第二篇建筑防火检查

第一章建筑分类和耐火等级检查

考点 1 建筑高度是界定建筑是否为高层的依据,建筑高度大于 27m 的住宅建筑和建筑高度大于 24m 的非单层厂房、仓库和其他民用建筑属于高层建筑。 考点 2 厂房的火灾危险性是根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素进行确定,主要分为甲、乙、丙、丁、戊等五类。生产的火灾危险性类别检查时, 需要注意:

①同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别按火灾危险性较大的部分确定,当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,按实际情况确定; ②火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于 5%,或丁、戊类厂房内的油漆工段小于 10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施时,按火灾危险性较小的部分确定;

③丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区建筑面积的比例不大于 20%时,按火灾危险性较小的部分确定。

考点 3 储存物品的火灾危险性是根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素进行确定,主要分为甲、乙、丙、丁、戊等五类。储存物品火灾危险性类别检查时,需要注意:

①同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性按火灾危险性最大的物品确定;

②丁、戊类物品本身虽属难燃烧或不燃烧物质,但有很多物品的包装是可燃的木箱、纸盒、泡沫塑料等。因此,这两类仓库,除考虑物品本身的燃烧性能外,还要考虑可燃包装的数量,在防火要求上应较丁、戊类仓库严格。当可燃包装重量大于物品本身重量 1/4 或可燃包装(如泡沫塑料等)体积大于物品本身体积的1/2 时,按丙类确定仓库的火灾危险性。

考点 4 对于住宅建筑: 单多层 H≤27m;二类高层 27 54m。

对于公共建筑,以建筑高度 24m 区分多层和高层公共建筑,在高层公共建筑中又将性质重要、火灾危险性大、疏散和扑救难度大的建筑划分为一类高层公共建筑。一类高层 H>50m

考点 5 耐火等级与建筑分类的适应性检查要求

要点 内 容 ①使用或储存特殊、贵重的机器、仪表、仪器等设备 或物品时,建筑耐火等级不低于二级 ②高层厂房,甲、乙类厂房,使用或产生丙类液体的 厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,油浸变 压器室、高压配电装置室,锅炉房,高架仓库、高层 仓库、甲类仓库和多层乙类仓库,粮食筒仓,建筑的 厂房和 耐火等级不低于二级 仓库 ③单、多层丙类厂房,多层丁、戊类厂房,单层乙类 仓库,单、多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库,粮食 平房仓,建筑的耐火等级不低于三级 ④建筑面积不大于 300m2 的独立甲、乙类单层厂房,建筑面积不大于 500m2 的单层丙类厂房或建筑面积不大于 1000m2 的单层丁类厂房,燃煤锅炉房且锅炉的总蒸 发量不大于 4t/h 时,可采用三级耐火等级的建筑 地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级 不低于一级;单、多层重要公共建筑和二类高层建筑 民用建 的耐火等级不低于二级,这里重要公共建筑主要是指 筑 对某一地区的政治、经济和生产活动以及居民的正常 生活有很大影响的公共建筑,如电信、医疗、电力调 度等建筑 地下、半地下和高层汽车库,甲、乙类物品运输车的汽 车 汽车库、修车库和Ⅰ类汽车库、修车库的耐火等级应库、修为一级。Ⅱ、Ⅲ类汽车库、修车库的耐火等级不低于车库 二级。Ⅳ类汽车库、修车库的耐火等级不低于三级

考点 6 最多允许层数与耐火等级的适应性:

①厂房。二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为 6 层;三级耐火等级的丙类厂房建筑层数最

多为 2 层,丁、戊类厂房建筑层数最多为 3 层;四级耐火等级的丁、戊类厂房只

能为单层建筑;②仓库。甲类仓库,三级耐火等级的乙类仓库,四级耐火等级的丁、戊类仓库,都只能为单层建筑。三级耐火等级的丁、戊类仓库建筑层数最多为 3 层;

③民用建筑。对于多层民用建筑,当耐火等级为三级时,建筑层数最多为 5 层; 当耐火等级为

四级时,建筑层数最多为 2 层。

考点 7 对钢结构建筑构件防火涂料进行检查时,主要进行以下的操作:(1) 对比样品;(2)检查涂层外观;(3)检查涂层厚度;(4)检查膨胀倍数。

第二章 总平面布局与平面布置检查

考点 8 易燃、易爆物品的工厂、仓库,甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区,可燃材料堆场等布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并位于城市(区域)全年最小频率风向的上风侧;与影剧院、会堂、体育馆、大型商场、游乐场等人员密集的公共建筑或场所保持足够的防火安全距离。

考点 9 城市消防站的布置结合城市交通状况和各区域的火灾危险性进行合理布局;街区道路布置和市政消火栓的布局能满足灭火救援需要,街区道路中心线间距离一般在 160m 以内,市政消火栓沿可通行消防车的街区道路布置,间距不得大于 120m。

考点 10 火力发电厂厂区选址:厂址布置在厂区地势较低的边缘地带,当设置安全防护设施时,也可以布置在地形较高的边缘地带。布置在厂区内的点火油罐区,检查围栅高度不小于 1.8m;当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围墙的高度不小于 2.5m。

考点 11 煤气灌区四周均设置围墙,实地测量灌体外壁与围墙的间距。当总容积≤200000m3 时,灌体外壁与围墙的间距不宜小于 15m;当总容积>200000m3 时, 不宜小于 18m。

考点 12 防火间距不足时的处理:

记忆:调出简单改墙拆

①改变建筑内的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级;

②调整生产厂房的部分工艺流程和库房的储存物品的数量,调整部分构件的耐火性能和燃烧性能;

③将建筑物的普通外墙改为防火墙;

④拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物;

⑤设置独立的防火墙等。

考点 13 消防车道常见设置形式有环形消防车道、尽头式消防车道、穿越建筑的消防车道和与环形消防车道相连的中间消防车道等形式。 考点 14 消防车登高面的设置

高层建筑至少沿一个长边或周边长度的 1/4 且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高面,此范围内裙房的进深不大于 4m,且在此范围内设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口,便于消防员尽快安全到达着火层。对于建筑高度不大于 50m 的高层建筑,消防车登高面可间隔布置,间隔的距离不宜大于 30m。 考点 15 消防车登高操作场地的设置 地≤3%

消防车登高操作场地与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于 5m,且不大于 10m;场地的坡度不大于 3%,长度和宽度分别不小于 15m 和 10m。对于建筑高度不小于 50m 的建筑,场地的长度和宽度分别不小于 20m 和10m。 考点 16 厂房 主要检查内容为:

(1)厂房内严禁设置员工宿舍。 (2)办公室、休息室的布置:

①办公室、休息室等不得设置在甲、乙厂房内,必须设置时只能与厂房贴邻建造, 且厂房的耐火等级不低于二级,并采用耐火极限不低于 3.00h 的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口;

②可在丙类厂房内设置用于管理、控制或调度生产的办公房间以及工人的工间休息室,但要采用耐火极限不低于 2.50h 的防火隔墙和 1.00h 的楼板与其他部分隔开,并至少设置 1 个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,需为乙级防火门。 考点 17 仓库 主要检查内容为:

(1)仓库内严禁设置员工宿舍。 (2)办公室、休息室的布置:

①甲、乙类仓库:严禁在甲、乙类仓库内设置办公室、休息室等,且不得贴邻建造; ②丙、丁类仓库:在仓库内可设置直接为仓库服务的办公室管理用房、休息室、控制室等,需要采用耐火极限不低于 2.50h 的不燃烧体隔墙和 1.00h 的楼板与库房隔开,并设置独立的安全出口;隔墙上开设的连通门应为乙级防火门。 考点 18 民用建筑主要检查内容为:

坡度记忆:车道≤8%

登高操作场

(1)营业厅、展览厅

①营业厅、展览厅不应设置在地下三层及以下楼层。设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层; ②地下或半地下营业厅、展览厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商品、作坊和储藏间,严禁设置在民用建筑内。

(2)歌舞、娱乐、放映游艺场所

①布置楼层。不得布置在地下二层及二层以下。宜布置在一、二级耐火等级的建筑物内的首层、二层或三层的靠外墙部位。受条件限制时,可布置在地下一层, 但地下一层地面与室外出入口地坪的高差不大于 10m。

②厅、室的布局。在厅、室墙上的门均为乙级防火门;建筑面积大于 50m2 的厅、室,疏散出口不得少于 2 个;布置在地下一层或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不得大于 200m2。

③防火分隔。采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃烧体墙和耐火极限不低于 1.00h 的楼板与其他场所或部位隔开,该场所与建筑内其他部位相通的门为乙级防火门。

(3)燃油或燃气锅炉房

①与建筑其他部位的防火分隔:锅炉房与其他部位之间采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和耐火极限不低于 1.50h 的不燃性楼板分隔;必须在隔墙上开设的门、窗为甲级防火门、窗 ②疏散门直通室外或安全出口。

③锅炉房内设置的储油间总储存量不得大于 1m3,且储油间应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与锅炉间分隔;必须在防火墙上开设的门为甲级防火门。 (4)柴油发电机房

①不得布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,宜布置在建筑物的首层及地下一、二层;

②与建筑其他部位的防火分隔:应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和1.50h 的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。

③机房内设置储油间时,其总储存量不应大于 1m3,储油间应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。

考点 19 汽车库、修车库主要检查内容为:

(1)为车库服务的附属建筑

①建筑规模。甲类物品库房贮存量不大于 1t;乙炔发生器间总安装容量不大于5m3/h,乙炔气瓶库贮存量不超过 5 个标准钢瓶;非喷漆间不大于一个车位,封闭喷漆间不大于两个车位;充电间和其他甲类生产场所的建筑面积不大于 200m2。 ②与车库的分隔。与汽车库、修车库之间采用防火墙隔开,并设置直通室外的安全出口。

(2)与修车库组合建造的其他建筑功能:Ⅰ类修车库应单独建造;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 类修车库可设置在一、二级耐火等级建筑的首层或与其贴邻,但不得与甲、乙类厂房、仓库、明火作业的车间或托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼及人员密集场所组合建造或贴邻。 考点 20 消防电梯主要检查内容为:

(1)消防电梯设置在不同防火分区内,且每个防火分区不少于 1 台。 (2)消防电梯前室的设置:主要检查消防电梯前室设置位置、使用面积、首层能否直通室外或通向室外通道的长度。需要注意的是,前室或合用前室的门不允许采用防火卷帘。

(3)消防电梯井、机房的设置:消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙隔开;在隔墙上开设的门为甲级防火门。

(4)消防电梯的排水:消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不小于 2m3, 排水泵的排水量不小于 10L/s。消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。 考点 21 消防救援口主要检查内容为:

(1)消防救援口的设置位置:消防救援口设置位置与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃易于破碎,并在外侧设置易识别的明显标志。

(2)消防救援口洞口的尺寸:消防救援口的净高度和净宽度均不小于 1m,窗口下沿距室内地面不宜大于 1.2m。

(3)消防救援口的设置数量:消防救援口沿建筑外墙逐层设置,设置间距不大于 20m,保证每个防火分区不少于 2 个。

(4)专用消防口的设置:洁净厂房与洁净室(区)同层外墙设置的专用消防口, 宽度不小于 0.75m,高度不小于 1.8m,并设有明显标志。楼层的专用消防口设置阳台,并从二层开始向上层架设钢梯。

第三章 防火防烟分区检查

考点 1 电梯井和管道井等竖向井道

(1)竖向井道设置

①建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等竖向井道,均分别独立设置。井壁耐火极限不低于 1.00h,井壁上的检查门为丙级防火门。

②建筑内的垃圾道排气口直接开向室外,垃圾斗设在垃圾道前室内,该前室的门为丙级防火门。垃圾斗采用不燃烧材料制作,并能自行关闭。

③电梯井独立设置。井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不得敷设与电梯无关的电缆、电线等。井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气孔洞外, 不开设其他洞口。电梯门的耐火极限不低于 1.00h,并同时符合相关完整性和隔热性要求。

(2)缝隙、孔洞的封堵

①建筑内电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙,采用防火封堵材料封堵。 ②建筑内电缆井、管道井在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。

考点 2 建筑外墙上在上下层开口之间如果采用实墙分隔,当室内设置自动喷水灭火系统时,墙体的高度不小于 0.8m,否则墙体高度不小于 1.2m;如果采用防火挑檐分隔,挑檐的宽度不小于 1m,长度不小于开口宽度。 考点 3 防烟分区的设置 (1)防烟分区的划分

①防烟分区不得跨越防火分区。

②有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等,必须独立划分防烟分区;不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于 6m 的区域可不划分防烟分区。

③防烟分区的长边一般不大于 60m。 (2)防烟分区的面积

根据具体情况确定合适的防烟分区大小,如设置排烟系统的汽车库、修车库,其防烟分区的建筑面积不宜大于 2000 ㎡。 其他民用 500 ㎡

考点 4 防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于 3.00h 的不燃性实体墙。

考点 5 对设置在中庭以外的防火卷帘,需检查其设置宽度:当防火分隔部位的宽度不大于 30m 时,防火卷帘的宽度应不大于 10m;当防火分隔部位的宽度大于30m 时,防火卷帘的宽度应不大于该部位宽度的 1/3,且不大于 20m。

考点 6 当防火卷帘的耐火极限符合耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护;当防火卷帘的耐火极限仅符合耐火完整性的判定条件时,需设置自动喷水灭火系统保护;防火卷帘类型选择的正确与否应根据具体设置位置进行判断,不宜选用侧式防火卷帘。

考点 7 防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态, 火灾时当管道内气体温度达到 70℃时关闭,在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。

考点 8 公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置的防火 阀,公称动作温度为 150℃,其他风管上安装的防火阀公称动作温度均为 70℃。 考点 9 排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到 280℃时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起阻火隔烟作用的阀门。防火阀安装在通风、空调系统的管道上时,其公称动作温度为 70℃;而排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,公称动作温度为 280℃。

考点 10 防火隔间检查内容

①建筑面积:防火隔间的建筑面积不小于 6m2。

②防火分隔:防火隔间墙为耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙,门为甲级防火门; 不同防火分区通向防火隔间的门最小间距不小于 4m。

③内部装修材料:防火隔间内部装修材料的燃烧性能均采用 A 级材料。 ④使用用途:防火隔间不得用于除人员通行外的其他用途。

第四章 安全疏散检查

考点 1 安全出口的数量与安全出口总宽度、安全疏散距离有直接关系。 考点 2 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不少于 2 个。当公共建筑仅设 1 个安全出口或 1 部疏散楼梯时,具体检查要求如下: ①除托儿所、幼儿园外单层公共建筑或多层公共建筑的首层,建筑面积小于等于200m2 且人数不超过 50 人;

②除医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,耐火等级、最多建筑层数、每层最大建筑面积和使用人数符合相关规定;

③除歌舞娱乐放映游艺场所外,地下或半地下建筑(室)的防火分区的建筑面积不大于 50m2 且经常停留人数不超过 15 人。

考点 3 厂房每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口不少于 2 个。 当厂房仅设 1 个安全出口时,检查要求如下:

①甲类厂房,每层建筑面积不超过 100m2,且同一时间的生产人数不超过 5 人; ②乙类厂房,每层建筑面积不超过 150m2,且同一时间的生产人数不超过 10 人; ③丙类厂房,每层建筑面积不超过 250m2,且同一时间的生产人数不超过 20 人;

④丁、戊类厂房,每层建筑面积不超过 400m,且同一时间的生产人数不超过 30 人;

⑤地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于 50m2,且同一时间的作业人数不超过 15 人。

考点 4 每座仓库的安全出口不少于 2 个。当仓库仅 1 个安全出口时,检查要求如下:

①仓库占地面积不大于 300m2;

②仓库防火分区的建筑面积小于等于 100m2;

③地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室的建筑面积小于等于 100m2。考点 5 汽车库、修车库的每个防火分区内的人员安全出口不少于 2 个,Ⅳ类汽 车库和Ⅲ、Ⅳ类的修车库可设置 1 个安全出口。

考点 6 每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不小于 5m。

考点 7 公共建筑内各房间疏散门的数量不少于 2 个。

考点 8 公共建筑内疏散门和住宅建筑户门的净宽度不小于 0.9m;观众厅及其他人员密集场所的疏散门,净宽度不得小于 1.4m。

考点 9 民用建筑和厂房的疏散门,采用向疏散方向开启的平开门,不得采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。仓库的疏散门采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。电影院、剧场的疏散门采用甲级自动推闩式外开门。

考点 10 每个房间相邻 2 个疏散门最近边缘之间的水平距离不小于 5m。 考点 11 民用建筑的安全疏散距离,主要包括房间内任一点至直通疏散走道的疏散门之间的距离、直通疏散走道的房间疏散门到最近安全出口之间的距离。厂房安全疏散距离,即厂房内任一点至最近安全出口的距离。

①建筑物内全部设置自动喷淋灭火系统时,安全疏散距离可按规定增加 25%。 ②建筑内开向敞开式外廊的房间,疏散门至最近安全出口的距离可按规定增加5m。

③直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,按规定减少 5m;当房间位于袋型走道两侧或尽端时,按规定减少 2m。 考点 12 疏散走道两侧隔墙的耐火极限,一、二耐火等级的建筑不低于 1.00h, 三级耐火等级的建筑不低于 0.50h,四级耐火等级的建筑不低于 0.25h。 考点 13 地上建筑的水平疏散走道,其顶棚装饰材料采用 A 级装修材料,其他部位采用不低于 B1 级的装修材料。地下民用建筑的疏散走道,其顶棚、墙面和地面的装修材料均采用 A 级装修材料。

2

考点 14 防火分区至避难走道入口处所设前室的面积不得小于 6m,开向前室的门为甲级防火门,前室开向避难走道的门为乙级防火门。 记忆:防火分区→ 前室 甲门 前室→避难走道→乙门

考点 15 疏散楼梯间分为敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间和室外楼梯等四种形式。

考点 16 疏散楼梯间的设置形式检查要求

① 地下或半地下建筑(室),3 层及以上或室内地面与室外出入口地坪高差大于 10m 的地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯可采用封闭楼梯间。 地下楼梯间:封闭楼梯间起步

②住宅。建筑高度不大于 21m 的住宅建筑可采用敞开楼梯间,建筑高度大于 21m、不大于 33m 的住宅建筑采用封闭楼梯间,上述住宅建筑当户门采用乙级防火门时,楼梯间可不封闭;建筑高度大于 33m 的住宅建筑,采用防烟楼梯间。

③多层公共建筑。医疗建筑、旅馆、老年人建筑,设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑,商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑,6 层及以上的其他建筑采用封闭楼梯间。

④高层公共建筑。一类高层公共建筑和建筑高度大于 32m 的二类高层公共建筑, 采用防烟楼梯间;裙房和建筑高度不大于 32m 的二类高层公共建筑,采用封闭楼梯间。

考点 17 避难层(间)是建筑内用于人员在火灾时暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层(房间)。建筑高度超过 100m 的旅馆、办公楼、综合楼等公共建筑需要设避难层。常见避难层的类型有敞开式、半敞开式和封闭式三种。 H>100m 的住宅也要设避难层

考点 18 第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于 50m, 两个避难层(间)之间的高度不宜大于 50m;

考点 19 避难层(间)的净面积满足设计避难人员避难的要求,并宜按 5 人/m2 计算。

考点 20 避难间:靠近楼梯间并采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔,避难间服务的护理单元不得超过 2 个,其净面积应按每 个护理单元不小于 25.0 ㎡确定。

2

第五章 防爆检查

考点 1 有爆炸危险厂房的总体布局 ①有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置。

②有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室需独立设置;分控制室宜独立设置,当采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与其他部位分隔时,可贴邻外墙设置。 ③净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,且建筑外墙与所属厂房的防火间距不得小于 10m。 考点 2 有爆炸危险厂房的平面布置

①有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。

②有爆炸危险的设备避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。

③在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处,设置门斗等防护措施。门斗的隔墙采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙,门采用甲级防火门并与楼梯间的门错位设置。

④办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内。如必须贴邻本厂房设置时,建筑耐火等级不得低于二级,并采用耐火极限不低 3.00h 的防爆墙与厂房分隔和设置独立的安全出口。

⑤排除有燃烧或爆炸危险的气体、蒸气和粉尘的排风系统的排风设备不得布置在地下或半地下建筑(室)内。

考点 3 线路的敷设方式主要检查电气线路的敷设方式是否与爆炸环境中气体、蒸气的密度相适应。检查要求为:

①当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气大时,电气线路应敷设在高处或埋入地下。架空敷设时选用电缆桥架;电缆沟敷设时沟内填充沙并设置有效的排水措施。 ②当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气小时,电气线路敷设在较低处或用电缆沟敷设。敷设电气线路的沟道、钢管或电缆,在穿过不同区域之间墙或楼板处的孔洞时,采用非燃性材料严密堵塞,防止爆炸性混合物或蒸气沿沟道、电缆管道流动。 考点 4 在干燥环境,交流额定电压为 127V 以下、直流电压为 110V 以下的电气设备正常时不带电的金属外壳。

考点 5 燃气锅炉房,检查是否选用防爆型的事故排风机,且排风量满足换气次 数不少于 12 次/h。 燃气:工作 6 事故 12 油 3 气 6,事故加倍

考点 6 供暖管道与可燃物之间保持的距离满足以下要求:当温度大于 100℃时, 此距离不小于 100mm 或采用不燃材料隔热;当温度不大于 100℃时,此距离不小于 50mm 或采用不燃材料隔热。

考点 7 在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不得超过 82.5℃。输煤廊的散热器表面平均温度不得超过 130℃。

燃油:工作 3

事故 6

口诀:

第六章 建筑装修和保温系统检查

考点 1 装修材料根据其在内部装修中使用的部位和功能,主要分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物和其他装饰材料等七大类。

考点 2 不同建筑类别、建筑规模和使用部位的装修材料,燃烧性能等级的要求不同,主要分为 A(不燃性)、B1(难燃性)、B2(可燃性)和 B3(易燃性)四个等级。

记忆口诀:不难可易

考点 3 开关、插座、配电箱不得直接安装在低于 B1 级的装修材料上,安装在B1 级以下的材料基座上时,必须采用具有良好隔热性能的不燃材料隔绝。 考点 4 灯饰所用材料的燃烧性能等级不得低于 B1 级。

考点 5 安装在钢龙骨上燃烧性能达到 B1 级的纸面石膏板、矿棉吸声板,可作为 A 级装修材料,

当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可作为 B1 级装修材料。

考点 6 单位重量小于 300g/m2 的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在 A 级基材上时, 可作为 B1 级装修材料.

考点 7 施涂于 A 级基材上的无机装饰涂料,可作为 A 级装修材料;施涂于 A 级基材上,湿涂覆比小于 1.5kg/m2 的有机装饰涂料,可作为 B1 级装修材料。 考点 8 建筑外墙的装饰层采用燃烧性能为 A 级的材料,但建筑高度不大于 50m 时可采用 B1 级材料。

考点 9 用于建筑保温系统的保温材料主要包括有机高分子类、有机无机复合类和无机类三大类。根据燃烧性能等级的不同,主要有 A(不燃性)、B1(难燃性)、B2(可燃性)三个等级。

考点 10 屋面、地下室外墙面不得使用岩棉、玻璃棉等吸水率高的保温材料。 考点 11 当外墙外保温采用 B1、B2 级保温材料时,检查是否每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设置高度不得小于 300mm,与建筑外墙体全面积粘贴密实。当屋面和外墙体均采用 B1、B2 保温材料时,还要检查外墙和屋面分隔处是否按要求设置了不燃材料制作的防火隔离带,宽度不得小于500mm。