好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

现浇混凝土缺陷处理方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

现浇混凝土缺陷处理方案

一、 施工部署

针对混凝土主体所出现的混凝土外观质量缺陷,逐项分析产生原因,确定处理方案,项目部落实相关责任人。

二、 施工措施及处理方法

现浇混凝土外观质量缺陷,采取如下施工措施及处理方法: 1、

混凝土少量露筋

现象:钢筋混凝土结构表面钢筋裸露。

产生原因:混凝土坍落度过小,钢筋保护层过小使混凝土难以下落,振捣时局部漏振、欠振。

施工措施: 调整混凝土的施工坍落度, 保证混凝土坍落度在满足施工要求条件下尽量较小,且根据天气状况、现场情况进行及时调整;保证钢筋的保护层厚度,振捣混凝土按要求进行快插慢拔振捣棒,适度振捣,对钢筋较密处加强振捣,防止因振捣漏振、欠振、过振的现象。

处理方法:将软弱混凝土层剔除,彻底清理干净,钢筋归位,用清水冲刷干净,充分润湿,用高一级的细石混凝土捣实,修补的混凝土用湿润的毛毯覆盖外 包裹塑料布养护不少于 7 天。 2、

混凝土少量蜂窝

现象:混凝土表面出现蜂窝。

产生原因: 混凝土坍落度过小,钢筋较密集使混凝土难以下落, 振捣时局部漏振、欠振等。

施工措施:调整混凝土的施工坍落度,保证坍落度在满足施工要求条件下尽量较小,且根据天气状况、现场情况进行及时调整;振捣混凝土按要求进行快插慢拔振捣棒,适度振捣,对钢筋较密处加强振捣,防止因振捣漏振、欠振的现象。

处理方法: 对较为小蜂窝用清水冲刷干净后,用原混凝土配合比去掉粗骨料的水泥砂浆抹面压实; 对较大蜂窝, 要凿去蜂窝处薄弱松散部分及突出骨料颗粒, 尽量剔成喇叭口,彻底清理干净,用钢丝刷或压力水洗刷干净,支模后可用粒径 10~20 mm 细石混凝土(比原标号高一级)仔细填塞捣实, 在用湿润的毛毯覆盖养护不少于 7 天。 3、

混凝土夹渣

现象:钢筋混凝土构件中混凝土夹层存在,有松散混凝土层及夹杂物。

产生原因:混凝土浇筑间歇时间过长,使混凝土层间形成施工冷缝;上下层混凝土间存在杂物,形成夹渣;混凝土浇筑时,底部未铺水泥砂浆层或下层混凝土浮 浆未清除。

施工措施: 控制混凝土浇筑上下层间隔时间,防止混凝土层间形成施工冷缝;上下层混凝土间存在的杂物在浇筑前彻底清理干净,避免形成夹渣;混凝土浇筑时,底部先铺一层水泥砂浆在进行浇

筑,防止出现夹层,浇筑后即对顶面的浮浆 清除并将混凝土顶面凿毛。

处理方法:夹渣的处理应慎重,将夹渣层中的杂物和松散、软弱混凝土彻底清除并用清水冲洗干净, 充分润湿再浇注捻塞提高一级强度等级的细石混凝土捣实,并及时认真重点毛毯覆盖养护不少于 7 天。 4、

混凝土孔洞:

现象:钢筋混凝土结构中有较大的孔洞,钢筋局部或全部裸露。 产生原因:混凝土坍落度过小,钢筋较密集使混凝土难以下落, 振捣时局部漏振。

施工措施:调整混凝土的施工坍落度,保证坍落度在满足施工要求条件下尽量较小,且根据天气状况、现场情况进行及时调整;振捣混凝土按要求进行快插 慢拔振捣棒,适度振捣,对钢筋较密处加强振捣,防止因振捣漏振的现象。

处理方法:将松动的石子和软弱混凝土彻底剔除,尽量剔成喇叭口,避免有死角以便浇注混凝土,为使新旧混凝土结合良好,将剔凿好的孔洞彻底清理干净, 然后用清水冲洗干净湿润透,再用高一级强度等级的细石混凝土捣实,并重点及时加强养护不少于 7 天。 有的孔洞在浇注混凝土前要支牢模板,模板上端支成喇叭口形状,混凝土影响装修时,将伸出喇叭口形状部分的混凝土剔掉。

5、 裂缝

现象:钢筋混凝土结构墙体表面或局部截面出现竖向的细小裂缝。 产生原因:墙体混凝土干燥收缩过大,底板对墙体的约束过大,墙体水平钢筋保护层过大、过小,降温时温差过大等。 施工措施: 加强墙体拆模后的及时养护,防止墙体混凝土在拆模后过快干燥造成短期干燥收缩量过大;缩短底板与墙板间浇筑间隔时间,减小底板对墙体的约束;控制墙体水平钢筋位置,确保混凝土的保护层满足要求;冬期施工注意拆模前后的天气变化, 防止短期过大的降温对结构的温度冲击,造成温度收缩裂缝的发生。

修补方案: 一般表面较小的裂缝,可用水清洗,表面尚潮湿且无明水时用 水泥基抗渗结晶型防水涂料表面涂刷或批刮封闭; 裂缝开张较大时, 沿裂缝凿八 槽深 1~2cm,字凹槽(槽的尺寸可按裂缝大小及宽度而定, 一般情况槽宽 2~3cm、(小于钢筋保护层深度) ,洗净后表面尚潮湿且无明水时用水泥基抗渗结晶型防水涂料调成胶泥嵌补封闭。 6、

其他外观缺陷

处理方法:

(1)较小的缺棱掉角,可将该处用钢丝刷刷净,用清水冲洗充分湿润后, 水泥素浆结合层一道, 用原配比混凝土去掉粗骨料砂浆抹平整或用提高一级强度 等级的细石混凝土修补好。并重点及时加强养护。

(2)对较大的阳角可将不实的混凝土和突出的骨料颗粒剔除用清水冲刷干净,充分湿透,水泥素浆结合层一道,然后用比原混凝土强度高一等级细石混凝 土补好,并及时认真加强养护。 (3)顶板海绵条及残余模板要清理干净,漏浆、流坠处要彻底清理铲掉。

(4)墙体施工缝错台、局部涨模等,在拆模后及时进行局部剔凿或用角磨 机进行适度打磨。处理方法:1、先将处理部位弹线,用切割机沿线切割 3~5mm 深,在将该部位的薄弱 混凝土彻底剔除干净,为使新旧混凝土结合良好,将剔好的混凝土面用钢丝刷刷 净,用清水冲洗干净,局部再支好模板,模板与原混凝土交接处夹海绵条封严, 防止漏浆;用水充分湿润,抹素水泥浆结合层一道,浇筑原配合比砼,用轻型振 动棒捣密实,并重点及时覆盖养护不少于 7 天。

三、 现浇混凝土板、梁缺陷由广西动物安全保障中心项目部出处理

方案,经审批后实施。 以上凡经处理部位混凝土设专人每天巡回洒水, 保持混凝土湿润, 重点养护工作。 操作人员设专人, 并熟知操作技术要求按程序分步进行操作。 凡经处理的部位必需经监理工程师重新检查验收。

1arnt3zewe2p7v440mgk
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享