浙江缙云抽水蓄能电站项目情况说明

一、工程概况 1. 地理位置

缙云抽水蓄能电站位于浙江省丽水市缙云县境内,上库地处缙云县大洋镇漕头村方溪源头,下库坝址位于方溪乡上游约1.9km的方溪干流河段上。

缙云抽水蓄能电站居于浙江电网的中南部,靠近丽水500kV主环网,上网条件便利。电站建成后,主要承担浙江电网的调峰、填谷、调频、调相和事故备用等任务,同时可发展旅游,促进地方社会、经济与环境协调发展。电站上库正常蓄水位926.00m,死水位899.00m,有效库容865万m3;下库正常蓄水位325.00m,死水位298.00m,有效库容823万m3。电站装机容量1800MW(6×300MW),多年平均发电量18亿kW·h。 工程区距缙云县城公路里程约33km,现有地方道路从下库通过,设计标准为四级公路,与S333省道、G330国道、长深高速、台金高速、温丽高速等相连,对外交通较便利。本工程上、下库地形高差约600m,目前上库至下库之间已有道路(混凝土路面,宽约3.5m~5.0m)相通,公路里程约15km。下库坝址距丽水市、杭州市、温州市和台州市的公路里程分别为35km、278km、163km和200km。

2. 坝址坝线选择 (1)上水库坝址坝线选择

本工程上水库坝址随库址选定,即在漕头村下游沟口筑坝形成水库。根据选定的库址,坝址和坝线基本没有选择余地,故可研阶段上水库不进行库址、坝址及坝线比选。

(2) 下水库坝址坝线选择

下水库位于方溪乡的龙宫洞电站至方溪二级水电站之间的河段,河流总长约2.5km,总体流向由东到西,呈“S”型弯曲。考虑是否对龙宫洞电站进行改建,进行上、下两个坝址的技术经济比较。

上坝址位于南坑村下游约0.6km处方溪上,坝址处溪流流向约S65°W,两岸山体基本对称,沟谷呈“V”字型,左、右岸山顶高程分别为570m和380m,地形坡度一般为40~50o,河谷底部高程约242m。坝轴线处河谷宽约15~20m,正常蓄水位高程325m处河谷宽约210m。坝址区未发现大的崩塌、滑坡、泥石流等不良物理地质现象。下坝址位于方溪二级电站上游约300m处,两岸山体较雄厚,河谷呈狭窄的“V”字形,河床宽约30~35m,设计正常蓄水位

- 1 -

286m高程处谷宽约190m,左岸山坡陡峭,坡度约50°,高程约290~300m有一小平台,坡度为5~15°,高程300m以上山坡渐陡,山顶高程427.2m;右岸为微凸的山脊,坡度为30~40°,山顶高程391.0m。

通过水能条件比较、地形地质条件、工程布置、工程移民、施工条件及工期、投资概算经济技术比较:上、下坝址工程地质条件相似;上坝址方案虽然对龙宫洞电站和方溪二级电站运行存在影响,但上坝址方案输水系统比下坝址方案减少约942米,上坝址方案厂房出线长度较短,上坝址方案施工支洞和施工道路较短;下坝址左岸地形陡峻,永久道路布置困难,施工难度较大;且上坝址方案整体投资比下坝址方案少5633万元,故选择上坝址方案作为推荐方案。

3. 枢纽布置

本工程为纯抽水蓄能电站,枢纽建筑主要包括上、下水库、输水系统、发电厂房及开关站等。

上水库位于方溪的源头洼地,主要建筑物有大坝、库内料场、上库公路及库盆防渗等,上水库不设溢洪道。上水库大坝坝址位于库区西侧,两岸山体基本对称,沟谷呈“V”字型,山体较单薄,左岸山顶高程992.30m,右岸为982.20m。大坝采用混凝土面板坝,坝顶高程933.20m,坝顶宽8m,坝顶长214.00m,最大坝高59.20m(趾板处)。坝顶上游设钢筋混凝土防浪墙,防浪墙顶高程934.40m。坝体上、下游坝坡均为1:1.4,下游坝坡900m高程设一级马道,马道宽3m。

下水库位于方溪乡的龙宫洞电站至方溪二级水电站之间的河段,河流总长约2.5km,总体流向由东到西,呈“S”型弯曲。下水库主要建筑物有大坝、溢洪道、导流泄放洞、下库进/出水口等。坝址位于龙宫洞电站下游侧直线距离约1.2km处。下水库主要建筑物有挡水坝、溢洪道、导流泄放洞、进/出水口等。挡水建筑物采用混凝土面板坝,坝顶高程333.2m,坝顶宽度10.0m,坝顶长度238.0m,最大坝高95.2m。坝顶上游设钢筋混凝土防浪墙,防浪墙顶高程334.4m。坝体上、下游坝坡均为1:1.4,下游坝坡每30m高程设一级马道,马道宽3m。

下水库溢洪道位于大坝右岸山包,由进水渠、控制段、泄槽段、挑流鼻坎及下游护坦等组成,全长约240m,设1孔宽9 m,堰顶高程325.0m,泄槽宽9m,槽底纵坡1:20和1:1.2,下游采用挑流消能。

输水系统主要建筑物包括上库进/出水口、引水上平洞、引水上斜井、引水中平洞、引水下斜井、引水下平洞、引水钢岔管、引水钢支管、尾水支管、尾水岔管、尾水隧洞、下库进/出水口等。输水系统水平距离约为3129m,平均发电水头594m,距高比为5.2。引水系统总长约1756.5m(沿6#机输水系统长度,下同),采用三洞六机的布置方式;引水隧洞直径6.2m,

- 2 -

立面采用两级斜井布置,钢岔管主支管直径分别为4.2m、2.8m。尾水系统总长约1642.5m,采用三洞六机的布置方式;尾水隧洞直径6.2m,与下库进/出水口采用一坡到底的连接方式。

地下厂房洞室群由主副厂房洞、主变洞、尾闸洞、母线洞、出线洞、进厂交通洞、通风兼安全洞、排水廊道等洞室组成,主副厂房洞、主变洞、尾闸洞三大洞室采用平行布置的方式。围岩类别以Ⅱ~Ⅲ类为主,洞室围岩基本稳定,局部稳定性差,洞室采用系统锚杆和喷混凝土相结合的柔性支护结构。主副厂房洞开挖尺寸为218×24.5×55m(长×宽×高),发电机层高程为228.80m,机组安装高程为213.00m。主变洞开挖尺寸为221.1×19×22.15m(长×宽×高),底板高程为228.00m。主副厂房洞与主变洞间设4条母线洞、1条主变运输洞和1条交通电缆洞相连通。尾闸洞开挖尺寸为150×8×19m(长×宽×高)。 进厂交通洞在施工期为厂房开挖的主要施工和运输通道,运行期为主要的交通、通风机安全疏散通道,进洞口布置在方溪左岸侧、下库进/出水口上游约180m,进厂交通洞长度1702m,平均纵坡6.0%,洞净断面为8.2m×8.35m(宽×高),从厂房的左端垂直进入安装场。 通风兼安全洞是厂房通风及人员安全疏散通道,在施工期为厂房开挖施工通道,进洞口位于下水库库尾的方溪左岸,洞口高程为340.0m,通风兼安全洞长度1430m,平均纵坡6.5%,洞净断面为7.2m×7.0m(宽×高),从厂房的右端墙垂直进入副厂房。

地面开关站布置在下水库库尾方溪左岸坡脚位置。开关站场地尺寸为200×40m,场地高程435.0m,布置有GIS楼、继保楼及出线场等。500kV高压电缆采用斜井的出线方式,长度为753m,断面尺寸为5.6×8.0m,平均纵坡26.4%。高压电缆单相出线长度为895m,不需设置中间接头。

电站装机容量1800MW,采用6立轴单级混流可逆式水泵水轮机组,单机容量300MW,以两回500kV线路接入丽水万象500kV变电站,直线距离约30km。

4. 施工工期安排

本工程开工至第一台机组发电工期为59个月,总工期6年4个月(不包括筹建期)。

5. 环境保护

缙云电站工程建设区及施工布置区均位于方溪上,位于瓯江严溪缙云莲都饮用水源保护区上游,不涉及其一级、二级水源保护区,对外公路约100m跨越准保护区;不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹等其他重大环境敏感区域。工程建设过程中的其它不利环境影响均可采取相应的环保措施及环境管理以尽量减少予以减免,电站建设是可行的。

- 3 -