关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决第八章 办法施工组织、质量标准高等特点,必然给施工资源集成、本工程具有施工
场地狭小、技术管理、质量安全管理、进度和成本控制等相关环节带来一定的难度和潜在风险。 1-1所示:本工程的重点、难点见表 1-1 本工程重点、难点一览表表 序号 1 2 3 4 5 6 7 本工程重点、难点和特殊部位 垂直电缆敷设 设备垂直运输吊装 机电系统调试 管道系统消声防振措施 设备消声隔振措施 设备机房细部处理 机电各专业管线的综合排布深化设计 难点我单位对上述等重、在对招标文件和招标图纸进行详细深入的了解调查后, 以及特殊部位的处理采用以下针对性方案。 垂直电缆敷设1.1 垂直电缆敷设概况1.1 .1
型电缆目前国内厂家每根整电缆为主。NH-YJV NH-YJV 和 YJV 本工程垂直电缆以米以内,而水平加垂直敷设机房顶层防排烟和消防电梯的电缆最 60 根最长可生产到米以上,这就需要电缆中间加许多接头,电缆分段敷设对吊装施工来说长每根有90容易很多,但吊装电缆每增加一个接点,就等于增加一个安全隐患、安全事故,对今 后的使用来说是不可取的,所以只能采用预分支等其它方式。多米,单根电缆30电缆吊装采用自下而上吊装,电缆吊装最大的垂直段高度为吊装联络协调达电缆敷设贯穿的楼层多,垂直段和水平段最长的一根有120米左右。 到统一指挥,施工时需要定员、定岗,设置通信联络装置,做好协调指挥工作。 垂直电缆敷设施工流程1.1.2
1.1.2-1所示:垂直电缆敷设施工流程见图 拐弯、水平滚轮等安装卷扬机、滑轮等安装施
工准备
电缆吊装 通信联络电话设置 电缆台架安装及电缆排列 电缆中间接头 电缆穿刺分支 电缆固定 电缆挂牌 1.1.2-1 图垂直电缆施工流程
1.1.3 卷扬机安装
1 卷扬机吊装钢丝绳安装
1) 卷扬机吊装钢丝绳在安装前,应验证是否出厂时做破断力试验,产品应有合格证和产品出厂质量证明书,选用超过4倍以上吊装安全系数的钢丝绳安装。 2) 定滑轮及动滑轮钢丝绳穿绳方法,见图1.1.3-1所示:
1.1.3-1定、动滑轮穿线方法示意图
2 牵引长套网安装 选用与电缆外经相适用,荷重力符合要求的电缆牵引长套网。1)
在电缆吊装牵引前,将电缆牵引长套网套入电缆的头端,长套网套到位后,2) 将长套网拉紧。 拐弯滚轮、水平滚轮、定位装置安装及电缆盘支架设置1.1.4 拐弯滚轮组安装1 个滚轮,滚轮轴直径㎜,每个滚轮组设8拐弯滚轮组滚轴的弯曲半径为1) 800 φ50。 ㎜画弧弯曲。槽钢的钢材加工,滚轮轴心按半径800拐弯滚轮组两侧采用2) 20#φ250,工程塑料,中间凹处直经为φ180,两头为直经滚轮制作材料为3) ABS 255㎜。两滚轮轴心之间的间距㎜,滚轮在槽钢外弯曲面上安装。350滚轮长 所示。1.1.4-1拐弯滚轮组加工图见图4)
拐弯滑轮加工图图1.1.4-1 2 拐弯滚轮组安装
拐弯滚轮组主要安装在电气井吊装电缆敷设的拐弯部位。
1) 拐弯滚轮组安装时,两个拐弯滚轮组的引线应对应,由其是电缆吊装孔拐弯滚轮组引上部位,安装尺寸必须测量准确,拐弯滚轮组引出端的电缆应对准电缆吊装孔的中心,如不在中心点应调整拐弯滚轮组的位置。
2) 拐弯滚轮组受力比较大,安装固定必须牢固,除滚轮组侧面与墙体固定外,还必须要在楼板地面和楼板的顶面立槽钢骨柱固定,其固定方法主要是采用膨胀螺栓。
3) 拐弯滚轮组与电缆盘设置位置距离应在8~10米左右。
4) 水平滚轮或滚轮组安放在拐弯滚轮与电缆盘之间,电缆可从水平滚轮的上方或下方穿线,主要起托起或压紧电缆沿拐弯滚轮处输送电缆。 3 水平滚轮组见图1.1.4-2所示:
滚轮支架槽钢固定螺栓
水平滚轮样式图图1.1.4-2
电缆盘拖排支架加工制作4
切割、尺寸下料、.按图图1.1.4-3工字钢进行加工选用1) 加工材料及方法:18# 焊接,焊接拖排和支架分别加工焊接,然后将拖排、支架组装连成一体,拖排和支架采2)
用螺栓连接。根据现场施工实际情况的需要可以拆开单独使用。.
3) 电缆盘止动装置按图加工制作,然后与电缆拖排、支架、焊接连接。止动装置操作:反时针旋转手轮为松开电缆盘,顺时针旋转手轮为压紧电缆盘,并达到止动目的。 胶垫厚度50mm钢板与螺杆连接点(滑动)螺杆支承点木块螺母M80×150手轮300mm钢板10mm 焊接点 焊接点工字钢(18#)螺杆M80×850
图1.1.4-3 电缆盘止动装置剖面图
5 电缆盘支架设置
1) 电缆盘拖排架设在1F及8F电气井附近,电缆盘拖排支架距拐弯滚轮为5~8m左右,中间设水平滚轮。
2) 为防止电缆盘拖排支架在放电缆时的滑动,在拖排的后侧用钢丝绳与钢骨柱拴紧。
1.1.5 垂直电缆吊装 在电缆垂直提升的过程中,应采用主吊夹具和辅助相配合的方式均匀分散电缆的内力,根据本工程的电缆规格,提升高度30m以内的电缆采用一个主夹具配二个辅助夹具,提升高度在30m以上电缆采用一个主夹具3个辅助夹具使电缆均匀受力,避免电缆出现损伤。
1.2 设备垂直运输吊装方案及技术措施 1.2.1 设备吊装概述 通过对招标图纸的研究,针对不同楼层,不同设备种类制定相应的垂直运输吊装方案,是本工程的一个关键技术,也是本工程的重点施工工艺。
1.2.2 设备吊装运输难点、重点分析及措施 受现场施工条件及总体施工进度计划的影响,本工程设备吊装运输及安装过程中主要有以下几方面的难点及重点工作内容,具体见表1.2.2-1所示: 表1.2.2-1 设备吊装运输、安装施工难点重点分析 序 工作内 难点及重点 采取的主要措施 号. 容 序 号 1 工作内 容 室内长距离运输 难点及重点 消防消 运输路线及运输设备的选择 设备防单机系调试 统 2 设备垂 直运输 设备垂直运输数量多 建筑智能智设备 3 成品保 护 现场交叉作成品保 护难度大能单机系调试 统 对各楼层大型设备进行统筹规划,选择合理进场时间,垂直运1 输时间。 2 根据设备进场时间,提前预约协调塔吊吊装时间; 设备吊运数量多,重视垂直运输时的安全防护工作。3 系统应急照明及安全疏综合布线系统、联 散指示系统调试有应急照明系动统、设备监控系调 1 设备现场就位后,调试前,尽量按照设备出厂时的包装要求对设备进行贵重设备在设备房装修、门锁安装完成后进行安装,并安排专人进行看护。 自动灭火系统调试 试 统。 火灾自动警调试 1 合理安排各专业的施工次序; 积极进行内部协调,合理规划运输路线,提前做好协调工作; 2 3 选择合适的运输机械,提高运输效率。 明系统,防排烟 火门调试系统,火灾自动 报警系统。消防 防排烟系统调试 采取的主要措施 喷消火栓系统,淋系统,应急照 防火卷帘及防 业点多面广、保护; 2 简易包装出厂的设备,在设备安装完成后做临时保护措施; 3 1.3 机电系统联合调试方案
联合调试是检验安装工程各分部设计、安装等环节质量的一个重要工序,是保证工程产品质量优良的一个重要依据。本工程有很大程度区别于一般民用工程,针对本工程的特点以及项目功能,联合调试的重点是空调系统、消防火灾自动报警及联动系统及智能建筑系统。
为保证各项系统联合调试安全、顺利地进行,在行使总承包单位各项管理、组织职能的职责前提下,总承包单位本身的配合与服务工作也是总承包单位的重要义务。
1.3.1 联合调试的总体策划 1.3.1.1 联合调试各阶段的策划
总承包单位是本工程的施工阶段主要管理者,联合调试工作又是本工程竣工前的关键工序,做好调试工作的策划,是本工程调试工作顺利进展、保证调试质量的前提条件和重要保证。
1 联合调试前总体策划的主要内容 1) 联合调试组织机构的策划;
2) 联合调试实施流程和技术方案的策划与制定; 3) 联合调试开始时间和总体进度计划; 4) 联合调试各阶段的各项保证措施;
5) 与相关方的协调措施;
6) 与第三方检测单位之间的协调措施; 7) 与相关职能部门的协调措施;
8) 与业主、监理、设计等单位的协调与配合措施; 与专业分包、装修等单位的管理、协调与配合措施;9) 10) 调试过程中可能出现问题的预案的应对措施; 2 联合调试过程中策划的主要内容 1) 对于交叉作业的预见与协调;
2) 多专业、多工种同时作业之间工序协调; 3) 调试过程中出现问题的协调与应对措施; 4) 调试过程中各相关方的协调措施; 3 联合调试完成后策划的主要内容
调试完成后,与总承包单位协调培训与交工验收的程序和计划。 1.3.1.2 联合调试与检测遵循的主要原则
1 电气工程是其它系统的前题条件,所以应先电气系统后其它系统;并且电气工程应该先动力后照明;
2 调试主线:前期电气系统调试,而后消防系统检测,最后智能建筑调试; 3 空调系统调试应在该系统动力用电开始后立即进行,后期与BAS系统严密配合;
4 消防火灾自动报警系统调试主要分为消防水系统、火灾自动报警、防排烟等先单系统后联动调试。 1.3.2 联合调试的流程
1 各用电点正常、安全的供电是其它各专业调试的前提条件,故建筑电气各系统检测、调试应于其它各专业先行进行,确保供电安全、正常,以保证调试工作的顺利进行。
2 各专业调试时互相交叉、又需互相提供条件,调试流程的合理安排,先后工序的相互配合是保证总体调试目标的重要要素。
3 联合试之前各系统单机调试均应完成,单系统调试调试、检测完成。 4 联合调试是一个多分部、多系统的联合运行,故联合调试阶段各专业之间的相互配合显得尤为关键。 5 调试工作的总体程序:
设备单机调试→系统调试→系统联合调试。 所示:1.3.2-1联合调试的主要流程见图6 电运机梯电整梯电梯 行、电梯试验。工 监控系统设备 程 调试组调 电梯系统建给 监视调试试联给水
系统、排调排方动水系统、雨水系试水案 统 变配电系统监视调机系编 试 构 统制及 给排水系统报通 联合调试 防排烟系统风通 审风调空空备设 通风系统联动调 调试机单 系 调试 统 智能系统调试高低气电压变备设配电动力、照明系测检系统 统通电调试 试验通电电 调试气系 其它各用电 统接地 系统通调试系统 测试 1.3.2-1 图联合调试主要流程图
1.3.3 联合调试组织机构及人员配备 组建一个运行高效的联合调试机构,是保证本工程机电安装工程联合调试工作顺利进行的前提条件;作为总承包施工单位,在做好本职的施工、管理的同时,还需将各专业承包单位的相关人员有效组织起来,组建成一个整体机构。 在单机调试及各系统调试阶段,按专业划分各个专业调试组,每个专业调试组按
关键施工技术工艺及工程项目实施的重点难点和解决方法