圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台2011年注册电气工程师(发输变电)《专业案例考试(下)》真题及详解[案例题是4选1的方式,各小题前后之间没有联系,共40道小题,选作25道,每题分值为2分,上午卷50分,下午卷50分,试卷满分100分。案例题一定要有分析(步骤和过程)、计算(要列出相应的公式)、根据(主要是规程、规范、手册),如果是论述题要列出论点]题1~5:某110/10kV变电所,两台主变,两回110kV电源进线。110kV主接线为内桥接线,10kV为单母线分段接线(分列运行),电气主接线见题1~5图。110kV桥开关和10kV分段开关均装设备用电源自动投入装置。系统1和系统2均为无穷大系统。架空线路1长70km,架空线路2长30km。该变电所主变压器负载率不超过60%,系统基准容量为100MVA。请回答下列问题。题1~5图110/10kV变电所电气主接线1.如该变电站供电的负荷:一级负荷9000kVA,二级负荷8000kVA、三级负荷1/35圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台)10000kVA。请计算主变压器容量应为下列哪项数值?(A.10200kVAB.16200kVAC.17000kVAD.27000kVA【答案】C【解析】根据规范《35kV~110kV变电站设计规范》(GB50059—2011)第3.1.3条规定:装有两台及以上主变压器的变电站,当断开一台主变压器时,其余主变压器的容量(包括过负荷能力)应满足全部一、二级负荷用电的要求。一、二级负荷:S2=9000+8000=17000kVA。因此主变压器容量至少为17000kVA。2.假设主变压器容量为31500kVA,电抗百分比Uk=10.5%,110kV架空线路电抗0.4Ω/km。请计算10kV1号母线最大三相短路电流接近下列哪项数值?(A.10.07kAB.12.97kAC.13.86kAD.21.33kA【答案】C【解析】由于线路2的电抗明显较线路1小,因此,最大短路电流的正常运行方式是1号变压器故障,10kV母线分段开关闭合,由2号变压器带所有10kV负荷。根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P120表4-1,设基准值Sj=100MVA,Uj=115kV,则Ij=0.502kA。2/35)圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台根据表4-2,L1线路电抗标幺值为:L2线路电抗标幺值为:变压器电抗标幺值为:根据P129式(4-20)可知,三相短路电流标幺值为:110kV的1号母线最大三相短路电流有名值为:3.若在主变压器10kV侧串联电抗器以限制10kV侧短路电流,该电抗器的额定电流应选择下列哪项数值最合理?为什么?(A.变压器10kV侧额定电流的60%B.变压器10kV侧额定电流的105%C.变压器10kV侧额定电流的120%D.变压器10kV侧额定电流的130%【答案】D【解析】根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T5222—2005)第14.2.1条规定,普通限流电抗器的额定电流应按下列条件选择:主变压器或馈线回路的最大可能工作电3/35)圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台流。根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P232表6-3,变压器回路持续工作电流需考虑1.3~2.0倍变压器额定电流,考虑承担另一台变压器事故或检修时转移的负荷。4.如主变压器10kV回路串联3000A电抗器限制短路电流,若需将10kV母线短路电流从25kA限制到20kA以下,请计算并选择该电抗器的电抗百分值为下列哪项?(A.3%B.4%C.6%D.8%【答案】B【解析】取基准值Sj=100MVA,Uj=10.5kV,则Ij=5.5kA。根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P253式(6-14)可知,限流电抗器的电抗百分值为:)IekUj5.55.5310.5
Xk%?(n?X?j)??100%?(?)???100%?3.15%
IUekIi2025105.5取4%。Ij
5.请问该变电所发生下列哪种情况时,110kV桥开关应自动投入?为什么?(A.主变差动保护动作B.主变110kV侧过流保护动作C.110kV线路无短路电流,线路失压保护动作跳闸D.110kV线路断路器手动合闸)4/35圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台【答案】C【解析】根据《继电保护及安全自动装置技术规程》(GB/T14285—2006)第5.3.2条规定,自动投入装置应符合下列要求:①除发电厂备用电源快速切换外,应保证在工作电源或设备断开后,才投入备用电源或设备;②工作电源或设备上的电压,不论何种原因消失,除有闭锁信号外,自动投入装置均应动作;③自动投入装置应保证只动作一次。只有C项符合自动投入装置的功能要求。题6~10:一座远离发电厂的城市地下变电站,设有110/10kV,50MVA主变压器两台,110kV线路2回,内桥接线,10kV出线多回,单母线分段接线。110kV母线最大三相短路电流31.5kA,10kV母线最大三相短路电流20kA。110kV配电装置为户内GIS,10kV户内配电装置为成套开关柜。地下建筑共有三层,地下一层的布置见简图。请按各小题假设条件回答下列问题。5/35
2011年注册电气工程师(发输变电)《专业案例考试(下)》真题及详解【圣才出品】