好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

平衡式泡沫比例混合装置操作说明与安装要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

www.jxxihe.com

平衡式泡沫比例混合装置操作说明与安装要求

在泡沫消防系统中,大规模泡沫消防工程对泡沫混合液的供给源提出了更高的要求,传统的PHYM系列贮罐压力式泡沫比例混合装置由于受限于泡沫液供给量已越来越不适应现代大型泡沫消防工程的要求。而PHP系列平衡压力式比例混合装置(以下简称PHP)是可以向泡沫消防系统连续提供泡沫混合液的新型泡沫灭火装置,主要由:平衡阀、泡沫比例混合器、泡沫泵、控制柜、底座等组成。主要适用于石油化工、港口码头、油库、机场(库)、海上平台等场所的大中型泡沫消防系统。

操作说明 电机驱动型:

1. 电机驱动装置采用主备电源(三相四线制、AC380V 50HZ),主备电源自动切换。电源自动切换。

2. 储罐灌装泡沫液:关闭球阀1、2;从罐底排液阀接泵向罐内充装泡沫液。 3. 待备状态:关闭球阀1、2、3、4;开启球阀5、6。

4. 工作状态:开启球阀1、2;启动消防水泵;启动泡沫液泵后,泡沫液经平衡阀进入比例混合器与消防水按设定的混合比输送泡沫混合液。

www.jxxihe.com

5.比例混合器试水或过水时应关闭球阀6,待备状态应开启。 水轮机驱动型:

1. 水轮机驱动装置采用消防压力水驱动泡沫液泵。

2. 储罐灌装泡沫液:关闭球阀1、2;从罐底排液球阀接泵向罐内充装泡沫液。储罐装满后关闭排液球阀。

3. 待备状态:关闭球阀1、3、4、电动阀5;球阀2、6、7保持常开。

4. 工作状态:控制柜接到开启指令后,开启电动球阀1(泡沫液入泵)、电动阀5(泡沫液泵启动),泡沫液经泡沫液泵加压后再经出口管道上的平衡阀(自动调节阀门开关程度),使得适量的泡沫液进入比例混合器,多余的泡沫液回流到的泡沫液储罐。进入比例混合器的泡沫液与消防水按设定的混合比输送出泡沫混合液。

5.比例混合器试水或过水时应关闭球阀7,待备状态应开启。

安装要求

www.jxxihe.com

1、本装置需通过地脚螺栓固定在其基础上,装置与泡沫液储罐安装高度应保持同一水平面或泡沫液储罐高于混和装置,泡沫液储罐与系统设备的连接为金属软管连接,泡沫液储罐与系统设备布置的水平距离不应超过3m。

2、本装置各管道连接及阀门连接必须紧固牢靠,不应有渗漏情况。

3、装置周围应留有满足检修需要的通道,其通道不宜小于0.7m且操作面不宜小于1.5m2,泡沫液储罐顶部至少预留0.8m的空间,以便于操作和检修。

维护与保养

1、管理和操作人员应熟悉平衡式泡沫比例混合装置的工作原理、性能和操作要求。 2、本装置的维护保养和管理按GB50281-98《泡沫灭火系统施工及验收规范》的有关规定执行。

3、本装置需定期进行维护检查,并做好检查记录,使本装置处于良好的备用状态。 4、本装置每年在系统中至少要运行一次,并检查装置上各阀门、管道及附件应完好无损,无滴、渗、漏现象出现。

5、本装置上的安全阀应定期进行校验。

6、每季度应对泡沫装置上的压力表、阀门、管道及附件进行外观检查,应完好无损。 7、每次使用完后,应打开装置上的冲洗阀门用清水将管道、泵内冲洗干净,防止锈蚀。需要时对表面进行补漆防腐处理。

8、根据泡沫液有效期,定期更换泡沫原液储罐内的泡沫液。

平衡式泡沫比例混合装置操作说明与安装要求

www.jxxihe.com平衡式泡沫比例混合装置操作说明与安装要求在泡沫消防系统中,大规模泡沫消防工程对泡沫混合液的供给源提出了更高的要求,传统的PHYM系列贮罐压力式泡沫比例混合装置由于受限于泡沫液供给量已越来越不适应现代大型泡沫消防工程的要求。而PHP系列平衡压力式比例混合装置(以下简称PHP)是可以向泡沫消防系统连续提供泡沫混合液的新型
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
18qmj635e04m0xd0pw4b4c2db011p100m8h
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享