好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

通信线路施工组织计划

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

300kpaく压力≤800kpa 电力电缆 35kv以下 35 kv及以上 2.0 0.5 2.0 0.75 1.5 1.0 0.5-1.0 1.0 2.0 1.5 0.5 0.25 其他通信电缆、弱电电缆 绿化 地上杆柱 马路边石 电车路轨外侧 房屋建筑红线(或基础) 乔木 灌木 f.管道段长最大不超过150米,弯管道的曲率半径不小于36米。 g.电缆通道的宽度为0.6—1.6米,净高不超过1.8米。埋深(通道顶至路面)不小于0.5米。

④回填土注意事项

a.管道顶部30厘米以内及靠近管道两侧的回填土内,不c含有直径大于5厘米的砾石、碎砖等坚硬物。其回填土的时间的选择,必须保证在混凝土的养护期后进行。

b.管道两侧应同时进行回填土,每回填土15厘米,用木夯排夯两遍。 c.管道顶部30厘米以上,每回填土30厘米应用木夯排夯三遍或用蛤蟆排夯两遍,直至回填、夯实与原地表平齐。

4、对地绝缘电阻

施工中应当保证光缆外护套的完整性。直埋长途、管道光缆护套对地绝缘电阻竣工验收指标应符合相关规范或设计规定。 5、取证工作

管道在市区、穿越公路及在公路路肩、路沟和桥上、铁路地段时,施

工单位应抓紧与相关主管部门联系,务必于开工前办妥取证工作。

七)、敷设管道光缆

1、按“敷设管道光缆施工工序”进行施工

2、人员配置按每100米,技工2人,普工10安排,如有特殊情况可酌情加派5-20人。

3、布放管道光缆应注意情况:

①长度光缆塑料管道工程中所用的程式、规格、质量以及施工中,施工单位必须严格执行《长途通信光缆塑料管道工程验收规范》YD5043-2005。

②光缆在各种管材中穿放时,所用管材的内经应不小于光缆外经1.5倍。光缆敷设安装后,管口应封堵严密。

③核对敷设光缆的规格、型号应与设计相符,A、B端的方向应符合设计要求。

④布放时中间人孔均应有人值守,均力牵引,统一指挥,协调一致,以保证光缆所受张力、侧压力及弯曲半径等不超过有关规定(直埋、过河、架空及局内光缆亦同,以下不再重叙),保证光缆受力均匀。

⑤敷设管道光缆的曲率半径应符合下列要求:

a.光缆的弯曲半径应不小于光缆外径的15倍,施工过程中不应小

于20倍。

b.光缆绕“8”字敷设时其内径应不小于2m。 ⑥敷设后的光缆应平直、无扭伤、无明显刮痕和损伤。 ⑦光缆布放完毕,光缆端头做密封防潮处理,不得并防止浸水。 ⑧敷设后光缆在人井内预留及接头光缆留长应按设计要求预留。 ⑨光缆敷设后所占用的子管出井壁在5 cm以下,多余的用刀片割去,以便光缆的钉固。并检查、恢复其余管孔的堵塞。

⑩光缆敷设后多余光缆在长度160 m以下的不得锯断,均按10—15 m长度平均预留在数个人井内,以便今后维护光缆使用。

4、保护措施及要求

①直通人(手)孔内的光缆应采用φ32波纹软管进行保护并固定在人(手)孔墙壁、电缆托架上或按设计要求的措施进行处理。

②采用气吹法进行光缆敷设的管道口处应使用护缆膨胀塞进行封堵,PVC管道在子管口处用PVC胶带对光缆进行缠绕密封。

③人(手)孔内的光缆应系挂按照相关要求制作的标识牌(进与出两方向各一块)。

④人井内光缆每30—40cm钉固一处,要注意美观性。 ⑤井整理完毕后,要清理人井内卫生。 八)、局内光缆

1、按“布放局内光缆施工工序”进行施工

2、人员配置按每处,技工1人,普工5安排,如有特殊情况可酌情加派3-10人。

3、布放局内光缆应注意情况:

①局内光缆进线室内、走线架上的光缆应有明显的标志,布线合理

整齐,并标明A、B端,以便与其它线路相区别,要求与交流、直流、信号线有安全距离等。

②光缆在进线室内应选择安全的位置进行安装敷设,当处于易受外

界损伤的位置时,应采取适当的保护措施。

③局内光缆布放应整齐美观,沿上线井布放的光缆应绑扎在上线加

固横铁上。光缆经由走线架、拐弯点(前、后)应予绑扎,两处绑扎的距离不超过50公分。上下走道或爬墙的绑扎部位应套胶管,避免光缆受侧压。

④按规定预留在设备侧的光缆,可以盘留在传输设备机房或进线室

内。有特殊要求预留的光缆,应按设计要求留足并妥善存放。

⑤光缆引入局站后堵塞进线管孔,必须不渗、漏水。

(四)、光缆敷设安装的重叠、增长和预留

1、派1名熟练技工带2个普工为一组的形式施工。 2、按施工工序方法进行施工。 3、光缆重叠、增长和预留参照下表:

光缆重叠、增长和预留参考长度表 直埋 接头重叠长度L一般不小于 12m 人手孔内自然弯曲增长 光缆沟或管道内弯曲增长 千分之七 架空光缆弯曲增长 地下局站内每侧预留 地面局站内每侧预留 因水利、道路、桥梁等建设规划导致的预留 项目 敷设方式 管道 架空 12m 18m 0.5~1m 千分之七 千分之七至 千分之十 5~10m可按实际需要调整 10~20m可按实际需要调整 按实际需要 水底 按实际 注:光缆布放时的重叠长度应符合光缆在接头处的预留、光纤在接头盒内盘留以及由于各种环境条件决定的接续操作要求。光缆预留长度应考虑日后维护的需要。

(五)、接头盒的安装及光缆接续

1、派2名熔接技术员,带2个普工为一组的形式施工。 2、按施工工序方法进行施工。 3、各类光缆的接头安装图如下 (1)直埋光缆

直埋光缆接头应安排在地势较高,较平坦和地质较稳定之处,应避开水塘、河渠、沟坎、道路水田等施工、维护不便,或接头有可能受到扰动的地点。光缆接头盒可采用水泥盖板或其他适宜的机械损伤的保护措施。

(2)架空光缆

(3)管道光缆接头置于电缆托板间示间图

管道光缆接头盒的安装方式,应按照各省的维护习惯和施工图设计的要求,固定在人(手)孔壁上或电缆托架上,安装位置应便于维护。

4、光缆接头盒的封装,应符合下列要求: (1)接头盒的封装按工艺要求进行;

(2)接头盒内应放入袋装防潮剂和接头责任卡,其格式见下表:

光缆接续责任卡片

年 月 日 时至 时 施工日期 天气 温度 施工单位 接续人 记事 光纤 护套

通信线路施工组织计划

300kpaく压力≤800kpa电力电缆35kv以下35kv及以上2.00.52.00.751.51.00.5-1.01.02.01.50.50.25其他通信电缆、弱电电缆绿化地上杆柱马路边石电车路轨外侧房屋建筑红线(或基础)乔木灌木f.管道段长最大不超过150米,弯管道的曲率半径不小于36米。g.电缆通道的宽度为0.6—1.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1h3ir1f8la0cqsi0v0jd0weks4q8c700nsl
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享