3、用电负荷的计算 …………………………………………………… 04 四、配电系统的设计……………………………………………………… 12 1、配电线路,导线以及电器的确定………………………………… 12 2、临时用电图纸………………………………………………… 30 3、接地装置…………………………………………………………… 35 4、防雷设置…………………………………………………………… 36 五、安全用电技术措施 …………………………………………………… 37 1、安全用电技术措施………………………………………………… 37 2、安全用电组织措施………………………………………………… 46 3. 电器防火措施……………………………………………………… 48 附图

一、编写依据

1.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008) 2.《建筑防雷设计规范》(GB/50057-2010) 3.《供配电系统设计规范》(GB/50052-2009) 4.《建筑照明设计标准》(GB/50034-2013) 5.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 6.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 7. 《建筑工程消防安全技术规范》(GB/50720-2011)

8. 甲方提供的电气设计图纸和要求及其它专业提供的设计资料和要求。等

二、工程概况

工程名称 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 联发柳雍府 柳州联发置业有限公司 广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司 桂林建筑安装工程有限公司 广西建柳工程咨询有限公司 工程建设地点 柳州市柳南区柳邕路二区7号 建筑规模 两层地下室共16904.15㎡,1#楼19924.06㎡,2#楼8827.93㎡,3#楼8500.47㎡,总计54156.61㎡ 建筑使用功能 高层住宅楼 地下室:负二层3.35m,负一层5.05m 建筑层数、层1#楼:首层4.5m,标准层2.9m,共25层,建筑总高:74.7m 高、建筑总高 2#楼:首层3.6m,标准层2.9m,共25层,建筑总高:73.7m 3#楼:首层3.6m,标准层2.9m,共25层,建筑总高:74.2m 结构类型 地基基础 框架剪力墙结构 柱下独立基础、墙下条形基础及桩基础

三、施工用电部署

1、现场勘测

(1) 工程施工用电由甲方直接提供,接驳点建筑物北角有业主提供的变压器,变压器容量630kVA,可满足施工需要。施工现场内无地下电缆,上空无架空高压线。拟做两个回路作为临时用电在接入电源点,提供电源为3相5线制。。。, (2)由于本工程为框剪型结构高层,施工用电设备、机具众多,施工用电量比较大,故要对施工用电作系统、科学的布置及管理,现根据本工程的特点编制如下临时施工用电的组织设计及施工方案。。。, 现场临时供电按《民用建筑电气设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电二级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用。接地电阻值不得大于10Ω,施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30 mA·s。。。, 2、各设施位置及线路规划

本工程的施工用电供配电系统,采用TN-S供配电系统,做到三级配电、三级保护。在外电源接驳点(总电箱)作为一级保护,控制整个施工用电系统,按两个回路接出,回路电流按380A,第一个回路控制1#楼为:配电房→总配电电箱→1号干线→西方向→西南方向围墙→南方向回路;第二个回路控制2#-3#楼为:配电房→总配电电箱→2号干线→向东方向围墙→东南方向→南方向回路。。。, 从总电箱至二级配电箱采用BLV型铝芯塑料导线穿塑料管砌沟埋地敷设。施工工作面上按实际需要布置二级分配电箱,达到满足各地各种设备机具的专用开关箱配电要求。从二级分配电箱至三级分配电箱采用铝芯橡皮电缆线穿管埋地敷设进入建筑物后,利用在建工程的竖井、垂直孔洞等垂直敷设引到各楼层。三级分配电箱至末端开关箱采用铝芯橡皮电缆线敷设。架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。。。, 详细位置,可见于附图(联发·柳雍府施工用电平面布置图)。

3、用电负荷的计算

临时用电施工组织设计概述(doc 53页)