连铸机现场调试手册

一. 调试前的准备工作:

1. 外出调试前检查一下如下资料是否准备齐全:

? 工控机的钥匙和CP5611网卡;

? 调试常用的软件光盘(启动盘、STEP7-V5.1、WinCC-V5.0)和程序文件; ? 电气图纸和装箱清单; ? CPU存贮卡和MPI通讯电缆; ? 万用表和电工工具;

? 九芯插头、插座及九芯屏蔽电缆,多项电源插座; ? ;

2. 到现场后应首先跟连铸机工程负责人取得联系,并尽快了解设备安装进展情况; 3. 到现场检查一下电气设备和装箱清单是否吻合; 4. 接地装置是否可靠,屏蔽电缆接地是否符合要求; 5. 要求用户尽快把电脑架设起来,并且连好MPI网线;

二. 调试过程:

1. 根据电气原理图把各PLC柜之间的MPI通讯电缆做好; 2. 各电控柜送电过程:

? 把所有电控柜的断路器断开;

? 检查配电柜到各电控柜的电源线是否正确;

? 用万用表检查进电源三相火线及N线的电压,一切正常后开始送电;

? 首先把主电源送上,然后在配电柜中把各电控柜的电源送上,检查各电控柜的电

..w..

. .. .

源指示灯是否亮;

? 在PLC柜送时一定要自上而下分级送电,并观察柜门上各电压表的指示是否正

确;

3. 4.

三. 调试后的交接工作: 四. 设备调试参数:

1. 爱默森EV2000系列变频器参数设定:

? FP.01设为0(全部参数允许改写);

? F0.00设为3(VCI端子模拟电压给定DC0~10V); ? F0.00设为1(多段频率给定时使用); ? F0.02(多段频率给定时的初始频率); ? F0.03设为1(端子运行命令通道); ? F0.10(加速时间设定); ? F0.11(减速时间设定);

? F3.23~F3.29(多段频率1~多段频率7的频率差值设定); ? F7.00~F7.07(多功能输入端子X1~X8的功能选择);

8:外部复位输入/1:多段频率端子1/2:多段频率端子2/3:多段频率端子3; ? F7.10,F7.11(双向开路集电极输出端子Y1,Y2的功能定义);

0:变频器运行信号/16:变频器故障信号;

? FL.00(电机过载保护选择,1为普通电机、2为变频电机); ? FL.10设为5(变频器自动复位次数);

..w..

. .. .

? FP.02设为2(恢复出厂设定值); 2. 西门子MM440变频器参数设定;

? P0003=4(用户访问级别); ? P0700=2(命令源由端子控制);

? P0701=1(数字输入1的功能,ON/OFF对应接通正转/停止) ? P0702=2(数字输入2的功能,ON/OFF对应接通反转/停止); ? P0703=9(数字输入3的功能,ON对应故障复位);

? P0704=15(数字输入4的功能,固定频率1的设定值,直接选择); ? P0705=15(数字输入5的功能,固定频率2的设定值,直接选择); ? P0731=52.2(数字输出1的功能,变频器运行); ? P0732=52.3(数字输出2的功能,变频器故障); ? P1000=2(模拟量输入); ? P1000=3(固定频率设定); ? P1004=X(固定频率1的值); ? P1005=X(固定频率2的值); ? P1120=X(斜坡上升时间); ? P1121=X(斜坡下降时间); ? P0003=1(用户访问级别);

? P0010=30、P0970=1(恢复出厂缺省值); ? P0005=X(21显示实际频率、27显示输出电流); ? P1237=2(能耗制动:动力制动的工作/停止周期); ? P2172[3] 直流回路的门限电压

..w..

. .. .

? P2173[3] 直流回路门限电压的延迟时间 ? 通讯方式下参数设定如下: ? P700=6(通讯方式控制); ? P1000=6(通讯方式控制); ? P918=X(通讯地址); ? P1120=X(斜坡上升时间); ? P1121=X(斜坡下降时间); ? 把50HZ升频参数设定如下: ? P1082=X(最高频率); ? P2000=X(基准频率);

? MASTERDRIVES/DC MASTER C变频器参数设定: ? P060=3(DP);(第一步:简单应用参数设置) ? P100=1;V/f开环控制 ? P368=6;PROFIBUS(CBP) ? P918.01=DP地址 ? P370=1;参数变更 ? P060=0;反回用户菜单 ? P060=4;( 第二步);电子板配置 ? P711.1=0 ? P712.1=3(PP03) ? P713=0(DP)

? P718.1=9(187.5kb/s)

..w..

. .. .

? P719.1=0(PKW) ? P720.1=2(PZD)

? P060=5;( 第三步);系统设置 ? P462=xx(加速时间) ? P463=0;( 加速时间秒) ? P464=xx(减速时间) ? P465=0;(减速时间秒) ? P352=XX;(升频)

3. 安川F7变频器参数设定:驱动模式D、快速程序模式Q、环境模式A

? A?A1-00=0(设定语言为英语);

? Q?b1-01=1(设定频率输入方式为端子); ? Q?b1-01=3(设定频率输入方式为DP); ? Q?b1-02=1(设定运行指令输入方式为端子); ? Q?b1-02=3(设定运行指令输入方式为DP); ? Q?C1-01=X(设定加速时间); ? Q?C1-02=X(设定减速时间); ? Q?C6-01=1(1);

? Q?C6-02=4(载波频率0-f:出厂设定6,用于降低干拢); ? Q?d1-02=X(固定频率1的值,对应端子S5); ? Q?d1-03=X(固定频率2的值,对应端子S6); ? Q?E1-01=400V(设定输入电压); ? Q?E1-04=50Hz(设定最高输出频率);