好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

混凝土缺陷处理方案60243

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

一 、 工程概况及编制依据 …………………………………………2 二 、 混凝土产生外观缺陷的原因分析 ……………………………2 三 、 混凝土外观缺陷的处理方法 …………………………………2

(一)露筋…………………………………………………………3 (二)峰窝 、麻面 ………………………………………………4 (三)孔洞…………………………………………………………5 (四)夹渣…………………………………………………………6 (五)疏松…………………………………………………………7 (六)裂缝…………………………………………………………7 (七)连接部位缺陷………………………………………………9 (八)外形缺陷……………………………………………………10 (九)外表缺陷……………………………………………………11 四、安全注意事项 ……………………………………………………12 五、安全检查事项 ……………………………………………………12 六、文明施工和环境保护措施 ………………………………………12

混凝土缺陷处理方案

一、工程概况及编制依据

1.1、工程概况

本工程建筑结构形式为框架结构,抗震设防烈度7度,建筑耐火等级2级。条形基础,建筑面积27180平米,地上最高5层, 建筑高度18米。

主体工程混凝土强度等级:垫层C15,基础,框架柱、梁板C35,构造柱C25。

1.1.2、编制依据

依据《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011;《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB

50204-2002(2011年版)及本工程施工组织设计相关内容。

针对混凝土构件拆模后,出现的表面显露的如麻面、蜂窝、露筋、掉角、孔洞等施工外观缺陷;混凝土外型结构涨模等质量缺陷,采取以下相应处理措施。

二、 混凝土产生外观缺陷的原因分析

混凝土本身是一种多相(体积比气相2~5%、液相13~18%、固相77~85%),多孔(凝胶孔、层间孔、毛细孔、气泡粗孔和裂缝等)存在内部原生缺陷的不均匀不连续体,另外,由于所用原材料质量的波动、计量的误差,搅拌不充分而易使新拌混凝土出现分层离析、泌水、干涩、板结等和易性不良的特征;又由于施工过程中模板和钢筋制作的偏差,以及浇注、振捣、成型、养护等施工操作的不当,都可以引起现浇结构的外观质量缺陷。

三、 混凝土外观缺陷的处理方法

3.1、根据国家标准GB 50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2011年版)第8.1.1规定,混凝土现浇结构外观质量缺陷划分为九种情况(见下表)。

3.2、现浇混凝土结构,由监理(业主)、施工单位对外观质量和尺寸偏差进行检查,做出记录。当混凝土外观质量出现一般缺陷时,应及时按本方案对缺陷进行处理;混凝土外观质量不应出现严重缺陷,对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经业主、设计和监理单位认可后方可进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。

混凝土外观缺陷、原因分析,预防和处理措施:

(一)露筋

露筋是指钢筋混凝土结构内部的主筋、架立筋、分布筋、箍筋等没有被混凝土包裹而外露的缺陷。在混凝土梁和柱的结构上,任何一根主筋的单处露筋长度不大于10cm,累计不大于20cm的,可以进行修复,但梁端主筋锚固区不允许有露筋。在混凝土墙和板的结构上,任何一处露筋长度不大于20cm,累计不大于40cm的,同样可以进行修复。露筋缺陷超过上述范围时,应经检测确定处理方案。

1、 原因分析

露筋原因分析,不仅是某一原因的单独作用,往往是多种原因共同作用的结果:

1.1、钢筋骨架放偏,没有钢筋垫块或垫块数量放置不够,位置不正确,致使钢筋紧贴模板而致

使钢筋外露。

1.2、粗骨料粒径大于钢筋间距,或者杂物在钢筋骨架中被搁住,同时混凝土漏振,形成严重蜂

窝和孔洞而使钢筋外露。

1.3、混凝土泵管、振动棒等机械的反复冲击、工人踩踏或振动器碰触钢筋,引起钢

筋变形位移而外露。

2、预防措施

2.1、严格按照设计图纸和标准规范进行钢筋安装,确保钢筋安装位置准确。加强现场检查,现

钢筋绑扎松动时立即加固、偏位时立即调整。 2.2、按要求布置垫块,严格控制钢筋保护层。

2.3、清除混凝土中的杂物和控制粗骨料粒径,加强振捣作业,防止露振,避免出现严重蜂窝和

孔洞。

3、修补措施

拆模后发现较浅的露筋缺陷,须尽快进行修补。先用钢丝刷洗刷基层,充分湿润后用1:2水泥砂浆抹灰,抹灰厚度在1.5~2.5cm之间,并注意结构表面的平整度。如果是严重峰窝、孔洞等原因形成的露筋,应按相应修补措施进行。

(二)峰窝(含麻面)

混凝土拆模之后,表面局部漏浆、粗糙、存在许多小凹坑的现象,称之为麻面;若麻面现象严重,混凝土局部酥松、砂浆少、大小石子分层堆积,石子之间出现状如蜜峰窝的窟窿,称之为蜂窝缺陷。

1、 原因分析

1.1、模板安装不密实,局部漏浆严重。或模板表现不光滑、未刷隔离剂、未浇水湿润而引起模

板吸水、黏结砂浆等。

1.2、混凝土拌合物配合比设计不当,水泥、水、砂、石子等计量不准,造成砂浆少,石子多。 1.3、新拌混凝土和易性差,严重离析,砂浆石子分离,或新拌混凝土流动度太小,粗骨料太大,

配筋间距过密,或者漏振、振捣不实、振捣时间不够等。

1.4、混凝土下料不当(未分层下料、分层振捣)或下料过高,未设串筒、溜槽而使石子集中,

造成石子砂浆离析。

1.5、输送到施工层面的混凝土料偏干时,工人直接向混凝土料随意大量冲水,将砂、石洗得干

干净净,水泥浆大量流走。

2、 预防措施

2.1、加强模板验收,防止漏浆,重复使用模板须仔细清理干净,均匀涂刷隔离剂,不得漏刷。

浇混凝土时安排专人浇水湿润模板。

2.2、严格控制混凝土配合比,精确计量,充分搅拌,保证混凝土拌合物的和易性。禁止在施工

现场任意加水。

2.3、选择合适的混凝土坍落度和粗骨料粒径,加强振捣,确保振捣时间,以混凝土不再明显沉

落表面出现浮浆。不再冒气泡为宜。

2.4、当混凝土自由倾落高度大于2m时,须采用串筒和溜槽等工具,缩短倾落高度,浇灌时应分

层下料,分层振捣,防止漏振。

2.5、混凝土和易性不符合要求的不进行浇注,商品混凝土连续式搅拌机在生产时存在下料不同

步的现象,尾料约1.0~2.0立方全是石子,此时应退料。

2.6、实际操作中,泵送混凝土浇注框架柱和剪力墙时,一般是两支或三支振动棒插入柱(墙)

中,一支振动棒留在上面加速下料,边浇边振边提,一气呵成。此时混凝土明显欠振,容易出现蜂窝麻面。正确的做法是,“打五泵停十秒”,即混凝土泵运行五个活塞行程后,停一会儿,待混凝土振捣密实后,再继续泵送浇注。

3、 修补措施

3.1、面积较小且数量不多的麻面与蜂窝的混凝土表面,可用1:2水泥砂浆抹平,在抹砂浆之前,

必须用钢丝刷或加压水洗刷基层。

3.2、较大面积或较严重的麻面蜂窝,应按其全部深度凿去薄弱的混凝土层和个别突出的骨料颗

料,然后用钢丝刷或加压水洗刷表面,再用比原混凝土强度等级提高一级的细石混凝土填塞,并仔细捣实。

(三) 孔洞

混凝土结构的孔洞,是指结构构件表面和内部有空腔,局部没有混凝土或者是蜂窝缺陷过多过于严重。一般工程上常见的孔洞,是指超过钢筋保护层厚度,但不超过构件截面尺寸三分之一的缺陷。

混凝土梁或柱上的孔洞面积,单处不大于40cm2,累计不大于80cm2,可以进行修补。混凝土基础、墙、板的面积较大,但任何一处孔洞面积不得大于100cm2,累计不大于200cm2时同样可以采取修补的方法将混凝土修补整齐。

1、原因分析

1.1、在钢筋较密的部位或预留孔洞和预埋件处,混凝土下料被搁住,未振捣就继续浇注上层混

凝土。

1.2、混凝土离析,砂浆分离,石子成堆,严重跑浆,又未进行振捣,或者竖向结构干硬性混凝

土一次下料过多、过厚,下料过高,振捣器振动不到位,形成松散孔洞。

1.3、薄壁结构及钢筋密集部位的混凝土内掉入工具、模板、木方等杂物,混凝土无法下落。

2、预防措施

2.1、漏振是孔洞形成的重要原因,只要振捣到位,引起孔洞缺陷的其他因素就能减弱或消除。 2.2、钢筋密集处及复杂部位,有条件时采用细石混凝土浇灌,并认真分层振捣密实。 2.3、剪力墙应分层连续浇注,每层厚度300~500mm.

2.4、薄壁结构更要注意清理卡在钢筋中的杂物,浇注振捣成型后 ,可在模板外侧敲击检查是

否存在孔洞。

3、修补措施

将孔洞周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除,用钢丝刷和压力水冲刷,湿润后用高一个强度等级的细石混凝土仔细浇灌、捣实。

(四)夹渣

混凝土内部夹有杂物且深度超过保护层厚度,称之为夹渣。杂物的来源有两种情况,一是

混凝土缺陷处理方案60243

目录一、工程概况及编制依据…………………………………………2二、混凝土产生外观缺陷的原因分析……………………………2三、混凝土外观缺陷的处理方法…………………………………2(一)露筋…………………………………………………………3(二)峰窝、麻面………………………………………………4(三)孔洞……………………………………
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
181848xebr5dq8n1sig30fluh9bohz00uih
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享