好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电站毕业论文设计 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

毕业设计(论文)

图3—1 方案一主接线图

方案二:110kv侧采用双母线接线方式,35kv侧采用单母线分段带旁路母线接线方式,10kv侧采用单母线分段接线方式

15

毕业设计(论文)

35kv侧采用单母线分段带旁路母线接线方式,优点是,检修任一进出线断路器时,不中断对该回路的供电,和单母线分段接线方式相比,可靠性提高,灵活性增加,缺点是,增设旁路母线后,配电装置占地面积增大,增加了断路器和隔离开关的数目,接线复杂,投资增大。 方案二的主接线图如下:

图3—2 方案二主接线图

方案三:110kv侧采用双母线接线方式,35kv侧采用单母线分段带旁路母线接线方式,10kv侧采用单母线分段带旁路母线接线方式 方案三的主接线图如下:

16

毕业设计(论文)

图3—3 方案三主接线图

对于上述三种方案综合考虑:

该地区海拔185m,海拔并不高,对变电站设计没有特殊要求,地势平坦,属平原地带,为轻微地震区,年最高气温+40°C,年最低气温-10°C,年平均气温+12°C,最热月平均最高温度+34°C。最大风速30m/s,复水厚度为10mm,属于我国第V标准气象区。

因此110kv侧采用单母线分段接线方式就能满足可靠性和灵活性及经济性要求,对于35kv及10kv侧,采用单母线分段接线方式。 综合各种因素,宜采用第三种方案。

17

毕业设计(论文)

4 变电站主变压器选择

主变压器的选择:再各级电压等级的变电站中,变压器是主要的电气设备之一。其担负着变换网络电压进行电力传输的重要任务,确定合理的变压器台数、容量和型号是变电站可靠供电和网络经济运行的保证。特别是我国当前的能源政策是开发、利用、节约并重,近期以节约为主。因此,在确保安全可靠供电的基础上,确定变压器的台数、容量和型号,提高网络的经济运行将具有明显的经济效益。

4.1 主变压器的选择

一、主变压器台数的选择

在变电站设计过程中,一般需要装设两台主变压器,防止其中一台出现故障或检修时中断对用户的供电。对110kv及以下的终端或分支变电站,如果只有一个电源,或变电所的重要负荷有中、低压侧电网取得备用电源时,可只装设一台主变压器,对大型超高压枢纽变电站,可根据具体情况装设2—4台主变压器,以便减小单台容量。因此,在本次设计中装设两台主变压器。 二、主变压器容量的选择

1、主变容量一般按变电所建成后5~10年的规划负荷来进行选择,并适当考虑远期10~20年的负荷发展。对于城郊变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。

2、根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余主变压器的容量一般应满足60%(220kV及以上电压等级的变电所应满足70%)的全部最大综合计算负荷,以及满足全部I类负荷S?和大部分II类负荷S?(220kV及以上电压等级的变电所,在计及过负荷能力后的允许时间内,应满足全部I类负荷S?和II类负荷S?),即

(n?1)SN?(0.6?0.7)Smax和(n?1)SN?S??S? (4-1) 最大综合计算负荷的计算:

Smax?mPimax??Kt???cos???(1??%) (4-2)

i??i?1式中, Pimax—各出线的远景最大负荷;

m —出线回路数;

cos?i—各出线的自然功率因数;

Kt—同时系数,其大小由出线回路数决定,出线回路数越多其值越小,

18

毕业设计(论文)

一般在0.8~0.95之间;

?%—线损率,取5%。

因此,由原始材料可得: 35kv侧:

S1?(2?2?3?2.5?1.5?2)/0.9?14.44MVA 10kv侧:

S2?2.5/0.78?2.5/0.78?2.5/0.75?1.5/0.73?

1.5/0.73?1/0.75?1.5/0.78?1.5/0.8?2/0.8?1/0.78?1/0.78?24.053MVA

则总的负荷为:S总?S1?S2?38.493MVA 取Kt=0.85,则:

Smax?0.85?38.493?1.05?34.355MVA 则,SN?0.7Smax?0.7?34.355?24.0485MVA 因此主变容量为:SN?24.0485MVA 三、主变压器型号的选择

1.相数选择

变压器有单相变压器组和三相变压器组。在330kv及以下的发电厂和变电站中,一般选择三相变压器。单相变压器组由三个单相的变压器组成,造价高、占地多、运行费用高。只有受变压器的制造和运输条件的限制时,才考虑采用单相变压器组,因此在本次设计中采用三相变压器组。

2.绕组数选择:在具有三种电压等级的变电所中,如果通过主变各绕组的功率达到该

变压器容量的15%以上,或在低压侧虽没有负荷,但是在变电所内需要装无功补偿设备时,主变压器宜选用三绕组变压器。

3.绕组连接方式的选择:变压器绕组的联结方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行。电力系统中变压器绕组采用的联结方式有星形和三角形两种。高压绕组为星形联结时,用符号Y表示,如果将中性点引出则用YN表示,对于中\低压绕组则用y及yn表示;高压绕组为三角形联结时,用符号D表示,低压绕组用d表示。三角形联结的绕组可以消除三次谐波的影响,而采用全星形的变压器用于中性点不直接接地系统时,三次谐波没有通路,将引起正弦波电压畸变,使电压的峰值增大,危害变压器的绝缘,还会对通信设备产生干扰,并对继电保护整定的准确性和灵敏度有影响。

19

变电站毕业论文设计 

毕业设计(论文)图3—1方案一主接线图方案二:110kv侧采用双母线接线方式,35kv侧采用单母线分段带旁路母线接线方式,10kv侧采用单母线分段接线方式15毕业设计(论文)35kv侧采用单母线分段带旁路母线接线方式,优点是,检修任一进出线断路器时,不中断对该回路的供电,和单母线分段接线方式相比,可靠性提高,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
18zw43gto3553962zwpw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享