好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

落地式外脚手架施工计算书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

海悦云天花园 落地式外脚手架施工方案

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章 目

编制依据........................................................................................1

工程概况........................................................................................1

脚手架搭设方案............................................................................2

施工准备........................................................................................2

落地双排外脚手架设计与搭设....................................................2

脚手架拆除..................................................................................16

防电..............................................................................................17

避雷..............................................................................................18

脚手架的验收及维护..................................................................19

安全注意事项..............................................................................20

海悦云天花园

落地式外脚手架施工方案

第一章 编制依据

一、 北京中建建筑设计院有限公司珠海分公司设计的“海悦云天花园”建筑、结 构施工图及相应标准图集。

二、 国家、地方现行相关规范、规程、标准,主要包括:

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

JGJ130—2001 GB50009-2001 GB50204—2002 JGJ80-91

建筑结构荷载规范

混凝土结构工程施工及验收规范

建筑施工高处作业安全技术规范

三、本工程施工组织设计

四、计算软件:PKPM 施工版

第二章 工程概况

拟建海悦云天花园位于珠海市香洲区,地形总体较为平坦,交通方便。该工程占 地面积为 18862.39㎡,总建筑面积 91983.55㎡,住宅面积 63598.67㎡,商业面积 3400.35㎡。本工程±0.000 标高相当于黄海高程 19.300。

建筑群为 2 幢 18 层和 2 幢

28 层高层及二层地下车库组成(地下室建筑面积

21621.60㎡),其中 1#楼裙房 2 层;2#楼 1 层架空层;3#楼裙房 3 层;4#楼裙房 3 层。

本方案只涉及地下室及裙房落地双排外脚手架,上部塔楼悬挑架另详专项方案。

本工程所处珠海地区,有强风频繁、风速较大的特点。年平均风速为 3.3 米/秒, 累年最大风速超过 12 级,有 40 米/秒以上的记录;最大风速出现在 8~10 月,均是台 风影响的结果。珠海位于珠江口段的中心,属台风多登陆地段,平均每年受影响 4.1 次, 其中从本区登陆的台风,年平均 1.4 次,每年 7~10 月是台风的盛季。常年盛行风向为 东南风和东北风,频率均在 10%,较多风向集中在 N-E-SE,最少风向为 NW-WSW。基 本风压为 0.85kN/m2。

1 / 22海悦云天花园

落地式外脚手架施工方案

第三章 脚手架搭设方案

一、

根据本工程地下室及裙房楼层高度、结构特点、施工进度安排,本工程地

下室及裙房拟全部采用落地双排钢管扣件式外脚手架。

二、

地下室外脚手架全部从基坑底往上搭设,裙房部分脚手架在地下室回填以

后往上搭设,部分从地下室顶板向上搭设,脚手架需搭设的最高高度为 4 栋裙房外脚手 架,为 17.05m。

三、

外脚手架必须具有足够的承载力、刚度和稳定性,在各种荷载作用下不发

生失稳、倒塌以及超过允许要求的变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,确保安全施工。

第四章 施工准备

一、

项目综合技术组根据本方案编制钢管、扣件、安全网、劳动力、施工机具

等的需用计划,并及时提供给项目经理和技术负责人。

二、

项目经理根据需用计划负责组织有关人员落实钢管、扣件、劳动力、施工

机具等的供给渠道,尽快订立供给关系或合同,保证按时进场。

三、

钢管、扣件等必须有出厂合格证书,对其质量应严格把关,经质安专人验

收合格后方可采用。

四、

架工必须是持有操作证、体检合格的才能进场施工,挂牌上岗,穿戴整洁,

文明礼貌,团结互助,无污言秽语,不打架斗殴。

五、

项目技术负责人根据本方案及现场具体情况对架工进行详细的技术、安全

交底,严格遵守中华人民共和国行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001,J84-2001),明确分工,责任到人。

第五章 落地双排外脚手架设计与搭设

一、

搭设参数与搭设原则

1. 立杆

2 / 22海悦云天花园 落地式外脚手架施工方案

(1)脚手架仅为地下室范围时立杆纵距 1.8m,地下室延伸至裙房以上及其他落于 地下室顶板上的裙房外架立杆间距纵距 1.5m。因部分首层结构板扩展在地下室外墙外, 故此部分外墙需先搭设架体,立杆纵距仍为 1.8m,待施工至首层板时再行拆除,另搭 设支模架。立杆横距均为 0.8m,立杆离结构设置为 0.3m。不同立杆间距的架体分布示意 图见附图 1

(2)相邻立杆的接头位置应错开布置在不同步距内,与相近大横杆的距离不宜大 于步距的三分之一。

(3)立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。

(4)立杆垂直偏差应不大于架高的 1/400 且不大于 100mm。

(5)立杆上对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设在同步内,同步内 隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于 500mm,各接头中心离主节 点的距离不大于步距的三分之一。

(6)地下室外架所有立杆底应加设 300*300 模板垫块。

(7)地下室在基坑侧壁基础外满浇 100 厚 C15 砼垫层,并在基坑护壁处设置排水 沟,该排水沟穿过地下室外脚手架下,同时起到基坑与脚手架的排水作用,以避免基坑 或脚手架被水浸泡,造成安全隐患。如下图所示:

3 / 22

海悦云天花园 落地式外脚手架施工方案

(8)裙房立杆落于混凝土墩台上,并应沿外架四周浇筑 250 厚 1300 宽混凝土 C15 基座,基座上每根立杆底脚处设置 200*200*50 墩台,并在四周设置 200 宽最低处 100 深 排水沟,如图所示:

(7)裙房脚手架首层所有立杆均应满刷红白油漆 200 间隔。

2. 大横杆

(1)步距 h=1.8m。

(2)上下大横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆的距

离不宜大于纵距的三分之一。

3. 小横杆

(1) 间距 l1=1.8m,端头伸出外排立杆 b2=0.1m。

(2)

小横杆搭于大横杆之下并用直角扣件扣紧,在任何情况下均不得拆除贴

近立杆的小横杆。

4. 剪刀撑

(1) 24m 以下裙房脚手架每隔四跨交错设置剪刀撑(即每道剪刀撑跨越 5 根立杆) 。剪刀撑斜杆与地面倾角宜在 45°~60°。

(2) 剪刀撑斜杆接长宜采用搭接,搭接长度不应小于 1m,应采用 3 个旋转扣件

4 / 22

落地式外脚手架施工计算书