作电压下 ≤60 分闸

ms 时间 最低操作电压下 ≤100 ms 合闸时间 ≤120

MPa 0.60 SF6气体额定气压(表压20℃)

MPa 0.55 SF6气体补气报警压力(表压20℃)

MPa 0.52 SF6气体最低功能压力(表压20℃)

%/年 ≤1 SF6气体年漏气率

V/V ≤150×10-6 SF6气体微量水份含量

CT10—A机构分、合闸线AC 220、380

V

圈额定电压 DC 110、220 CT10—A机构储能电动机额定电压

AC 220、380

V

DC 110、220

SF6气体重量 kg 普通:2.5、附CT:8 断路器重量 kg 1000 断路器外绝缘泄漏比距 mm/kV ≥31 瓷套泄露距离 mm ≥1255

表2

名 称

导电杆行程

合闸位置导电杆上端至瓷瓶法兰上端尺寸A

最小空气绝缘距离 三极分闸同期性 三极合闸同期性

单位 mm mm

数 据 65±2

233+0.5-1.5

mm 440 ms ≤2 ms ≤3

普通(外附)≤40、

主回路电阻 μΩ

内附CT≤60

刚分速度(额定电压下) m/s 2.4±0.2 刚合速度(额定电压下) m/s ≥2

第三章 维修前的准备

第一节 检修条件和检查项目、大修条件

一、检修条件 (一)推荐的维修计划

检 查 巡检 年检 大修

周 期 每周 每2年 每8-12年

说 明

检查断路器是否有任何不正常 较短时间停止运行进行检修 较长时间停止运行对各部分进行大修

(二)推荐的主触头检修周期

5

LW维护与检修导则客户 - 图文