红旗中学塑胶跑道工程监理细则 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

阜阳市文峰小学北校区塑胶跑道及附属工程

监 理 细 则

批准人:

审核人:

编制人:

2014年 8月 25 日

阜阳市文峰小学北校区塑胶跑道及附属工程

监理细则

一、 工程概况

本工程为:阜阳市颍州区文峰小学北校区手球场建设项目,两个手球场、一个篮球场,场地硬化面积3600㎡、塑胶面层3000㎡,场地四周排水沟280米,活动板房266㎡,地砖地面、下水道600水泥管米,沉井9个,围网1060㎡,项目资金已到位,路面结构以施工设计图纸为准。 二、 工程监理依据 工程建设监理合同 工程施工合同 工程设计文件

建设工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 建筑给排水施工质量验收规范( CJJ1-90(市政道路验评标准) GBJ97-87(水泥路面) GBJ92-86(沥青路面)

CJJ44-91(城市道路路基)

三、工艺流程及施工方法 (一)、工艺流程

1、塑胶跑道

清理场地→复测基准桩→放施工线→地基处理(回填压实)→盲沟施工→明沟及球场内排水系统施工→结构层施工→混凝土结构层施工→混凝土保养→给排水系统及场内道路施工→塑胶面层铺摊→(内环沟→南北半圆→主跑道→周遍辅助场)→测量放线→清理现场碾压时压路机自边向中,三轮式压路机每次重叠宜为后轮宽l/2,双轮式压路机每次重叠为30cm,不得在新铺沥青混合料上转向、调头、左右移动位置或突然刹车和从碾压完毕的路段进出。 (1)清表

施工前,应先清除表层耕植土,若遇沟渠、水塘,先进行清淤,再用40cm块石疏排,并采用250厚粘质粉二卜或砂质粉土,分层回填,并分层碾压密实。 (2)土基施工

①土基施工前放样,全站仪定位、测量前由设计部门办理交桩手续,用全球定位议设转角点桩及方向桩,并作点志标记并根据设计图纸设线,测没中心桩、边线桩、各主要位置位,施工中经常检查各测量标志,对遗失或位置移动者随时补钉校正。

②切实做好土基排水及土基处理,确保土基的强度和稳定性。 ③该区域属回填、故填土必须按规定厚度(25cm以内)分层压实,压实至规定密实度87%,填土严禁采用腐植土、淤泥、生活垃圾等,在填土碾压过程中按标准规定(环卫法)检验土的含水量和压实度,并做好试验记录。

④土基处理,考虑工程实际状况(即地下水位偏高),在施工过程中若遇土质不好地段需采取地基加固措施,换填有级配的砂砾等方法加固地基,若采用上述的加固措施仍满足不了质量要求,需请设计单位确定最后的地基加固处理措施。

⑤土基整平后经12T以上压路机碾压成型,验收后进入下道工序 盲沟施工及田径场内排水沟,排水管道施工序

盲沟施工待回填土基整平碾压密实后,严按按设计位置要求布没,采用C20砼现浇,沟身配φ8钢筋,高度35cm,宽39cm,上盖铸铁篦子,并接入新建明沟及雨水口。

内排水沟总长度200m,尺寸高度30cm,采用C20素砼现浇沟身,上予制C20砼盖板,配钢筋φ(尺寸500×340×50),接新建排水系统。田径场内排水详见后外排水系统施工方法。 (3)基础结构层施工

① 15CM厚碎石层(粒径4—7CM)

② 13CM后水泥(6%)石粉稳定层(6%水泥稳定石粉7天浸水无侧限抗压强度) ③铺设沥青 2、基层碾压

压路机碾压速度:公里/小时(见下表)。 最大碾压速度

机械类型 初压 复压 终压 钢轮压路机 — — 轮胎压路机 1 — 1 振动压路机 静压 振动5—6 静压2—3

初压时,用6—8吨双轮压路机或6—10吨振动压路机(关闭振动装置静压)压2遍,初压后检查平整度、路拱,必要时予以修理。初压温度应控制在100一120℃。沥青施工完成,用弯沉仪检查其弯沉值是否满足要求,从而确保其承载力。 3、给排水系统

(1)排水系统程序:放样一沟槽开挖→冲井点→铺设管道及扩管→砌筑检查井→闭水试验→土方回填。

①测定管道中心线,根据先深后浅的原则施工管道,根据地下水情况,槽内设泵排水。沟槽开挖,采用机械开挖、人工清底。管道挖深超过1.5m,冲井点单排边坡1:,井点管间距-1.2m,高压水枪扑孔后,迅速回填