好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水电施工方案范本 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

用铠装及防腐层保护的电缆,裸钢带铠装电缆不允许埋地敷设。埋地敷设沟槽深度 一般为800mm。

为了不使电缆的的绝缘层和保护层过分弯曲、扭伤、敷设电缆时其弯曲半径与 电缆外径之比不应小于下列规定:(1)纸绝缘多芯电力电缆(铅、铝包、铠装)为 15 倍;(2)橡皮绝缘、裸铅、护套多芯电缆为15 倍;(3)橡皮绝缘铅护套钢带铠

装电力电缆为20 倍;(4)塑料绝缘铠装或无铠装多芯电力电缆、铠装或无铠装多 芯控制电力电缆、铠装或无铠装芯控制电缆为10 倍。 2、电缆沿沟支架敷设:

支架安装在电缆沟内两侧的叫双侧支架,单侧叫做单侧支架。电力电缆支架间 安装的水平距离为1000mm 一个支架,控制电缆为800mm 一个支架。根据以往实际 施工情况,电力电缆和控制电缆一般都是同沟敷设,所以设计支架的安装水平距离 一般为800mm 左右。电缆垂直敷设一般为卡设,电力电缆每隔1500mm 设一个,控 制电缆每隔1000mm 设一个,两者支架距离一般为1000~1200mm 设一个。电缆支架 不论是自制的或成品供货的装配式支架,安装好后,都必须焊接地线。 3、电缆沿支架敷设:

在厂房内电缆沿墙、柱敷设分三种形式。敷设方法和施工要求与前面所介绍的 电缆支架安装相同。

电缆沿墙支架卡,先将支架预制好,土建施工时将支架预埋在砖墙内,然后把 电缆用卡子固定在支架上,它适用于电缆沿墙面垂直敷设。 4、电缆穿管敷设:

它是先将保护管敷设(明设或暗好)好,再将电缆穿入管内。管内径要求不尖 于电缆外径的1.5 倍。铸铁管、混凝土管、陶土管、石棉水泥管其内径不应小于 100mm,敷设时并应0.1%的坡度。单芯电缆不允许穿钢管敷设。 (三)母线槽安装:

本工程低压电房至标准层的供电采用封闭式低压母线槽安装。 1、材料定做:

根据图纸的要求,按照母线槽的型号、规格,选择好厂家定做好。

2、母线槽安装: ①开箱检查:

安装之前,先开箱检查母线槽的型号、规格是否符合设计要求。 ②放线:

按明图线的要求放出母线放走的路线,安装好支架。 ③安装:

根据定做好的母线槽与配件,现场组装。注意分层插接分线箱的安装位置。 ④测试:

母线槽安装完毕后,进行相线之间的绝缘检测,并做好测试记录。 ⑤接地:

封闭线母槽的接地十分重要,安装完后,做好母线槽与建筑内的引下线的接系 统。

四、电线、电缆绝缘电阻测试

为了保证配电线路、配电装置和电气设备安全运行,必须在配线工程完竣工后、 运行前测试其绝缘电阻。

绝缘电阻测量使用兆欧表(绝缘摇表)。兆欧表有1000V、500V 等数种。 在测量绝缘电阻时,要拆除线路中熔断器,断开回路中的用电设备、电器 备和仪表,摘除灯泡、灯管,其它设备不动。

测量内容为:进户电源导线;连接各分电箱干线;各分箱负荷回路线。整个配 电网络按一定顺序测量全部回路,不能遗漏。测量时两根线为一组,所测理的导线 应无连接。主要是测量相线对零线、接地线绝缘情况。 测量380V/220V 及以下电路用500V 的兆欧表。 各线路间绝缘电阻值不得小于0.5MΩ。

测量时,将兆欧表两接线端子与为被测导线相连,快速摇动摇把(120r/min), 然后观看兆欧表表盘读数值,并做好记录。 兆欧表使用规则:

①兆欧表的电压等级应与被测电气设备的电压等级相适应,不应用电压等级高 的

兆欧表测量额定电压等级低的电气设备的绝缘电阻,否则容易将绝缘击穿。 ③ 表的测量引线必须采用绝缘良好的单根导线。测量时,两根导线要分开, 且不得与被测部分接触。

③测量前,兆欧表应做开路试验。此时,测量用引线应从兆欧表上取下,摇动 手柄达到规定转数,指针应指向∞(无限大),然后将测量用引线连接在兆欧表端子 上,摇动手柄达至规定转数,并短接两根引经,此时指针应指向0(零点)。 ④测量时,兆欧表发电机手柄摇动转速宜逐渐提高,最终需达120r/min。在测 量过程中人手不得接触被测物和引线接线端子,以防触电。

⑤测量具有较大电容的电气设备(电力变压器、电力电缆等)的绝缘电阻之后, 应防止被测设备向表倒充电。为此需在停止测量前先将其中一极“L”端引线断开, 再降低手摇发电机的转速,直到停止。

⑥遇有降雨或潮湿天气,应使用保护环G 来消除表面漏电。 ⑦测量完以后,应将被测物充分放电。

⑧测量时,被测物不得带电,断电后的被测设备应可靠放电,然后再测量。 五、电箱、开关、插座安装 (一)、电箱安装: 本工程的配电箱采用暗装。

①暗设配电箱应在箱体在主体墙面、柱面上用螺栓固定,所用螺栓可采有金 属胀管螺栓,预埋螺栓等。螺栓的螺固部位是箱体的底面,固定螺栓不得少于4 枚, 螺栓直径不得小于M8。同时应设弹簧垫、平光垫配置齐全。配电箱箱口应与装饰 面平齐。

②配电箱外壁与墙有接触的部分均防腐漆。配电箱的金属构架、及电器的外壳 应有良好的接地。盘后的配线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘 后引出及引入的导线应留出适应余度,以便检修。配电箱的线应涂有黄、绿、红、 黑等分相标志。

(二)开关、插座安装: 1、开关安装要求:

① 面板开关基本都装设在建筑物墙面上。照明用跷板开关、电铃开关等,应

设在门开启侧距门边上的水平距离150~200 ㎜,垂直高度1300~1400 的位置。其 它面板开关:如节能型钥匙开关、调光开关、电子式定时开关、延时开关、风扇调 速器开关也安在门边,也可安在设备旁容易操作的地方。安装在墙上其高度不得低 于1300 ㎜。

②成排面板开关应高度一致,以通过开关中心水平线为基准,高低高差不大 于±2 ㎜;并列安装开关应高度一致;垂直高度1300~1400 ㎜。

③照明用的跷板开关,应装设为嵌钮上端按入为开,下端按入为闭;表示符 号:“开”、“关”或“ON”、“OFF”,嵌钮端部有红点(或白点)表示开,空白

表示闭。开关应控制相线,导线在开关压接应紧密牢固。 2、插座安装要求:

①插座安装最低高度应踢脚板的上檐以上,插座面板底边与踢脚板的上檐间 距不得小于10 ㎜;插座不能安装在踢脚板上。一般场合插座安装最高高度为 1300~1400 ㎜;同室 内要求高度一至的插座高底差不应大于±5 ㎜。成排安装 的插座不应大于±2 ㎜,并列安装的插座高度一致。宾馆、公寓、娱乐场所的洗 手间、浴洗间的洗手池台面、置物台、化妆台面上的插座,应距台面150 ㎜以上, 以免水浸受潮。潮湿场所应用防潮插座。

②两孔插座,如两孔垂直排列时,上孔宜接相线,下孔宜接零线,三孔插座, 最上面的插孔接保护线,以最上孔为起点,按顺时针方向,右孔接相线,左孔接 零线;四孔插座,最上孔接保护线,以最上孔为起点,按逆时针方向,余下三孔 分别接A、B、C 相线。插座和照明开关等不应在同一面板上,但控制插座本身 电器的开关除外。 3、开关、插座安装技术:

①开关、插座安装之前,应将盒内异物、积尘除去,铁管管口应戴上护口, 再进行导线接头与开关、插座的连接,开关、插座的接线应有明显的标识,相线 用黄、绿、红色表示,单相负荷开关的二次线也可专用红色表示,零线用淡蓝色, 保护线用双色线表示。盒内导线应有足够的预留称长度。在开关、插座上压接的 导线预留的长度从墙面算起,不应少于100 ㎜。如插座与邻近的插座的导线需要

在盒内分支,应采用导线接头方法,不应将数根分支导线共同压接在压线螺母上, 这样容易松动、脱落,造成导电不良、断路或短路。

②开关、插座的导线压接螺丝,每只宜压接一根导线,最多不得超过两根导 线。在压接一根导线时,如接线孔孔径过大,不易压牢,可以将导线线芯折回并 在一起,再插入接线孔内,以增加螺丝的压接面积。开关、插座安装在墙面上要 平贴,端正周边不得缺灰,有洞或有壁纸,涂料的毛边、毛茬。 六、灯具安装

(一)、灯具安装要求:

①灯具距地面高度不能低于2.5m; ②灯个各种金属构件应进行防腐处理;

③灯具应配件齐全。无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等缺陷。不带 电的金属部分要绝缘良好;

④室内照明回路连接的灯头数(含插座)不应超过25 个(不含花灯回路), 并应有15A 以下的熔丝保护;室外照明回路连接灯头不应超过10 个,但每个灯 都设有熔丝保护不受此限;

⑤室内灯具内部配线:截面积不得小于0.4mm2,室外灯具内部配线不得小 于1.0mm2。并应使用多芯铜软线。导线端头芯应挂锡。灯线绝缘强度不低于500V; ⑦ 低于2.4m 高度的灯具,电压36V 以上,其金属部分要做好接零保护; ⑧ 白炽灯螺口应连接零线,中心柱(点)应连接相线; ⑨ 荧光灯镇流器应连接在相线上;

⑩ 吊链灯灯线不能承受压力,并应将灯线与吊链编插一起;

○11 软线吊灯灯线两端应在吊线盒、灯座内打结,以防止线芯连接处承受拉力。 纺织外皮应将毛茬收口;

○12 重量在3kg 及以上的灯具在棚面上安装,应将其固定在预埋件(如吊钩、 螺栓)上,预埋件承重能力应是灯具重量的10 倍以上。3kg 以下的灯具可采用 胀管螺栓、铁螺栓在棚面上直接固定。凡在吊棚上用螺栓固定、安装的灯具,不 应让吊棚罩面板承受重力,否则应采取加强措施,在倒T 形龙骨棚面上安装灯具, 其龙骨、罩面板均不能承受重力,应采取加强措施;

水电施工方案范本 

用铠装及防腐层保护的电缆,裸钢带铠装电缆不允许埋地敷设。埋地敷设沟槽深度一般为800mm。为了不使电缆的的绝缘层和保护层过分弯曲、扭伤、敷设电缆时其弯曲半径与电缆外径之比不应小于下列规定:(1)纸绝缘多芯电力电缆(铅、铝包、铠装)为15倍;(2)橡皮绝缘、裸铅、护套多芯电缆为15倍;(3)橡皮绝缘铅护套钢带铠装电力电缆为20倍;(4)塑料绝缘铠装或
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1hsj00zb090vngk59eom
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享