机电成品保护施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

机电安装成品保护方案

4.2.16 分包项目部派专人值班看护,并建立成品保护交接班制度,值班人员要填写《成品保护值班记录》。 4.3水电工程

4.3.1建立成品管理制度 ①技术交底制度:

各班组进场后,必须对其进行技术总交底。

施工人员上岗前,施工负责人和质量管理人员必须做好该施工人员的岗位操作技术规程交底工作,做好分部分项的技术交底工作,并做好跟踪检查监督工作。

②交接验收制度:

各专业施工前,应通知相关专业分包单位、总包单位及监理单位进行上一道工序的验收,验收合格后才可以进行下一步的施工。各专业在施工时,要严格保护其他专业分包单位的劳动成果。

4.3.2成品保护管理原则:

对各个阶段、各个工序的成品与半成品采取“护、包、盖、封”等保护措施。 加强对工人的成品保护教育,不定时对操作者和成品、半成品进行施工过程中的跟踪检查。

落实工序交接,强化下一道工序地位,搞好工序、专业间的穿插作业,防止互相影响损坏,严禁野蛮施工。

4.3.3水电工程成品保护的一般措施 水电安装工程成品保护一般方法如下:

包裹:工程成品包裹保护主要是防止成品被损伤或污染。如刷涂料前应对已安装好的机电设备裹纸保护;电气开关、插座、灯具也要包裹,防止施工过程中被污染。

覆盖:对设备、管道口主要采取覆盖措施,以防止成品损伤、堵塞。 封闭:对于室内各设备机房、配电间等房间内的水电工程安装完成后均应立

第 11 页

机电安装成品保护方案

即锁门以进行保护。

巡逻看护:对已完成成品将实行全天候的巡逻看护,按重点、危险、已完工、一般等划分为若干区域,防止无关人员进入重点、危险区域和不法分子偷盗、破坏行为,确保工程产品的安全。

搬运:对容易损坏、易燃、易爆、易变质和有毒的物资,以及业主有特殊要求的物资,物资的采购、使用应指派人员制定专门的搬运措施,并明确搬运人员的职责。

贮存:现场内的库房及材料堆应有专人负责管理,物资的贮存应按不同物资的性能特点分别对待,符合规范要求;对入库物资的验收,贮存品的标识,贮存品的帐、物、卡管理和出库控制工作,应按规定严格要求。

4.3.4交叉施工措施:

①保护好其他专业成品和半成品的措施:

在砖混结构上开槽时采用专用工具;在支吊架安装时,根据依附的结构采用最适宜的方式,用膨胀螺栓安装时采用措施不伤及结构主筋,不破坏防水层。

在装饰阶段与装饰单位做好配合,封顶前做好吊顶内的工作,尤其是管道试压必须在封顶前完成。吊顶、墙面安装作业过程,要注意保持吊顶、墙面整洁,不得有在墙面乱写乱划或损坏墙面的不文明行为。

砌体做好与土建的施工配合,不得任意在砌体上开槽开孔。地面在土建已完成地面上运输材料、设备时,必须铺垫软质材料予以隔离,特别是在土建与铺装大理石等装饰材料的地面范围施工,要采取必要措施铺垫隔离以防止损坏地面。梁、柱掉吊运材料、设备、需借用结构的梁、柱受力时不得超出梁、柱的抗压抗弯强度,捆扎钢丝绳时要用木板包角保护梁、柱。

②水电成品与半成品的保护:

对施工人员加强思想道德教育,加强成品与半成品的保护意识。交叉作业的场地严禁利用安装完的管道、桥架作支吊架,不允许其它支吊架焊接在已安装的支吊架和管道上。

开箱要用专用工具,对暂时不能安装的设备和零部件要放入临时库房,并封

第 12 页

机电安装成品保护方案

闭管口及开口部位,以防止掉入杂物等;有些零、部件的表面要涂防锈剂和采取防潮措施。随机的电气仪表元件要放置在防潮防尘的专用库房内,安排专人妥善保管。对于易损已丢失元件有保护箱的及时落锁,无保护箱的要在施工后期集中安装。

吊运大件必须有专人负责,以防止在吊运过程中发生震动、撞击、变形、坠落或其它损坏。

4.3.5电气工程

(1)配电箱、柜、插接式母线槽和桥架等有烤漆和喷塑面层的电气设备安装应在土建抹灰工程完成后进行,其安装完成后采取塑料膜包裹或彩条布覆盖保护措施,防止受到污染。

(2)电气安装施工时,严禁对土建结构造成破坏,对粗装修面上的变动应先征得土建技术人员的同意,在精装修已完成电气安装施工必须采取有效措施防止地面、墙面、吊顶、门窗等可能受到的损坏和污染。

(3)电缆敷设应在土建吊顶、精装修工程开始前进行,防止电缆施工对吊顶、装饰面层的破坏。

(4)灯具、开关、插座等器具应在土建吊顶、油漆、粉刷工程完成后进行,可防止因吊顶、油漆、粉刷工程施工受到损坏和污染。

(5)变配电设备、仪器仪表、成盘电缆等重要物资在进场后交工验收前设专人看护防止丢失和损坏。

(6)配电柜安装好后,应将门窗关好、锁好,以防止设备损坏和丢失。 (7)其他专业在施工中,应注意不得碰坏电气配管,严禁私自改动电线管及电气设备。

(8)制作电缆头时,对易损件要轻放,操作时要小心,防止破坏易损件。 (9)起吊电缆时,要把防扭抱箍安装好,并备有保护绳,以免损伤电缆,固定电缆时要橡皮或铅皮。

(10)封闭插接母线安装完毕后,暂时不能送电运行,其现场要设置明显标

第 13 页

机电安装成品保护方案

志牌,以防损坏,如在其他工程作业时,应对封闭插接母线加以保护,以免损伤。

(11)穿线时不得遗漏带护线或护口。 (12)成套配电盘柜、箱工程保护措施:

①柜、箱(盘)进入现场后,暂不安装就位的,应及时用苫布盖好,并把苫布绑扎牢固。

②设备在搬运过程中不许倒立,防止设备油漆、电器元件损坏。

③设备安装完毕后,暂时不能送电运行的,变配电室门应封闭,派专人专锁看护。

④未经允许不得拆卸设备零件及仪表等,防止损坏或丢失。

⑤配电箱箱体安装后,应采取保护措施,避免土建刮腻子、喷浆、刷油漆时污染箱体内壁。箱体内各个线管管口应堵塞严密,以防杂物进入线管内。

⑥安装箱盘盘芯、面板,应注意保持墙面整洁。安装后应锁好箱门,以防箱内电具、仪表损坏。

(13)安装电动机成品保护措施:

①电动机及其附属设备安装在机房内,机房门应加锁,未经电气安装及有关人员的允许,非电气安装人员不得入内。

②电动机及附属设备如安装在室外,应根据现场情况采取必要的保护措施,控制设备的箱、柜要加锁。

③施工中各工种之间要互相配合,保护设备不受碰撞损伤。 ④电动机安装后,应保持机房干燥,以防设备锈蚀。 ⑤电动机及电动机拖动设备安装完后,应保护清洁。 (14)管内配线:

①穿线时不得污染设备和建筑物品,应保护周围环境,活完料清。

②用高凳及其他工具时,应注意不得碰坏其他设备和门窗、地面、墙面等。 ③在接、焊、包全部完成后,应将导线的接头盘入盒、箱内,并封堵严实,以

第 14 页

机电安装成品保护方案

防污染。同时应防止盒、箱内进水。

④穿线时不得遗漏带护口。

⑤穿线后导线不应有破损或被沙浆污染。 ⑥穿线后管口应有防止积水及潮气侵入的措施。

(15)防雷接地:

①接地体

其他工种在开挖土方时,注意不要损坏接地体。 安装接地体时,不得破坏散水和外墙壁装修。 ②避雷网

不得损坏外檐装修。 避雷网敷设后,应避免砸碰。

避雷网敷设完毕后,应注意保护,防止外墙装修污染避雷线。 4.3.6防排烟工程

(1)本工程场地有限采用场外加工,半成品进场、运输到指定加工地位置进行合管。

(2)现场半成品、成品按照规格码放整齐,每天不少于2次地面清扫,保持场地清洁、通风无灰尘,法兰用料分类理顺码放,露天放置应采取防雨、雪措施,减少生锈现象,风管成品应码放在平整,无积水,宽敞的场地,不与其它材料、设备等码放在一起,并有防雨、雪措施,码放时应按系统编号,整齐、合理,便于装运。

(3)成品管运输安装中,避免表面磕碰、划痕出现,安装前必须保证风管清洁,安装后做好成品保护措施,暂停施工的系统风管,应将风管开口处封闭,防止杂物进入。交叉作业较多的场地,严禁已安装完的风管作支、托架,不允许将其他支吊架焊在或挂在风管法兰和支、吊架上,严禁利用风管进行载重作业,成品和半成品风管严禁踩踏,安装完成后,露出管口部分用塑料严密封堵,防止

第 15 页

机电成品保护施工方案

机电安装成品保护方案4.2.16分包项目部派专人值班看护,并建立成品保护交接班制度,值班人员要填写《成品保护值班记录》。4.3水电工程4.3.1建立成品管理制度①技术交底制度:各班组进场后,必须对其进行技术总交底。施工人员上岗前,施工