电缆线路局部放电缺点检测典型案例
(第一版)
案例1:高频局放检测发觉10kV电缆终端局部放电
(1)案例通过
2024年5月6日,利用大尺径钳形高频电流传感器配Techimp公司PDchenk局放仪,在某分界小室内的10kV电缆终端进行了普测,发觉1-1路电缆终端存在局部放电信号,随后对不同检测位置所得结果进行对照分析,初步判定不同位置所得信号属于同一处放电产生的局放信号,判定为电缆终端存在局放信号。
2024年6月1日通过与相关部门和谐对其电缆终端进行改换,改换后复测异样局放信号消失。改换下来的电缆终端经解体分析发觉其制作工艺不良,是造成局放的要紧缘故。 (2)检测分析方式
测试系统主机和软件采纳局放在线检测系统,采纳电磁耦合方式作为大尺径高频传感器的后台。
信号搜集单元要紧有高频检测通道、同步输入及通信接口。高频检测通道共有3个,同时接收三相接地线或交叉互联线上搜集的局部放电信号,采样频率为100 MHz,带宽为16 kHz~30 MHz,知足局部放电测试要求。同步输入端口接收从电缆本体上搜集的参考相位信号,通过光纤、光电转换器与电脑的RS232串口通信,将主机中的数据传送至电脑中,从而对信号进行分离、分类及放电模式识别。
利用局部放电测试系统,在实验电缆中心导体处注入图1-1的脉冲信号,此
传感器可直接套在电缆屏蔽层外提取泄漏出来的电磁波信号,在电缆中心导体处注入脉冲信号,耦合到的信号如图1-2所示。
图1-1 输入5 ns脉冲信号 图1-2输入5 ns脉冲信号响应信号
将传感器放置不同距离时耦合的脉冲信号如图1-3所示。距电缆终端不同距离耦合的脉冲信号随其距离的增加而减小(见图1-4),如此就能够够判定放电是来自开关柜内仍是线路侧。
a)距电缆终端0.1 m b)距电缆终端1.5 m
图1-3 局部放电系统的耦合信号
图1-4 不同位置耦合的脉冲信号
2024年5月6日,在某分界小室内的10kV电缆终端进行了普测,在距离1-1路进线电缆0.5 m和1.0 m处别离发觉局放信号,测试结果如图1-5及图1-6所示。可见利用大尺径高频电流传感器,发此刻0.5 m处存在局部放电相位特点的放电波形,幅值为190 mV,在1.0 m处存在具有局部放电相位特点的放电波形,幅值为120 mV;在距离电缆终端1.0 m处的局部放电信号相关于0.5 m处的信号有明显衰减;2个信号波形和相位图谱散布相似,有可能属于同一处放电产生的局放信号,初步判定电缆终端存在局放信号。
a)单个脉冲波形 b)局部放电信号相位图谱
图1-5 距电缆终端 m处测试结果
a)单个脉冲波形 b)局部放电信号相位图谱
图1-6距电缆终端 m处测试结果
2024年6月1日通过改换此电缆终端头后,再对该电缆进行复测,放电信号消失。对该电缆终端头进行解体分析时,发觉密封胶涂抹位置不对,半导电层剥削不规整,护套应力锥形状不规整,局部有凸起,电缆终端解体情形如图1-7
局部放电缺点检测典型案例和图谱库