目 录......................................................................... I 前 言........................................................................ II 厂用电中断事故现场处置方案 ....................................................... 1 1 总则 .......................................................................... 1 1.1 编制目的 ..................................................................... 1 1.2 编制依据 ..................................................................... 1 1.3 适用范围 ..................................................................... 1 1.4 事件可能可能发生的区域、地点 ................................................. 1 1.5 事件可能造成的危害程度 ....................................................... 1 1.6 事前可能出现的征兆 ........................................................... 2 2 应急组织及职责 ................................................................. 2 2.1 应急救援指挥部 ............................................................... 2 2.2 指挥部人员职责 ............................................................... 2 3 应急处置....................................................................... 2 3.1 现场应急处置程序 ............................................................. 2 3.2 事件报告流程 ................................................................. 8 4 注意事项....................................................................... 8 5 附件 .......................................................................... 9 5.1 应急部门、机构或人员的联系方式(见附件1) ................................... 9 5.2 应急设施、器材和物资清单 ..................................................... 9 5.3 关键的路线、标识和图纸 ....................................................... 9 5.4 应急救援指挥位置及救援队伍行动路线 ........................................... 9 5.5 相关文件 ..................................................................... 9 5.6 其他附件 ..................................................................... 9 附件1 .......................................................................... 10 北京京桥热电有限责任公司倒送电流程: ............................................ 11

I

安全管理

前 言

本方案由北京京桥热电有限责任公司(以下简称公司)发电部提出并归口管理。 本方案起草单位:发电部。 本方案起草人:。 本方案修改人:。 本方案审核人:。 本方案审定人:马万军。 本方案批准人:安振源。 本方案于2011年12月发布执行。本方案于2013年5月第一次修编。

II

安全管理

全厂停电事故处置应急预案

1 总则 1.1 编制目的

高效、有序地处理本企业全厂停电突发事件,避免或最大程度地减轻全厂停电造成的损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。 1.2 编制依据

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

全国人大常委会[2002.11.01] 《中华人民共和国安全生产法》 全国人大常委会[2007.11.01] 《中华人民共和国突发事件应对法》 国发[2005]11号 《国家突发公共事件总体应急预案》 中华人民共和国国务院令第493号 《生产安全事件报告和调查处理条例》 中华人民共和国国务院令第599号 《电力安全事件应急处置和调查条例》 国家安监总局17号令 《生产安全事件应急预案管理办法》 中华人民共和国国务院(2006年1月23日)《国家处置电网大面积停电事件应急预案》 北京市人大常委会[2011.09.01] 《北京市安全生产条例》 国家电网生[2003]237号 《发电厂并网运行安全性评价》 DL/T-20 《华北电网调度规程》 Q/BEIH-216.10-05-2010 《危急事件应急管理工作规定》 Q/BEIH-216.10-01-2011 《突发事件总体应急预案》 1.3 适用范围

适用于本企业全厂停电突发事件的现场应急处置和应急救援工作。 1.4 事件可能可能发生的区域、地点:

电缆沟、配电室、直流系统、DCS电子设备间、TCS间、网控继电器室、220kV GIS室。 1.5 事件可能造成的危害程度

1.5.1 机组在运行中突然甩负荷可能导致汽轮机、燃机超速事故。

1.5.2 交流电源失去后若直流润滑油泵不能正常投运将导致汽轮机、燃机大轴断油烧瓦。 1.5.3 汽轮机、燃机盘车装置无法投入,易造成大轴弯曲。

1.5.4 交流电源失去后直流设备负荷的增加将造成蓄电池放电速度加快,电量若储备不足将造 成机组不能安全地停运,引发设备事故。

1.5.5 交流电源失去后,网控MCC失去电源可能造成220kV系统的刀闸动力电源全部失去,不能进行电动操作,只能手动操作。

1

安全管理

1.6 事前可能出现的征兆 1.6.1 电缆着火

电缆着火主要发生在电缆高度聚集的电缆道、电缆竖井、电缆层及中央控制室、电子设备间、仪表仪器盘柜等重要部位。 1.6.2 电气设备故障

电气设备故障,指直流系统、厂用电系统、继电保护装置(自动装置)、高压电气等设备误动、拒动、电源消失造成机组厂用电部分或全部中断。 2 应急组织及职责 2.1 应急救援指挥部

总指挥:生产副总经理

成 员:发电生产部部长、总值长、当值值长、当值运行人员、点检人员、维护部部长、

京丰项目部部长、保障部部长、安监人员

2.2 指挥部人员职责

2.2.1 总指挥的职责:全面指挥突发事件的应急救援工作。

2.2.2 生产技术部、发电部、保障部部长、维护部部长、京丰项目部部长的职责:组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作。

2.2.3 值长的职责:汇报有关领导,组织现场人员进行先期处置。

2.2.4 运行人员的职责:发现异常情况,及时汇报,做好运行方式的调整和故障设备的隔离。 2.2.5 点检人员的职责:及时赶赴现场,了解、分析现场状况,消除设备缺陷。 2.2.6 安监人员的职责:监督安全措施落实和人员到位情况。 3 应急处置

3.1 现场应急处置程序

机组二拖一满负荷运行,电网系统故障造成220 kV京苑线2201开关、220 kV京玉一线2202开关、京玉二线2203开关运行期间跳闸,#1、#2、#3发电机组解列,柴油发电机组联锁启动不成功造成厂用电全失。

3.1.1 机组运行中厂用电全失后机组现象: 3.1.1.1 事故警报响;

3.1.1.2 DCS画面中开关闪光或指示不正常。

3.1.1.3 ECMS报2201开关、2202开关、2203开关跳闸。 3.1.1.4 线路电压表、电流表、有功表、无功表指示回零。 3.1.1.5 故障录波器启动。

3.1.1.6 “220 kV京苑线路2201开关跳闸”、“220 kV京玉一线路2202开关跳闸”、“220 kV 京苑线路2201开关保护动作”、“220 kV京玉一线路2202开关保护动作”。