好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

动环监控系统FSU现场安装调测指导 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中国铁塔动环监控系统 FSU入网操作指引

图4-7 查看割接单详情

步骤 3 在专家组核审界面填写审核信息后,提交,提交后,专家审核工作结束,等待IT中心复核。

图4-8 填写审核信息

4.4

IT中心复核

中国铁塔动环监控系统 FSU入网操作指引

本操作由铁塔公司IT中心处理。

步骤 4 选择在“运营管理 > 监控办箱”,在监控界面根据站址、FSU编码等信息查找到待IT中心验收FSU的割接单。

图4-9 查找需要审核的FSU割接单

步骤 5 双击割接单,查看割接单详情后,单击“IT中心审核”。

? ?

单击“查看测试报告”,查看测试报告。

单击“退回”,将电子流退回上一步,重新提交专家组审核。

中国铁塔动环监控系统 FSU入网操作指引

图4-10 查看割接单详情

步骤 6 填写审核信息。

图4-11 填写审核信息

中国铁塔动环监控系统 FSU入网操作指引

5. 现场调测指导

5.1

开关电源测试指导

5.1.1 电池熔丝故障告警

测试条件

开关电源至少接入1组电池 测试步骤

1:断开开关电源的电池空开或者拔出电池熔丝;

2:查询开关电源的LCD上是否会有电池熔丝断告警产生;

3:查询FSU的LCD和WEB的当前活动告警界面,是否有电池熔丝断告警产生;

4:登陆网管界面,找到对应的FSU,进入该FSU的拓扑展示中,如图方式查看开关电源的活动告警信息,是否有该告警。

中国铁塔动环监控系统 FSU入网操作指引

5:闭合电池空开,或者插入电池熔丝,重复上述步骤2-4,查看告警是否消失。

注意:当电池充满时可能产生无法产生该告警,此时在测试前需要先断开市电让电池放电2Min左右,然后恢复市电按照上述步骤就能够产生该告警。 测试结果

当在开关电源的界面上产生该告警之后,在FSU和网管界面上也应该产生该告警。

5.1.2 电池充电过流告警

模拟实现复杂,现场不支持模拟

5.1.3 电池温度过高告警

测试条件

开关电源至少接入1组电池,且电池具备温度传感器,电池温度过高告警使能为是。 测试步骤

1:调节电池温度过高告警点,将告警点调节到当前温度以下,如无法调节到当前温度以下可适当对温度传感器加热到当前温度;

2:观察开关电源LCD上是否有电池温度过高告警产生;

3:查询FSU的LCD和WEB的当前活动告警界面,是否有电池温度过高告警产生

4:登陆网管界面,进入该FSU的拓扑展示中,查看开关电源的活动告警信息,是否有该告警