七、冷凝水管道设计

通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

Q≤7kW DN=20mm Q=7.1~17.6kW DN=25mm Q=101~176kW DN=40mm Q=177~598kW DN=50mm Q=599~1055kW DN=80mm Q=1056~1512kW DN=100mm Q=1513~12462kW DN=125mm Q>12462kW DN=150mm 注: (1)DN=15mm的管道,不推荐使用。

(2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

? ?

沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

? 为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

注:(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

? ? ?

冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。 冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。

一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。

八、分汽缸、分水器、集水器尺寸的确定

1、

直径D

(1)按断面流速v确定D:分汽缸按断面流速8-10m/s计算;分水器、集水器按断面流速0.1m/s计算。 (2)按经验估算确定D: D=1.5-3dmax 式中D—分汽缸、分水器、集水器直径,mm;

dmax—分汽缸、分水器、集水器支管中的最大直径,mm。 2、

配管间距L1\\L2\\L3……

分汽缸、分水器、集水器配管尺寸表(mm)

管 径 编号 d1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 65 80 100 125 150 200 250 300 d2 50 65 80 100 125 150 200 250 300 d3 40 50 50 65 80 100 125 150 200 d4 25 32 40 40 40 50 125 150 200 L1 250 260 275 285 300 315 350 385 420 尺 寸 L2 260 280 310 330 360 390 460 530 600 L3 255 270 285 305 335 360 410 460 530 L4 250 255 255 265 280 295 310 325 370 L5 245 245 245 245 245 250 250 250 250 L 1260 1310 1370 150+D/2 1430 1520 1610 1780 1950 2180 L6 D ?219X6 ?219X6 ?219X6 ?219X6 ?219X6 ?273X7 ?325X8 ?426X9 ?478X9 依接管管径确定配管尺寸表(mm)

d1-4 l L d5 ?108X4 25 32 250 40 50 260 65 280 80 310 100 330 125 360 Σl+240 ?133X4 ?159X4.5 ?219X6 ?219X6 150 390 200 450 250 530 300 600 公称直径 DN /mm 曲面高度 h1 /mm h2h1椭圆封头 DN直边高度 h2 /mm δ公称直径 DN /mm 厚度 δ /mm 质量 m /kg 容积 V /m3 曲面高度 h1 /mm 直边高度 h2 /mm 厚度 δ /mm 质量 m /kg 容积 V /m3 4 300 75 25 6 8 4 25 6 8 400 100 10 12 40 14 16 4 25 6 8 10 500 125 40 12 14 16 18 50 20 4 600 150 25 6 8 3.80 5.79 7.84 6.39 9.69 13.06 18.03 450 21.87 0.0134 25.78 29.78 9.62 14.57 19.61 26.62 32.23 37.92 43.72 49.61 58.16 13.52 50 20.44 27.47 0.0353 600 150 40 0.0262 0.0242 550 137 40 0.0213 25 40 112 0.0115 25 0.0053 350 88 25 4 6 8 4 6 8 10 12 14 16 18 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 18 5.01 7.62 10.29 7.92 12.01 16.17 22.12 26.80 31.57 36.42 41.36 11.49 17.38 23.37 31.53 38.14 44.86 51.68 58.60 68.44 0.0337 75.87 68.33 0.0396 0.0313 0.0277 0.0183 0.0159 0.0080 10 12 40 14 16 36.86 44.56 0.0396 52.37 60.29 50 20 22 24 79.54 88.12 96.82 九、膨胀水箱的容积计算

膨胀水箱型式的分类:分开式和闭式

开式有:密闭板式;隔膜式;球胆式;水泵定压补水一体式 从箱内压力变化考虑:膨胀水箱又可分为定压式和变压式两种。 闭式膨胀水箱容积计算:

Vt =Vvvs21?1?3??T1?PP

12VV—膨胀水箱容积;m t —系统水容积,m(参见下图1) s333v1 —低温时水的比容,m/Kg;

v2 —高温时水的比容,m/Kg

α—线性膨胀系数;钢为11.7×10?63?c?1铜为17.1×10?6?c?1

△ T—水系统中最大温差:℃(一般为5)

P1—低温时水压力,Kpa

P2 —高温时水压力,Kpa

PP1;P2的确定:

=箱体静压头+系统顶部的最小压力值

1P2 =运行时最高压力

开式膨胀水箱容积计算方法:

VV---膨胀水箱有效容积,m p3p=α△tVs

α---水的体积膨胀系数,α=0.0006,1/℃ △t---系统内最大水温变化值,℃

V ---系统内的水容量,m ,即系统中管道和设备内总容水量(参看图一) s23图一: 水系统中总容量(L/m 空调面积)

系统形式 供冷时 供热时 全空气系统 0.40~0.55 1.25~2.00 空气-水系统 0.70~1.30 1.20~1.90 小心单位变换应把L换成m 冷冻水系统的补水量(膨胀水箱) 水箱容积计算:

Vp=a△tVs m3

3Vp—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3 a —水的体积膨胀系数,a=0.0006 L/℃ △t—最大的水温变化值 ℃

Vs—系统内的水容量 m3,即系统中管道和设备内总容水量

水系统中总容水量(L/m2建筑面积)

全空气系统 空气-水空调系统 系统型式 供冷时 0.40~0.55 0.70~1.30 供暖时 1.25~2.00 1.20~1.90 供暖系统: 当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc

当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc 当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc