①.井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20mm;
②.井圈顶面应高出场地100~150mm,第一节护壁要做成沿口圈,沿口宽度大于护壁外径300mm,孔内护壁应满足强度要求。
4.修筑井圈护壁应遵守下列规定:
①.护壁的厚度、拉结钢筋、配筋、混凝土强度均应符合设计要求(详见后附图纸);
②. 同一水平面上的井圈任意直径的极差不得大于50mm; ③.每节护壁均应在当日连续施工完毕;
④.孔体每开挖1000mm必须进行支护(护壁),然后方可继续往下挖,每天每个孔位的开挖深度不超过2m;
⑤.护壁混凝土必须保证密实,若有土层渗水情况,应缓拆模板或渗水土层以下不拆模板;
⑥.护壁模板的拆除应在24小时(强度不低于3MPa)以后进行;(做同条件试块检测其强度)
⑦.发现护壁有蜂窝、漏水现象时,应及时补强以防造成事故;
5.遇有局部或厚度不大于1.5m的流动性淤泥和可能出现涌土涌砂时,护壁施工宜按下列方法处理:
①.每节护壁的护壁高度为300~500mm,并随挖、随验、随浇注混凝土; ②.采用钢护筒;
6.开挖过程中用水准仪及定长线锤控制开挖深度;
7.挖出的土方,应随出随运,暂时不能运走的,应对放在空口边1m以外处,且堆放高度不应超过1m。 四、安全保证措施
根据我公司的一贯制度,在本工程施工中,认真贯彻安全第一、预防为主的方针以及安全生产,人人有责的精神,开展多种形式的安全教育,贯彻执行国家颁发的《建筑安装安全技术操作规程》,执行我公司制定的安全责任制度,作好人工挖孔施工的安全管理工作,创安全文明工地,杜绝人身伤亡事故发生。 (一)安全生产措施 1、安全责任制度
根据生产、安全的原则,针对工程特点和工地机构的实际情况,确定第一安全责任人,对施工安全生产负直接领导责任,具体组织实施各项安全生产措施和制
度;专业安全员和技术负责人安全技术措施的编制,安全技术交底及安全教育;专业安全员负责安全管理和监督检查;施工队(组)长负责安全措施的组织落实和安全管理和监督检查,这样形成职责分明的安全工作网络,在此基础上健全和落实安全组织体制。 2、安全教育制度
进入施工现场后,应对进入现场的人员进行入场教育,对施工班组进行安全技术交底,施工人员上下班要进行交接岗的安全交底。 3、安全检查制度
人工挖孔施工过程中,要进行不定期的检查,具体由安全责任人进行实施,对存在的安全隐患要及时根除。 (二)安全技术措施
1、孔内人员作业时,孔上必须有监护人员,并要随时与孔下人员保持联络,不得擅自撤离岗位。孔上监护人员应随时注意孔壁变化及孔底工作情况,发生异常事,应立即协助空内人员撤离,并向有关人员汇报发生的真实情况。
2、孔内必须设置应急软爬梯供人员上下井,使用的辘轳、吊笼等应安全可靠并配有自动卡紧保险装置,不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸缘上下,电葫芦宜用按扭式开关,使用前必须检验其安全起吊能力;
3、每日开工前必须检测井下有无有毒、有害气体(氧气浓度是否满足人员需求),并应有足够的安全防护措施,桩孔开挖深度超过5米时,应有专门向下送风的设备,风量不宜少于25L/S;
4、孔口操作平台要稳定、牢固、可靠,孔口应安装活动盖板,孔口四周必须设置护栏,一般加0.8米高围栏围护;
5、各孔内用电必须分闸,严禁一闸多用,孔内电缆、电线必须有防磨损、防潮、防断等措施,孔内照明采用安全矿灯或12V以下的安全灯,所用漏电保护装置其漏电动作电流不超过15mA,漏电反应时间不大于0.1秒;
6、孔内作业人员必须佩带安全帽、安全带;孔口处配置安全绳。作业时,孔口必须有人监护巡视;另外,地面、孔内作业人员应配备对讲机,以保证联络方式的可靠;
7、吊运土石方,应采用鼓形吊桶或活底吊桶,禁止使用筐、蓝吊运土石方。吊钩必须设置安全防脱措施。孔口应设移动式活动盖板,当盛土吊斗提升到距离地面足够高度时,推活动盖板封闭井口,等土卸出并运走后,再开启盖板、下放吊
桶;
8、为不妨碍现场其它施工及保证人工挖孔过程中的安全,开挖出土体应按规定地点堆放,不得堆放在孔口四周1米范围内,且堆放高度不应超过1m,有条件的应及时用车运走;
9、孔内作业人员禁止穿化纤衣服,禁止在孔内吸烟或电气焊作业;
10、排除孔内积水时,潜水泵、电缆及接头要绝缘,并装设漏电保护装置,潜水泵应用绳索吊装,电缆不得承受拉力。孔内人员必须穿绝缘胶鞋,带安全帽和绝缘手套。
11、人工挖孔作业期间对降水井要同时进行检查,每隔1个小时检查一次降水井水位和抽水情况,并设专人负责和记录。
12、孔下作业人员连续作业不得超过两小时,施工期间上部应有专人对孔下作业人员的安全进行监护。
13、凡有精神病、高血压、心脏病、癫痫病等病患者不得下孔操作。
14、因本工程基础桩与现有建筑物距离较近,施工过程中如遇原有建筑物基础等障碍物,应及时汇报甲方及监理。等待妥善解决后再行施工。
15、在挖孔施工期间安全员必须在现场进行巡视,严防周边建筑物高空坠物伤人及严禁无关人员靠近桩孔四周。 (三)应急预案
人工挖孔施工危险性较大,万一出现安全事故,应在第一时间采取抢救措施,保证孔内作业人员生命安全,特制订一下应急预案。 1、人力组织
成立应急事件处理领导小组,作为险情出现时的组织领导机构;挑选5名身体健康的工人,成立应急情况处理突击队其作为工程抢险使用,随时待命。 2、抢险用机具及材料
需要准备的抢险机具有:氧气袋一个、担架一副、面包车一辆、加密钢筋笼一个(长度2-3米,直径70cm)挖掘机一台。 3、抢险措施
若孔内塌方,先把加密钢筋笼送入孔内。抢险过程中,必须保证孔口上方有5个以上的抢险队员牵引保险绳,若出现危及孔内抢险队员的情况,应立即将孔内的抢险队员拉出孔外。孔内无人时,若塌孔时,应回填重新换土护壁;孔内有人时,先把人吊出孔内,钢模不拆,做为护壁的一部分。
抢险队员在下孔抢救挖孔作业人员之前,应先进行光探,摸清孔内情况;抢险队员在孔内进行抢救的同时,孔外人员应尽快将起吊设备架设好,保证随时可以将孔内人员运至孔外。遇险人员救出后,应先输氧气,如果情况较为严重,则立即送至就近医院,进行抢救。 五、消防管理 (一) 方针目标
1.在施工中,始终贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,将消防工作纳入施工组织设计和施工管理计划,使防火工作与生产任务紧密结合,有效地落实防火措施,严防各类火灾事故发生。
2.强化消防工作管理,实现杜绝火灾事故,避免火警事故,尽量减少冒烟事故的目标。 (二)组织管理
1.建立防火责任制,使责任落实到人,具体人员名单如下:
消防副组长: 张意勇 杨树民 消 防 组 长: 郑建勋 指 挥 小 组: 段学光 梁铁柱 义务消防队一: 刘永振、任玉龙、赵志刚、段文坤、仁胡仓 队员:李 龙、徐毅臣 土钉墙施工队: 任胡强、王文达、刘锦明、马 娜、少 鹏
2.项目经理部根据施工情况,开展日常的消防检查工作。 (三) 工作制度
1.在每天的生产例会上,总结当天消防工作的情况,布置第二天的消防工
作。
2.建立并执行消防工作检查制度。由项目经理部每半月组织一次消防工作负责人参加的联合检查,根据检查情况按《北京市施工现场消防保卫检查记录表》评比打分,对检查中所发现的隐患问题和违章现象,根据具体情况,定时间、定人、定措施予以解决。 (四)管理规定
1.加强用火、用电管理, 严格执行电、气焊工的持证上岗制度。无证人员和非电、气焊工人员一律不准操作电气焊、割设备,电、气焊工要严格执行用火审批制度,操作前,要清除附近的易燃物,开具用火证,并配备看火人员及灭火器材。用火证当日有效,动火地点变换,要重新办理用火证手续。消防人员必须对用火严格把关,对用火部位、用火时间、用火人、场地情况及防火措施要了如指掌,并对用火部位经常检查,发现隐患问题,要及时予以解决。
2.使用电气设备和易燃、易爆物品,必须严格落实防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全。
3.施工现场内不准住人。特殊情况需要住人时,要报经上级机关批准,并与建设单位签订协议,明确管理责任。
4.施工现场内禁止易燃支搭,现场及工程内不允许随便搭设更衣室、小工棚、小仓库。如确属需要,须经有关管理部门批准,并且使用非易燃材料支搭。施工现场内禁止存放易燃、易爆、有毒物品。因施工需要,进入工程内的可燃材料,要根据工程计划,限量进入,并应采取可靠的防火措施。上述物品进场必须事先征得有关管理部门的同意,发给《特种物料进场许可证》方可进场,对擅自进料或超过批准数量进料的,按消防法规及内部规定追究主管人和当事人的责任。
5.施工现场内因施工需要使用易燃的稀释剂或添加剂时,应在工程结构外调制完毕后进入工地内使用,各单位对施工过程中的易燃物品应及时清理,消除火险隐患。
6.施工现场在有条件的情况下,可设有防火措施的吸烟室,施工现场内严禁违章吸烟。
7.施工现场内和办公区,未经消防部门批准,严禁使用电炉或大功率取暖器取暖。
8.现场施工要坚持防火安全交底制度,特别是在进行电气焊、油漆粉刷或
人工挖孔桩专项施工方案(最终)