a.10/0.4kV变配电系统,照明系统,防雷保护、安全措施及接地系统;

b.火灾自动报警系统,防火门监控系统,消防电源监控系统,电气火灾监控系统,残卫呼叫报警系统;

c.有线电视系统、通信系统;

需要二次装修的场所本次设计只做到配电箱为止;配合园林设计单位预留照明电源;室外管网设计预留通道;第c条规定的系统接入由运营商建设,其分界点为弱电间设备出线处,本次设计预留室内外相关机房、管廊、线路通道。建筑装饰设计及景观照明设计由业主另委托专业单位设计。

5.3 变、配、发电系统

1)负荷等级、负荷取值标准及各类负荷容量

本工程主楼属多层公共建筑,训练塔属二类高层公共建筑,室外消防用水量均不大于30L/s,且为城市消防站,车为Ⅳ类汽车库,消防风机、应急、疏散照明、消防泵等消防设备用电负荷等级为二级负荷,消防站通讯室,一层卷帘门等为二级负荷,除二级负荷外,其余普通用电设备为三级负荷。

2)供电电源及电压等级

本工程负荷供电等级为二级。由市政10KV变电站引1回10KV电源,经过本项目设置的10/0.4kV变压器变电后作为正常供电电源,10kV端及变压器母线端设置联络,线路经10KV城市电力电缆沟敷设至项目前。室外线路采用2xPVC150红泥管埋地敷设,进入建筑物或者通过车行道采用SC150敷设。本次引接容量为500kVA。

3)备用电源 1)、柴油发电机

备用电源采用风冷式快速自启动柴油发电机组,本工程在负一层车库设置一座自备柴油发电机组,柴油发电机额定功率200kW。供电电压为0.38/0.22kV,作为地块消防及保障负荷备用电源;

当市政电源失电后,发电机自动启动,在30s内向二级负荷供电,当市电回复时,发电机组自动退出工作,并延时停机。发电机组与市电机械闭锁运行。柴油发电机从变压器低压

41 / 113

侧主开关辅助接点上取样市电信号,从而控制柴油发电机的启动与停止。柴油发电机启动电源采用直流蓄电池组。

柴油发电机采用风冷,冷却空气和经消声消烟间处理后的烟气可进行低空排放,烟气排放要求不低于国3排放标准。

柴油发电机室设储油间,内设不小大于1立方米用油量的油箱。油箱为封闭式结构。储油间门抬高,以防止油品泄漏流散。

2)、UPS不间断电源装置

本工程的弱电机房、消防控制室等区域采用在线式UPS不间断电源装置,作为柴油发电机启动前的过渡电源以及后备电源。UPS不间断电源装置初始放电时间不小于90min,连续放电时间不小于180min。

3)、蓄电池

本工程的应急照明系统均由灯具自带蓄电池供电,作为柴油发电机启动前的过渡电源以及后备电源。蓄电池初始放电时间不小于90 min,连续放电时间不小于40 min(消防时30+非消防时10),

4)变、配电站

本工程共设1座室内配电房和1个柴油发电机房,配电房位于负一层车库。设1台500kVA干式节能变压器。设备选型如下:

1户内式变压器采用SC(B)13节能型干式变压器,设强制风冷系统,接线为D,Yn11,○

带保护外罩和温控器,保护外罩防护等级不低于IP3X,所选干式变压器能效限定值及能效等级不应低于《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052-2013中规定的2级。

2高压配电柜按KYN28A-12型进行设计,断路器额定电流630A,分断能力31.5kA;高○

压柜电缆采用上进上出接线方式,柜上设电缆桥架。

3低压配电柜依据GCS型设计,落地式安装进;断路器分断能力35kA(变压器总开关○

50kA),进出线电缆采用上进上出的接线方式。

4柴油发电机机组为应急自启动型,应急启动装置及相关成套设备由厂家配套供货。 ○

6) 变、配电设备负荷计算

变压器选择计算表

变压器及自备柴油发电机组选择计算表

42 / 113

配电房 1#变压器(800kvA) 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 合计 计入同时系数 Kp=0.8,Kq=0.85 无功补偿容量 无功补偿后 考虑变压器 损耗后 变压器选择 变压器负载率 用电负荷名称 消防站照明配电 弱电机房配电 通讯室配电 训练塔照明配电 消防站空调配电 充电桩配电 厨房配电 一层卷帘门配电配电 电梯 电梯 配电房配电 应急照明 消防风机 消防风机 消防水泵 Pe (kW) 150.00 15.00 15.00 10.00 90.00 14.00 30.00 15.00 19.00 19.00 10.00 3.00 17.50 6.76 97.00 Kx Cosφ tanφ Pjs (kW) Qjs Sjs (kvar) (kVA) 0.80 0.80 0.75 120.00 90.00 1.00 0.80 0.75 15.00 11.25 1.00 0.80 0.75 15.00 11.25 1.00 0.80 0.75 10.00 7.50 0.80 0.80 0.75 72.00 54.00 1.00 0.90 0.48 14.00 6.78 0.80 0.80 0.75 24.00 18.00 1.00 0.80 0.75 15.00 11.25 1.00 0.55 1.52 19.00 28.85 1.00 0.55 1.52 19.00 28.85 1.00 0.80 0.75 10.00 1.00 0.80 0.75 3.00 7.50 2.25 1.00 0.80 0.75 17.50 13.13 1.00 0.80 0.75 6.76 5.07 1.00 0.80 0.75 97.00 72.75 1.00 0.80 0.75 2.20 1.65 稳压泵 2.2 459.46 370.08 390.54 333.07 180 0.66 0.97 0.95 390.54 153.07 419.47 394.45 160.72 425.93 500 83% 注:纯消防负荷(如消防水泵、塔楼消防风机、屋顶稳压泵等)不计入变压器负荷计算。 柴油发电机一负荷计算及选择 序号 一 用电负荷名称 非消防时 Pe(kW) Kx Pjs (kW) 43 / 113

1 2 3 4 5 6 7 8 二 1 2 3 4 5 6 7 8 备注 小计 小计 弱电机房配电 通讯室配电 一层卷帘门配电配电 配电房配电 应急照明 15.00 15.00 15.00 10.00 3.00 58 58 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 考虑同时系数 总计(平时) 消防时 配电房配电 应急照明 消防风机 消防风机 消防水泵 10.00 3.00 17.50 6.76 97.00 稳压泵 2.2 136.46 136.46 最大用电负荷 消防时,按火灾状态最大用电负荷的防火分区着火考虑。 根据非消防时及消防时最大负荷选择柴油发电机组,发电机组额定功率200kW 7)继电保护装置的设置

10kV进线设过流和速断保护;联络开关设过流和速断保护;变压器采用断路器保护时,设过负荷、过流、速断、单相接地、高温报警及超高温跳闸保护;变压器采用熔断器保护时,设过负荷、过流、高温报警及超高温跳闸保护。

变压器低压(0.4kV)侧主进线断路器、母联断路器设过载长延时(L)、短路短延时(S,主进线0.4s,母联0.2s)保护;低压出线断路器设过载长延时(L)、短路瞬时(I)保护;10kv真空断路器采用微机综合保护器。

8)操作电源和信号

本工程10KV配电柜中操作和信号电源采用交流电源,取自母线PT柜,并配置3KVA的在线式UPS电源作为操作及信号电源,采用分励脱扣方式,实现交流操作直流化,10KV配电柜中断路器和负荷开关采用弹簧操作方式。将变压器温度保护信号送至相应的变压器保护

44 / 113

出线柜内进行保护;10KV配电柜设置带电显示装置;变电所内预留变配电监控系统接口,可通过数字智能仪表和后台监控主机对高低压配电回路的运行参数(电流、电压、电度、频率、功率因数、谐波等)进行集中监控。低压设备控制电源一般采用~220V或者~380V电源,部分消防等控制设备采用DC24V电源。

9)电能计量装置

专变负荷10kV侧设专用计量柜,出线设总剂量;变压器出线设总计量;变压器母线出线根据用电性质分别设置总线型计量表,照明(含插座)、动力、特殊设备、空调四大类分项计量,并绘制能耗管理监测系统。

10)功率因数补偿方式

无功功率补偿以低压静电电容器在各变电所低压侧集中自动补偿,为分相补偿。补偿总容量为120kvar;补偿前变压器低压侧功率因数为0.78,补偿后变压器高压侧功率因数达0.95及以上。荧光灯、气体放电灯要求灯具自带电容器补偿,补偿后功率因数分别不低于0.9和0.85。

11)谐波治理

1)、供电变压器采用Dyn11接线形式,减小三次及3n次谐波。

2)、变压器低压侧并联电容器回路中串联电抗器,抑制电容器装置的接入对电网谐波的过度放大和谐振发生。

5.4 配电系统 1)供电方式

低压配电系统采用~220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。二级负荷、消防风机、水泵、电梯等设备供电线路采用双电源双回路由配电室沿电缆桥架敷设至配电点并在末端互投。

2)导线/电缆选择

1高压10kV采用WDZBN-YJY-10kV电缆,室外穿管敷设,进入设备房由高压电缆桥架○

45 / 113

消防站初步设计说明

a.10/0.4kV变配电系统,照明系统,防雷保护、安全措施及接地系统;b.火灾自动报警系统,防火门监控系统,消防电源监控系统,电气火灾监控系统,残卫呼叫报警系统;c.有线电视系统、通信系统;需要二次装修的场所本次设计只做到配电箱为止;配合园林设计单位预留照明电源;室外管网设计预留通道;第c条规定的系统接入由运营商建设,其分界点为弱电间设备出