交流低零值绝缘子带电检测仪工作原理
WG-15交流低零值绝缘子带电检测仪采用静电感应式结构,将被测电压变换成电场信号进行测量。因而阻抗高,对于被测量系统的影响最小。被测出的信号经仪器内部电路放大处理,最后以电压值的形式,由LCD数字显示输出。因此测量操作迅速,简单明了。
WG-15交流低零值绝缘子带电检测仪根据DL/T628-2005电力行业标准,输电线路绝缘子分布电压规范性标准见附表。各种电压等级的绝缘子分布电压不小于正常分布电压,见表一。 各种电压等级的绝缘子分布电压不小于正常分布电压表 35KV
一般正常分布电压不小于3.5KV 110KV
一般正常分布电压不小于4KV 220KV
一般正常分布电压不小于5KV 330KV
一般正常分布电压不小于5KV 500KV
一般正常分布电压不小于6KV
如果绝缘子损坏,则其上的电压必定低于正常的电压,故认为能承受工作电压的绝缘子为好绝缘子。
绝缘子分布电压测量表在使用时,若显示电压值大于正常分布电压,则认为此绝缘子正常。若显示电压值小于正常分布电压,则认为此绝缘子为劣质绝缘子。各种电压等级的绝缘子串分布电压值见附表。绝缘子分布电压测量表的内部电路采用低功耗设计,使用时极省电。全部电路均安装于屏蔽盒内。
WG-15交流低零值绝缘子带电检测仪技术参数: 1. 测量范围:1~30KV 2. 精 度:1级 3. 极间耐压:30KV 4. 极间电容:2Pf
5. 输出形式:液晶数字显示
6. 电 源:DC9V 6F22×1节(200)小时
7. 外 体 积:310mm×230mm×110mm(不包括续接杆) 8. 重 量:500g