信号灯、开关、测量显示装置。

4.2机房专用空调机的适用范围

4.2.1空调机应具备较高的电源适应性,要求空调机全部元件在电压380V±15%,频率50Hz±2Hz范围内正常工作,超出此电压范围自动保护,电压恢复到此范围自动启动。要求具备缺相保护、提示、告警等功能,并能够在电源恢复正常时自动启动。 4.2.2 工作环境条件:

空调机在室外环境温度-20℃~35℃,-20℃~40℃,-20℃~45℃,-34℃~35℃不同的范围内,提供不同的配置,保证正常制冷、加热功能。

4.3机房专用空调机的性能要求

4.3.1机房专用空调机应高效节能,具备高能效比,要求空调机的能效比(EER)≥2.5。(注2)

4.3.2机房专用空调机应具备高显热比。要求显热比≥0.9。(注3)

4.3.3机房专用空调机应有较大的送风量和较小的冷风比,且机外余压应不小于75Pa,并可根据设计需要提供更高的机外余压。要求冷风比≤4.0。(注4) 4.3.4机房专用空调机的加热性能:

具备电子加热器。

4.3.5机房专用空调机的加湿性能:

应采用安全可靠、便于维护的电极式加湿器,或远红外加湿器。加湿器应具有对水垢或杂质进行自动清洗功能,可在现场进行清理及更换。 4.3.6机房专用空调机的空气洁净度

配备中效空气过滤器,空气过滤器便于更换。进口设备的空气过滤器符合美国

20

百度文库 - 让每个人平等地提升自我

ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准。所安装的过滤器保证机房的洁净度达到C级机房的要求(直径大于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升)。 4.3.7机房专用空调机的温、湿度控制性能:

可根据机房对室内环境的要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。温、湿度波动超限能发出声光报警信号。

当温度设定在+18℃~+30℃时,温度控制精度为±1℃;温度变化率<5℃/小时 当相对湿度设定在40%~60%时,控制精度为±5%RH。 4.3.8机房专用空调机的电气性能应符合IEC标准。 4.3.9机房专用空调机的控制系统:

有先进的微处理控制,采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术,能显示温湿度曲线,具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能,具有大容量的故障报警记录储存的功能,具有过压、欠压、漏水等报警及故障诊断、告警记录功能,具有自动保护、自动恢复、自动重启动等功能。控制系统具有多级密码保护功能。

应具备多台机组统一控制,根据机房负载变化协同工作等功能。 4.3.10机房专用空调机的监控性能:

机房专用空调机应提供方便的本地和远程监控的两种控制模式。标准配置具备RS485监控接口,具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)。具有设备运行参数的设置及智能判断功能,对于超常规的参数设置(错误命令)能自动拒绝。

系统具有三遥功能。开关量和控制操作准确性应达100%;模拟量精确度应达到交流电量误差≤2%、非电量误差≤5%。显示面板或表头显示值从通信接口读出的三遥值保持一致。

20

百度文库 - 让每个人平等地提升自我

遥测项目:送、回风温度、相对湿度、显示机组工作状态等。

遥信项目:开/关机,电压、电流过高/低,回风温度高/低,回风湿度高/低,过滤器正常/堵塞,风机正常/故障,压缩机正常/故障等。

遥控项目:空调开/关机。 4.3.11机房专用空调机的噪声:

机房专用空调机的室内机和室外机噪音指标,应符合《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》GB/T 19413-2003的要求。

4.3.12机房专用空调机的制冷系统的制冷剂采用R22或407C。

4.4机房专用空调机的冷却设备:

本次招标的机房专用空调机采用风冷冷却方式,室外冷凝器的配置应根据当地的气象条件及安装的环境条件,保证足够的散热量的需求。

室外机应采用耐腐蚀的(铝合金或不锈钢)外壳结构,具有良好的刚性和防腐性能,适应多种环境条件。冷凝风扇采用无级变速控制装置。

风冷冷凝器可水平或垂直安装。风冷冷凝器的风机电机、风扇调速器、压力控制器等应具有良好的防水性能。冷凝器出厂时应保压,管路端口有防止异物进入的措施。

4.5机房专用空调机的安装特性

在设计要求的室内、外机的安装正、负高差或水平距离条件下,机组应在较高效率下可靠运行。风冷冷凝器要求在管路的当量长度在60米以内时,空调的制冷量不低于标准值的95%。

4.6机房专用空调机的适用性

机房专用空调机应为系列产品,可满足不同工况和负荷下的使用要求。机房专用

20

百度文库 - 让每个人平等地提升自我

空调机的零配件规格统一或成系列,并易于更换。

4.7可靠性要求

机房专用空调机组应具有高可靠性,设计寿命应为24小时/天、365天/年不间断运行10年以上。

(注:1、机组的制冷量是在室外环境温度35℃(干球温度),室内温度24℃,相对湿度50%的条件下测定的。

2、 能效比(EER)为机组在额定工况和规定条件下,进行制冷运行时,总制冷量与制冷消耗功率之比。

3、 显热比指显热制冷量与总制冷量之比。

4、 冷风比指在规定的制冷量试验条件下,空调机的总制冷量与每小时送风量之比,单位为W/(m3/h)。

五、备件

5.1设备交货时,每台设备的全部备件应交付招标方。所提交的备件应妥善包装、清晰标注名称、型号(编号)、可替代型号、供应商等。

5.2投标书中应包括投标人建议的主要备件清单,包括室内、室外风机、压缩机、电路板等,并列明备件的单价。

5.3空调使用年限内保证所有零部件、备件的供应。

20

百度文库 - 让每个人平等地提升自我

六、技术文件

6.1合同签定后,投标方须随每台设备分别提供设备操作手册一套、设备维修手册一套;安装、调试报告一套。

七、试运行及验收

7.1空调设备安装调试合格后,双方出具安装、调试合格报告,空调机组进入试运行阶段。

7.2对于后期进行的空调机组的远程监控,投标方按招标方的要求,提供免费的技术服务。

7.3试运行发现问题时,如属投标方的原因,由此增加的所有费用由投标方承担。

八、服务要求

8. 1投标方应在全国范围内具有完善、可靠的售后服务体系,应具备交钥匙工程的能力。供货方的服务能力应包括产品提供、配套设备提供、设备安装和调试等配套服务项目,应根据产品的销售情况,设立相应的技术支持及售后服务网点,确保设备使用地点的用户能够得到及时优质的售后服务。

8. 2投标方按招标方要求的时间进行设备安装,并按照设备的主要说明书的规定进行调试直至设备正常运行。

8. 3中标方按招标方要求的时间对招标方的技术人员、操作人员进行免费技术培训,