化工企业试生产组织设计漏项、工程质量、工程隐患检查
情况以及整改措施落实情况的报告1
设计漏项、工程质量、工程隐患 及整改措施落实情况报告
1、三查:查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患; 2、四定:对查出的 问题定任务、定人员、定时间、定措施
3、问题类型分为:设计漏项、未完工程、工程质量隐患、功能性增项 4、组 织及人员:由建设单位或业主组织,监理、设计、施工单位参加 5、时间:气 密前进行.
**********催化装置三查四定问题统计表
25 T2304塔底液位计上法兰器壁接口焊缝需修补 质量隐患 26 分馏冷换框架地面排水明沟延伸至排污漏斗总线出口 质量隐患 27 构-4架13-18处,DN20、DN15管线没有支架悬空,需安装正式支架 质
量隐患 28 P2306B出口阀更换 质量隐患 29 P2207A扫线阀铜套坏更换 质量隐患 30 V2201与V2202连通阀组未完工 未完工程 32 E2310一中出口轻污油线法兰未接 未完工程
33 分馏冷换框架地面汽包采样器配管未完 未完工程 36 余热回收DN150凝结水线去除氧器未完工 未完工程 37 V2306 DN100凝结水线去除氧器未完工 未完工程 38 V2306 DN80蒸气线去除氧器未完工 未完工程
39 汽压机DN80凝结水线去除氧器未完工 未完工程 41 DN250冷渣油线未完工 未完工程
42 构-4架13-18处,有2组伴热线未安装完 未完工程 43 构
-4架15-16处,有一根DN50蒸汽线未安装完 未完工程 44 E2302A放空阀未安装 未完工程
45 T2302进料阀采样阀后法兰未加垫片紧固 未完工程 46 B2501压力表手阀安装位置错误,需调整 质量隐患 47 V2501V2502自控阀付线单流阀装反 质量隐患
48 蒸汽加热炉过热汽出口增加蒸汽总热电偶 设计整改 49 余炉过热器出口安全阀低部加手阀(DN200 PN10.0Mpa) 设计整改 50 饱和汽线进DT2401连头未完成(正在施工) 未完工程 51 给水泵出口至余炉上水线未完成(正在施工) 未完工程 52 从
动力加药系统至新催化加药线未完成(正在施工) 未完工程 53 瓦斯从动力炉分液罐V4004出口至新蒸汽加热炉未连完 未完工程 54 余热炉入口水封罐上水线没接 未完工程
55 V2501扩容器至动力除氧器蒸汽线未完工 未完工程 3 外取热出口下方平台与再生器平台相连部分割除 质量隐患 4 外循环管上、中松动风螺栓未紧固 质量隐患
6 原料油雾化蒸汽调节阀上下游法兰螺栓太短 质量隐患 7 外循环管松动风阀组限流孔板法兰缺少垫片 质量隐患
8 沉降器顶部西侧过热蒸汽手阀垫片不合格,螺栓未紧固,缺螺栓 质量 隐患 9 一段再斜管两侧护栏应修复,二段再斜管侧踢脚板修复 (六层) 质量隐患 11 二段粗汽油回炼上喷嘴处平台有两个 洞需要修补 质量隐患 12 一层楼梯间劳动保护扶手2处没连,
一处踢脚板没焊 质量隐患 13 反再二层平台劳动保护局部割除 质量隐患 14 反再三层平台劳动保护扁钢及踢脚板修复 质量隐患
15 反再三层平台外取热下斜管处平台打通,原劳动保护割除 质量隐患 16 反再三层平台打通去四旋处平台,劳动保护修复 质量隐患 17 反再五层平台劳动保护局部割除 质量隐患
18 质量隐患
19 反再第七层平台一、二段提升管人孔处平台修复 质量隐患 20 反再第十层平台劳动保护修复 质量隐患
1 V2203操作平台整改 设计整改
2 V2203底排污漏斗太小,需制作一个排污池 设计整改 3 V2203顶平台东北角(原竖梯取消)加斜梯一个,西北角平台与气压机三层平台
沟通 设计整改
4 气压机二层平台与分馏冷换二层平台连通,三层平台与分馏空冷平台连通 设计整改
5 气压机区伴热阀组汽源未接 设计整改
6 气压机中间分液器酸性水管线倾斜,整改 设计整改 7 气压机区吹扫站取消, 管线拆除 设计整改 8 气压机中压蒸汽增加切断阀和暖管线 设计整改 9 V2203液面、界面浮筒未安装 未完工程 10 V2203酸性水泵进出口管线连接恢复 未完工程
11 气压机中间冷却器富气入口法兰无垫片,螺栓不齐,出口热电偶、双金属 温度计未装 未完工程
12 V2203富气至气压机自控阀未安装 未完工程
13 气压机二级出口自控阀未安装,热电偶、双金属温度计未装 未完工程 14 气压机大火炬调节阀未安装 未完工程 15 气压机高位 油箱未安装 未完工程
化工企业试生产组织设计漏项、工程质量、工程隐患检查情况以及整改措施落实情况的报告1