人体活动 房间用途 无吸烟 有吸烟 近于安静 人体为主要 负荷 轻活动 办公室、教室、走廊、大厅、会议室、百货店、餐厅、观众厅、轻工作舞厅、游戏场、8.5 10 15 30 30 - 30 40 50 60 中等活动 重活动 打字室、中等劳动体育馆、重劳动车间 其它 美容室、理发室、吸烟室 60 90

7、办公室环境卫生标准 日本

温度℃ 相对湿度% 夏季 冬季 流速m/s mg/m 含有率PPM 含有率PPM 室内空气 浮游粉尘量 二氧化碳 一氧化碳 22-28 17-22 40--70 0.05--0.02 < 0.15 < 10 <1000 8、民用建筑最小新风量

《空调通风工程系统运行管理规范》(征求意见稿):

空调通风系统运行期间,新风量宜满足下表的规定值,或者满足空气调节房间内二氧化碳浓度小于0.1%。 民用建筑主要房间人员所需新风量〔m3/(h·P)〕

房间类型 新风量 旅游旅馆 客房 3~5星级 ≥30 2星级以下 ≥22 餐厅、宴会厅、多功能厅 3~5星级 ≥30 2星级以下 ≥20 办公楼 ≥30 住宅 ≥30 中小学 教室 小学 ≥11 初中 ≥14 高中 ≥17 文化娱乐场所 影剧院、音乐厅、录像厅 ≥20 游艺厅、舞厅 ≥30 酒吧、茶座、咖啡厅 ≥10 图书馆、博物馆、美术馆 ≥30 展览馆 ≥20 体育馆 观众席 ≥20 商场(店)、书店 设有空调装置 ≥20 饭店(餐厅) ≥20 公共交通工具 旅客列车 车厢 ≥20 轮船 客舱 ≥20 飞机 客舱 ≥25 公共交通等候室 侯车室、侯船室(二等以上) ≥20 侯机室 ≥20 医院 侯诊室 ≥30 《采暖通风与空气调节设计规范》(报批稿)第3.1.9条:

(强制性条文)建筑物室内人员所需最小新风量,应符合以下规定: ① 民用建筑人员所需最小新风量按现行有关卫生标准确定; ② 工业建筑应保证每人 少于30 m3/h的新风量。

表3.1.9 民用建筑主要房间人员所需的最小新风量参考值〔m3/(h·P)〕

房间类型 新风量 参考依据 旅游旅馆、饭店 客房 3~5星级 ≥30 GB9663-1996 2星级以下 ≥20 GB9663-1996 餐厅、宴会厅、多功能厅 3~5星级 ≥30 GB9663-1996 2星级以下 ≥20 GB9663-1996 会议室、办公室、接待室 3~5星级 ≥50 GB9663-1996 2星级以下 ≥30 GB9663-1996 医院 病房 大 ≥35 GB9663-1996 小 ≥50 GB9671-1996 诊室 ≥25 GB9671-1996 手术室 ≥60 GB9671-1996 办公楼 办公室(无烟) 高级 35~50 室内空气质量标准 一般 25~30 室内空气质量标准 会议室(无烟) 30~50 室内空气质量标准 学校 教室 小学 ≥11 GB/T17226-1998 初中 ≥14 GB/T17226-1998 高中 ≥17 GB/T17226-1998 文体建筑 影剧院、音乐厅 观众厅 ≥20 GB 9664-1996 体育馆 观众厅 ≥20 GB 9668-1996 室内游泳池 10~15 GB 9668-1996 展览馆、博物馆 展厅、观众厅 10~15 GB 9669-1996 图书馆 阅览室 ≥15 GB 9669-1996 商店 10~20 GB 9670-1996 注 :大学教室可参照会议室标准

第三章 空调负荷计算

一、不同窗面积下,冷负荷之分布%

玻璃窗所占面积% 人体、灯光、办公室设备 窗户 新鲜空气 墙 25 36 26 23 3 12 50 27 43 17 2 11 75 22 53 14 1 10 二、负荷指标(估算)(仅供参考)

建筑类型 住宅、公寓、标准客房 西餐厅 中餐厅 火锅城、烧烤 小商店 大商场、百货大楼 理发、美容 会议室 办公室 中庭、接待 图书馆 展厅、陈列室 剧场 计算机房、网吧 冷负荷 W/m2 114-138 200-286 257-438 465-698 175-267 250-400 150-225 210-300 128-170 112-150 90-125 130-200 180-350 230-410 (Cal/m2) (98-118) (170-246) (220-376) (400-600) (150-230) (215-344) (129-193) (180-258) (110-146) (97-129) (77-108) (112-172) (154-310) (200-350)